партнерский раздел
ФорумПроектированиеДистанционное порошковое пожаротушение по зонам

Проектирование » Дистанционное порошковое пожаротушение по зонам

Добрый день. Имеется задание от заказчика на проектирование дистанционного пуска модулей порошкового пожаротушения для тушения пожара в помещении компрессорной. Пусковые элементы разместить у выходов снаружи защищаемого помещения и в комнате машиниста. Предусмотреть световые оповещатели "порошок! уходи!" и "порошок-не входи!".
Будет ли выполнять эти требования система построенная с использованием: пульта с2000м, блока с2000КПБ, барьера искробезопасности пусковых цепей БПЦ-IIС ( порошковые модули с видом взрывозащиты искробезопасная цепь), ШПС-12, УДП-И(в комнате машиниста), УДП ИП535-07е снаружи у входов в компрессорную, световых оповещателей ККВ-07е-К, и Люкс-12 в комнате машиниста? Т.е. ШПС, с2000м, с2000КПБ и БПЦ-IIС размещены в комнате машиниста, пожаротушение делится на 4 зоны. Для первой зоны предусмотрено: 1шт с2000КПБ, 3 шт БПЦ-IIС (к каждому подключается по 2 модуля МПП(Н-РО)-9(н)-И-ГЭ-У2 и напрямую к КПБ 1 модуль Лавина-100-09-КД-1-3-УХЛ.2. Следующие зоны выполняются аналогично. Итого в системе:  5 С2000КПБ (1 КПБ отдельно для световых табло); 12шт БПС-IIС; 4шт УДП-И; 4шт УДП ИП535-07е; РИП-12 RS исп 50 4шт; ШПС-12 1шт; 11шт световых табло ККВ-07е-К; 1 шт световое табло ЛЮКс-12; коробки соединительно-разветвительные КСРВ-i 24шт. Коробки ККВ-07е-   15шт, УК-2п 1шт.

7 лет назад

avatar
Для прдаротушения используються 2000 АСПТ для одно направления(зоны), а уже к аспт подлючаються кпб.
С2000м можно ставить, а можно и без него... для листанционного пуска с поста охраны например, можно поставить 2000ПТ

Батанов Александр Владимирович 7 лет назад

Посмотрите на сайте болида типовые решения по построению систем, там все с картинками и описанием

Батанов Александр Владимирович 7 лет назад

Без с 2000 АСПТ не обойтись? Пожарная сигнализация в компрессорной сделана отдельно. С с2000 АСПТ получается уже автоматическое пожаротушение, а заказчик требует только дистанционное (полуавтоматическое))). Пульт с2000м не справится с организацией пожаротушения по зонам?

Архаткина Светлана Викторовна 7 лет назад

Куда подключаются «УДП-И»?
Покажите хотя бы функциональную схему.

Карпов Дмитрий 7 лет назад

Отключение вентсистем предусмотрено в проекте АУПС. Пожаротушение должно производиться только с УДП расположенных у входов снаружи здания и в комнате машиниста. При нажатии УДП должны запуститься модули зоны к оторой он(УДП) "принадлежит" и должны загореться табло "ПОРОШОК! УХОДИ!" "ПОРОШОК-НЕ ВХОДИ!"

Архаткина Светлана Викторовна 7 лет назад

Скажите пожалуйста как прикрепить схему?

Архаткина Светлана Викторовна 7 лет назад

Как вариант, файл на яндекс диск, и ссылку сюда.

Карпов Дмитрий 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

https://yadi.sk/i/LeFqPBsq3GCrdZ

7 лет назад

avatar
Этикетка:
«С2000-КПБ АЦДР.425412.003 ЭТ Изм.29 АЦДР.5363-16 от 12.05.2016»
«2.1.1 Входы блока
Каждый из двух входов блока может независимо использоваться для контроля состояния оборудования  автоматической  установки  пожаротушения  (например,  выходы  «Масса»  или «Давление»),  концевых  выключателей,  извещателей  и  сигнализаторов,  в  том  числе не связанных непосредственно с функциями охранной и пожарной сигнализации. Для этого к входу блока должен быть подключен шлейф сигнализации (далее - ШС)».
 
Это технологические ШС (не имеют тип «пожарный»), не могут быть применены для - «дистанционного пуска модулей порошкового пожаротушения».

Карпов Дмитрий 7 лет назад

« …Пожарная сигнализация в компрессорной сделана отдельно… »
Архаткина Светлана Викторовна

Может лучше привязать УДП-И к существующей АПС (предполагаю на «Болиде»).
Т. е. АПС и текущий проект объединить (в смысле УДП-И на вход какого то прибора с пожарным ШС).

Карпов Дмитрий 7 лет назад

« …С2000 АСПТ получается уже автоматическое пожаротушение… »
Архаткина Светлана Викторовна

Не совсем так, подключаем в ШС - С2000 АСПТ только "ручник", и пуск только от него, вот вам и "полуавтомат".

Карпов Дмитрий 7 лет назад

На нашем объекте АУПС И АУПТ обслуживают разные организации, поэтому их нельзя объединять. 
Не хочется 4 шт с2000аспт добавлять, комната машиниста маленькая такая. 
Спасибо за ответы.

Архаткина Светлана Викторовна 7 лет назад

Часто задаваемые вопросы (FAQ)  
https://bolid.ru/support/faq/?tagsID=1494

«Возможно ли использование прибора "С2000-КПБ" для управления установками пожаротушения без прибора "С2000-АСПТ" в системе "ОРИОН"?
Систему можно организовать на базе приборов "Сигнал-20П", "С2000", "С2000-ПУ" и "С2000-КПБ".
В ШС прибора "Сигнал-20П" подключаются необходимые пожарные ШС, ШС контроля дверей в помещении(технологические ШС) и одна из кнопок прибора "С2000-ПУ", тип ШС выставляется "технологический".
Дальше с помощью программы pprog.exe создается раздел, в который включаются необходимые пожарные ШС, ШС контроля дверей в помещении(технологические ШС) прибора "Сигнал-20П" и ШС в который подключена кнопка "С2000-ПУ". К этому же разделу привязываются необходимые реле "С2000-КПБ", задается программа управления 11 (АСПТ). Эти реле будут замыкаться на заданное время, если зафиксировано "ДВА ПОЖАРА" в разделе и нет нарушенных технологических ШС. Нарушенный технологический ШС блокирует включение, но при его восстановлении выход будет включен. Т.е. при нажатой кнопке на "С2000-ПУ" или открытой двери технологический ШС будет нарушен и автоматический запуск системы пожаротушения будет отключен, что и соответствует требованиям действующих норм.»
bolid.ru

Карпов Дмитрий 7 лет назад

Вопрос, если мне не нужно закрывать двери, будет ли эта система работать без с2000пу?

Архаткина Светлана Викторовна 7 лет назад

И зачем тогда нужен с2000м, если управление реле будет локальным....или я что-то не понимаю?
Я ставлю Сигнал 20П, объединяю по интерфейсу с ним 4 шт с2000КПБ (по одному на каждую зону пожаротушения, в каждой зоне по 7 порошковых модулей, 4 из которых с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь(для этих 4 модулей предусматриваю барьеры искробезопасности пусковой цепи) и подключаю табло на 4 реле Сигнал 20П.

Архаткина Светлана Викторовна 7 лет назад

Без М приборы между собой, даже при подключении интерфейса работать как единое целое не могут. КПБ не включит выход если в шлейфе сигнала сработал датчик, они друг друга не видят, если по простому. 

Тремасов Константин Александрович 7 лет назад

Спасибо, все понятно теперь)))

Архаткина Светлана Викторовна 7 лет назад

Относительно пожаротушения, обратите внимание на сертификацию.
ППКП и ППУ, это не одно и тоже (с 2014 г).

Карпов Дмитрий 7 лет назад

Т.е. для управления пожаротушением мне необходим С2000ПУ. Я правильно поняла?

Архаткина Светлана Викторовна 7 лет назад

Если вопрос, по моему замечанию.
То нюанс ("подвох") в деталях:
« …Систему можно организовать на базе приборов "Сигнал-20П", "С2000", "С2000-ПУ" и "С2000-КПБ"... ».
bolid.ru

Из «FAQ» (от производителя), следует, что можно использовать, "С2000", но  «С2000» не является «ППУ», он «ППКП», и не может использоваться в пожаротушении (только в АУПС), а "С2000М" является «ППУ» (сертифицирован).
Т.е. для управления пожаротушением мне необходим С2000ПУ.
Архаткина Светлана Викторовна

Так как это новый проект, нужно проверить на соответствие всем требованиям (нормы на данный момент).
И если набор из:
"С2000М", "Сигнал-20П", "С2000-ПУ" и "С2000-КПБ", соответствует, то данный вариант  - в проект!

Карпов Дмитрий 7 лет назад

Основной "нюанс", требования к приборам пожаротушения:
У АСПТ (моноблочный прибор, с полным набором функций) набор функций есть, а если применять аналоги (комплект из приборов "С2000М", "Сигнал-20П", "С2000-ПУ" и "С2000-КПБ"), то функционал, надо проверять, под конкретный проект, на дату актуальности.
(пп 7.1.4, 7.2.6 ГОСТ Р 53325-2012 (изм. 2014)).

По этому вопрос необходимости:
«Т.е. для управления пожаротушением мне необходим С2000ПУ. Я правильно поняла?»  
Архаткина Светлана Викторовна 
 

Это и есть "проектное решение" (время и место), с полным набором исходных данных (архитектура, ТЗ…).

Карпов Дмитрий 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6302 раза

ЗАДАН

7 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.