Доброго времени суток уважаемые форумчане! Есть такая проблемма: В труднодоступном объекте (10 км по болоту) установлена пожарная сигнализация: ПКУ С2000-М, ППКОП С2000-4, Дымовой ИП212-3СУ 2-шт., ИПР. Периодически (раз в 1-2 мес.) происходят ложные срабатывания. Причину ложных срабатываний определить не удалось, но склоняюсь к тому, что дело в ИП212-3СУ, но на другие заменить возможности нет. Шлейф сейчас однопороговый (при сработке одного из двух ИП212-3СУ либо ИПР возникает сигнал пожар). Для снижения кол-ва ложных срабатываний в конфигурации С2000-4 поставил галочку в пункте "Автоперевзятие из тревоги/пожара". При проверке, автовзятие не происходит через время указанное в пункте "Время востановления ШС". В чем моя ошибка и какие есть ещё варианты решения этой проблеммы? 7 лет 8 месяцев назад плавников д в 17согласен что все ложняки нужно проверять, но проверять приходится другому персоналу, а он очень не доволен. согласен что при реальном пожаре, скорее всего туда не успеем, но такие требования, и не я делал проект
– плавников д в 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
в извещателях установлены доп.сопротивления? 7 лет 8 месяцев назад Афонин Виктор 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Конфигурацию посмотреть можно? 7 лет 8 месяцев назад Сергей.Ш 214Конфигурацию сейчас не могу предоставить, за ней нужно как раз ехать на удаленный объект
– плавников д в 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
просто напишите сценарий в пульте и будет вам счастье 7 лет 8 месяцев назад Панкин Дмитрий Владимирович 82Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Причину ложных срабатываний определить не удалось, но склоняюсь к тому, что дело в ИП212-3СУ 7 лет 8 месяцев назад Баулин Владимир Александрович 1882ИП212-3СУ производства "ИРСЭТ", стоят у нас и на других более доступных объектах и у них тоже случаются ложные срабатывания, при том что все контакты протянуты, внутри все чисто, и в розетке ДИП установлен плотно.
– плавников д в 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Благодарю за внимание к моему вопросу и ответы! 7 лет 8 месяцев назад плавников д в 17Если дошло до "Внимания", то что-то в ШС не правильно. При случайных срабатываниях ДИП должно ограничиться сообщением СД.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Просто берется свободный шс и реле и пишется сценарий управление шс реле сработало на тревогу разорвало шс на заданное время 20 с , востановилось и шс востановился ,команда шс сброситьтревогу 7 лет 8 месяцев назад Ахтямов Михаил Владимирович 197Михаил Владимирович.
Не в обиду.Но на "своих" объектах Вы бы так сделали ??? Я всё понимаю,что хочется помочь человеку.И мне этого тоже хочется.Но не надо забывать и о том,что и дорога в АД тоже вымощена благими намерениями. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад Если сильно нужно мне нужно будет сделаю и не кто не узнает !
– Ахтямов Михаил Владимирович 7 лет 8 месяцев назад 1 жизнь и/или здоровье людей.
2 сохранность тмц. 3 …. 4 влияние на окружающую среду. Выбрав любой пункт, если понадобиться, то узнают, и просто так, неизвестно где, неизвестно зачем, "ПС" не будут делать. – Карпов Дмитрий 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот здесь люди пишут что если один датчик сработал и шлейф перешёл во "Внимание", то производители ППКОП и ДИП специально делают так что бы шлейф нужно было брать вручную. А вот с датчиками пламени дело почемуто обстоит иначе, для формирования сигнала "Пожар" необходимо что бы сработало 2-а датчика почти одновременно. Так как для проверки шлейфа с датчиками пламени приходится почти одновременно "светить" в оба датчика пламени, потому как сработка датчика пламени уходит через несколько секунд. Тогда почему же то же самое не сделать в шлейфе с дымовыми ИП? 7 лет 8 месяцев назад плавников д в 17Как лично я понял вопрос, датчик пламени, это одно, а датчик дыма другое, в чём разница?
С дымом, вроде понятно - ИП212-3СУ, а пламя? – Карпов Дмитрий 7 лет 8 месяцев назад Чтобы максимальными мерами, исключить возможность:
«Если сильно нужно мне нужно будет сделаю и не кто не узнает!» При условии, что на АУПС закладывается минимальная стоимость. Если сравнивать стоимость - достоверность инсталляции: ПКУ С2000-М, ППКОП С2000-4, Дымовой ИП212-3СУ. Относительно: ИПЭС-ИК/УФ, МВЭС, УПЭС-40 и MODBUS RTU. « ...Так как для проверки шлейфа с датчиками пламени приходится почти одновременно "светить" в оба датчика пламени, потому как сработка датчика пламени уходит через несколько секунд.... » — плавников д в до 10 секунд (ИПЭС-ИК/УФ) Достоверность. При сработке ИП212-3СУ, сначало "СД" (сработка датчика, "мож кто чихнул сильно ;)" ), "внимание" (а там действительно дымит/горит, нет, нет ну вы проверьте!), "пожар" (да надо бежать, пока всё не сгорело). – Карпов Дмитрий 7 лет 8 месяцев назад нет ну вы проверьте!)
Так чтобы проверить ,нужно 10 километров по болоту пешкодралом топать. В труднодоступном объекте (10 км по болоту) установлена пожарная сигнализация: ПКУ С2000-М, ППКОП С2000-4, Дымовой ИП212-3СУ 2-шт., ИПР. Периодически (раз в 1-2 мес.) Вот и ходят ребята по болоту 1-2 раза проверять эту сигнализацию. Пришли ,проверили ,а там "сработка" ,Вот хотя бы что бы оповещение работало и решили перевести пожарные ШС в режим "автопостановки". Что тут везде и во всём пожарную сигнализацию приравнивать к условиям больших мегеполисов.Где и на автомобиле до объекта доехать можно да и по пути на объект заскочить . А тут 10 км.,да ещё и по болоту .А снег растает ,так вообще туда не доберёшься. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад Издержки произв. процесса.
Но, если «ИПЭС-ИК/УФ, МВЭС, УПЭС-40 и MODBUS RTU», то дистанционно. – Карпов Дмитрий 7 лет 8 месяцев назад «Либо платить за безопасность, либо расплачиваться за её отсутствие».
Автор не я, но мысль интересная. «Все профессии важны, все профессии нужны, выбирай на вкус». – Карпов Дмитрий 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад