Добрый день. Имеется задание от заказчика на проектирование дистанционного пуска модулей порошкового пожаротушения для тушения пожара в помещении компрессорной. Пусковые элементы разместить у выходов снаружи защищаемого помещения и в комнате машиниста. Предусмотреть световые оповещатели "порошок! уходи!" и "порошок-не входи!". 7 лет 9 месяцев назад Архаткина Светлана Викторовна 10Посмотрите на сайте болида типовые решения по построению систем, там все с картинками и описанием
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад Без с 2000 АСПТ не обойтись? Пожарная сигнализация в компрессорной сделана отдельно. С с2000 АСПТ получается уже автоматическое пожаротушение, а заказчик требует только дистанционное (полуавтоматическое))). Пульт с2000м не справится с организацией пожаротушения по зонам?
– Архаткина Светлана Викторовна 7 лет 9 месяцев назад Куда подключаются «УДП-И»?
Покажите хотя бы функциональную схему. – Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад Отключение вентсистем предусмотрено в проекте АУПС. Пожаротушение должно производиться только с УДП расположенных у входов снаружи здания и в комнате машиниста. При нажатии УДП должны запуститься модули зоны к оторой он(УДП) "принадлежит" и должны загореться табло "ПОРОШОК! УХОДИ!" "ПОРОШОК-НЕ ВХОДИ!"
– Архаткина Светлана Викторовна 7 лет 9 месяцев назад Скажите пожалуйста как прикрепить схему?
– Архаткина Светлана Викторовна 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/i/LeFqPBsq3GCrdZ 7 лет 9 месяцев назад Архаткина Светлана Викторовна 10Этикетка:
«С2000-КПБ АЦДР.425412.003 ЭТ Изм.29 АЦДР.5363-16 от 12.05.2016» «2.1.1 Входы блока Каждый из двух входов блока может независимо использоваться для контроля состояния оборудования автоматической установки пожаротушения (например, выходы «Масса» или «Давление»), концевых выключателей, извещателей и сигнализаторов, в том числе не связанных непосредственно с функциями охранной и пожарной сигнализации. Для этого к входу блока должен быть подключен шлейф сигнализации (далее - ШС)». Это технологические ШС (не имеют тип «пожарный»), не могут быть применены для - «дистанционного пуска модулей порошкового пожаротушения». – Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад « …Пожарная сигнализация в компрессорной сделана отдельно… » Архаткина Светлана Викторовна Может лучше привязать УДП-И к существующей АПС (предполагаю на «Болиде»). Т. е. АПС и текущий проект объединить (в смысле УДП-И на вход какого то прибора с пожарным ШС). – Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад « …С2000 АСПТ получается уже автоматическое пожаротушение… » Архаткина Светлана Викторовна Не совсем так, подключаем в ШС - С2000 АСПТ только "ручник", и пуск только от него, вот вам и "полуавтомат". – Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад На нашем объекте АУПС И АУПТ обслуживают разные организации, поэтому их нельзя объединять.
Не хочется 4 шт с2000аспт добавлять, комната машиниста маленькая такая. Спасибо за ответы. – Архаткина Светлана Викторовна 7 лет 9 месяцев назад Часто задаваемые вопросы (FAQ) https://bolid.ru/support/faq/?tagsID=1494 «Возможно ли использование прибора "С2000-КПБ" для управления установками пожаротушения без прибора "С2000-АСПТ" в системе "ОРИОН"? Систему можно организовать на базе приборов "Сигнал-20П", "С2000", "С2000-ПУ" и "С2000-КПБ". В ШС прибора "Сигнал-20П" подключаются необходимые пожарные ШС, ШС контроля дверей в помещении(технологические ШС) и одна из кнопок прибора "С2000-ПУ", тип ШС выставляется "технологический". Дальше с помощью программы pprog.exe создается раздел, в который включаются необходимые пожарные ШС, ШС контроля дверей в помещении(технологические ШС) прибора "Сигнал-20П" и ШС в который подключена кнопка "С2000-ПУ". К этому же разделу привязываются необходимые реле "С2000-КПБ", задается программа управления 11 (АСПТ). Эти реле будут замыкаться на заданное время, если зафиксировано "ДВА ПОЖАРА" в разделе и нет нарушенных технологических ШС. Нарушенный технологический ШС блокирует включение, но при его восстановлении выход будет включен. Т.е. при нажатой кнопке на "С2000-ПУ" или открытой двери технологический ШС будет нарушен и автоматический запуск системы пожаротушения будет отключен, что и соответствует требованиям действующих норм.» bolid.ru – Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад Вопрос, если мне не нужно закрывать двери, будет ли эта система работать без с2000пу?
– Архаткина Светлана Викторовна 7 лет 9 месяцев назад И зачем тогда нужен с2000м, если управление реле будет локальным....или я что-то не понимаю?
Я ставлю Сигнал 20П, объединяю по интерфейсу с ним 4 шт с2000КПБ (по одному на каждую зону пожаротушения, в каждой зоне по 7 порошковых модулей, 4 из которых с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь(для этих 4 модулей предусматриваю барьеры искробезопасности пусковой цепи) и подключаю табло на 4 реле Сигнал 20П. – Архаткина Светлана Викторовна 7 лет 9 месяцев назад Без М приборы между собой, даже при подключении интерфейса работать как единое целое не могут. КПБ не включит выход если в шлейфе сигнала сработал датчик, они друг друга не видят, если по простому.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 9 месяцев назад Относительно пожаротушения, обратите внимание на сертификацию.
ППКП и ППУ, это не одно и тоже (с 2014 г). – Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад Т.е. для управления пожаротушением мне необходим С2000ПУ. Я правильно поняла?
– Архаткина Светлана Викторовна 7 лет 9 месяцев назад Если вопрос, по моему замечанию.
То нюанс ("подвох") в деталях: « …Систему можно организовать на базе приборов "Сигнал-20П", "С2000", "С2000-ПУ" и "С2000-КПБ"... ». bolid.ru Из «FAQ» (от производителя), следует, что можно использовать, "С2000", но «С2000» не является «ППУ», он «ППКП», и не может использоваться в пожаротушении (только в АУПС), а "С2000М" является «ППУ» (сертифицирован). Т.е. для управления пожаротушением мне необходим С2000ПУ. – Архаткина Светлана Викторовна Так как это новый проект, нужно проверить на соответствие всем требованиям (нормы на данный момент). И если набор из: "С2000М", "Сигнал-20П", "С2000-ПУ" и "С2000-КПБ", соответствует, то данный вариант - в проект! – Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад Основной "нюанс", требования к приборам пожаротушения:
У АСПТ (моноблочный прибор, с полным набором функций) набор функций есть, а если применять аналоги (комплект из приборов "С2000М", "Сигнал-20П", "С2000-ПУ" и "С2000-КПБ"), то функционал, надо проверять, под конкретный проект, на дату актуальности. (пп 7.1.4, 7.2.6 ГОСТ Р 53325-2012 (изм. 2014)). По этому вопрос необходимости: «Т.е. для управления пожаротушением мне необходим С2000ПУ. Я правильно поняла?» – Архаткина Светлана Викторовна Это и есть "проектное решение" (время и место), с полным набором исходных данных (архитектура, ТЗ…). – Карпов Дмитрий 7 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6736 раз
7 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
С2000м можно ставить, а можно и без него... для листанционного пуска с поста охраны например, можно поставить 2000ПТ
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 9 месяцев назад