партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСигнал ГО и ЧС на Рупорах-200

Инсталляция, монтаж » Сигнал ГО и ЧС на Рупорах-200

Всем доброго времени.
Имеется 8-этажное офисное здание, в котором установлено 47 штук Рупор-200, связанных и RS-485 и LAN.
основной вопрос как организовать приём сигнала ГО и ЧС с одного входа, чтоб трансляция велась сразу по всем зонам оповещения.
в РЭ на Рупор-200 и ПО "Аудио сервер" ответа не нашёл, так же ни чего не смог нагуглить.

7 лет назад

avatar
Добрый день!
Когда разрабатывался Рупор-200 разработчик не предполагал массовое использование модулей на одном объекте (в принципе ему такая задача и не ставилась). По этой причине была реализована схема подключения сигналов ГО и ЧС локально к каждому модулю. Ввиду возникновения тенденции групповой установки модулей на одном объекте нами были предприняты шаги на решение данной проблемы.
В настоящее время проводятся работы по проектированию удленительных комплектов, которые позволят "размножать" сигнал ГО и ЧС и управляющий сигнал на десятки модулей Рупор-200. Дату выхода данного продукта пока не определена, но работы ведуться.

Смирнов Андрей Валерьевич 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

На ум приходит только такой вариант: в ethernet к рупорам добавить сервер потокового вещания на микрофонный вход которого будет приходить сигнал ГО и ЧС.

7 лет назад

avatar
а кто будет осуществять переключение на микрофон?
Если память не изменяет- там нужно ручками кнопочку жать......

Днепровский Александр Владимирович 7 лет назад

Вещание организовывать не через АудиоСервер, а, например, через VLC (в инструкции к Рупору есть пример как раз с VLC). Минусы такого решения очевидны - вещание "тишины" 24/7 (за исключением включений сигнала ГО и ЧС).

Шеркеев Владимир Игоревич 7 лет назад

а как быть с "фоновым" вещанием в организации?
да и не правильно это.......
вход ГО и ЧС имеет приоритет больше чем микрофон
и при закрытии АудиоСервер или VLC произойдет отключение вещание (у пользователей ручки шалавливые)
И организовать беспребойную работу по питанию у ПК сложнее(дороже)....

Ну это так, размышления вслух

Днепровский Александр Владимирович 7 лет назад

Да, скорее всего, придется страдать от вещания фона.
Да, неправильно, вход ГО и ЧС имеет наивысший приоритет и надо подключаться к нему. А потоковое вещание, наоборот самый низкий.
Для того чтобы избежать шаловливых ручек можно взять одноплатный компьютер Raspberry Pi или аналоги (5В, потребление в таком режиме составит порядка 700 мАч) и установить его в щит ОПС.

Шеркеев Владимир Игоревич 7 лет назад

или дождаться сертифицированного ПК от Болида.
Говорят на выставки уже был :)))

Днепровский Александр Владимирович 7 лет назад

который будет стоить как говорящий слон =)

Шеркеев Владимир Игоревич 7 лет назад

Кстати, на Raspberry Pi есть GPIO на который можно присоединить управляющий контакт оповещения так чтобы трансляция велась только если он замкнут (при некотором умении написания скриптов под linux).
Пример кода на питоне для нулевого порта GPIO (следует добавить временные задержки и код для запуска трансляции):
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(0, GPIO.IN)
input = GPIO.input(0)
while True:
  if input:
     """ВОТ ТУТ ТОЧНО ЗАМКНУТ КОНТАКТ"""
   else:
     """ВОТ ТУТ ТОЧНО РАЗОМКНУТ"""

Шеркеев Владимир Игоревич 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6023 раза

ЗАДАН

7 лет назад

ПРОДУКТЫ

Рупор-200

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.