Добрый день!
Есть ли возможность изменить логику срабатывания на "Пожар" в датчиках С2000-ИП с максимально-дифференциального на просто максимальный?

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Для чего?

Карпов Дмитрий 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Нет необходимости, т.к. из-за этого происходят ложные сработки

7 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всё возможно, стоит лишь внимательно прочитать инструкцию к извещателю:)
"в   КДЛ   установить   тип   входа
"3 - Пожарный тепловой", контролирующий скорость нарастания температуры и превышение максимального
значения +54С, а также тип входа "9 - Пожарный тепловой адресно-аналоговый", позволяющий задать  
температуру  порогов формирования   сообщений  "Внимание" и "Пожар" (+54… +65С)   без учёта
скорости изменения температуры."


 

7 лет 7 месяцев назад