Добрый день!
Есть ли возможность изменить логику срабатывания на "Пожар" в датчиках С2000-ИП с максимально-дифференциального на просто максимальный?

3 месяца 23 дня назад

avatar

Для чего?

Карпов Дмитрий 3 месяца 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

0

Нет необходимости, т.к. из-за этого происходят ложные сработки

3 месяца 23 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Всё возможно, стоит лишь внимательно прочитать инструкцию к извещателю:)
"в   КДЛ   установить   тип   входа
"3 - Пожарный тепловой", контролирующий скорость нарастания температуры и превышение максимального
значения +54С, а также тип входа "9 - Пожарный тепловой адресно-аналоговый", позволяющий задать  
температуру  порогов формирования   сообщений  "Внимание" и "Пожар" (+54… +65С)   без учёта
скорости изменения температуры."


 

3 месяца 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

490 раз

ЗАДАН

3 месяца 23 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.