Добрый день! Не могли бы Вы разъяснить следующее: есть объект в нём реализована пожарная система на базе Болид (один пульт С2000М, КПБ и Сигнал20 SMD), на Сигнале20 SMD один из шлейфов тепловой и на нём сидят три ИП101-07ем (длина метров 60). Подключены они последовательно (на размыкание Rд = 4.7 кОм - для определения двойной сработки, Rок = 4.7 кОм.), когда они все подключены, то оконечный ИП101-07ем срабатывает адекватно (т.е уходит во внимание и ждёт сработки (R=9кОМ) второго датчика), оставшиеся два сразу же переходят в пожар(R=14кОм). Думал что возможно эти два ИП - брак, но если в шлейфе оставить эти два датчика, (т.е исключаем третий датчик из шлейфа и ставим оконечное сопротивление во второй ИП), то они начинают исправно работать (т.е переходить во внимание и ждать сработки второго ИП). Таких однотипных объектов 3 штуки (все один в один) на двух всё работает, а вот на одном происходят такие "чудеса". 7 лет 6 месяцев назад Жабин Андрей Андреевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
только одна мысль, не перепутали ли вы при подключении ключи (на замыкание / размыкание), чудес не бывает. Еще раз проверить монтаж, полярность подключения извещателей, шлейффа в прибор. 7 лет 6 месяцев назад Школин Дмитрий Васильевич 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Убрал заземление и всё заработало. 7 лет 6 месяцев назад Жабин Андрей Андреевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4970 раз
7 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий