партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000 Ethernet и потеря приборов.

Инсталляция, монтаж » С2000 Ethernet и потеря приборов.

Добрый день!
Прошу помочь с решением сложившейся проблемы.
На существующем объекте внедряется система охранного освещения в дополнение к охранной сигнализации. Существующая система охранной сигнализации реализована из 40шт С2000-4 соединенных между собой последовательно по RS-485 и пультом С2000-М. В данной системе пульт работает в режиме ПИ и подключен через  RS232 ПО Бастион. К системе подключается 30шт. С2000-СП1 исп.01(v1.60) через С2000-Ethernet 4шт. (v2.55)(1й Возле пульта  С2000-М остальные 3шт.  С2000-Ethernet  равноудалены на объекте и подключены к одной ЛВС к каждому подключено по 10шт. С2000-СП1 исп.01  ).
Задача: при получении тревоги из охранной зоны прибора С2000-4 необходимо замкнуть реле на С2000-СП1 исп.01. Данная задача реализована встроенными возможностями АПК Бастион.При настройке С2000-Ethernet с сохранением протоколов (Master\Slave) происходит потеря возможности управления реле. При подключении в прозрачном режиме происходит временная потеря приборов С2000-СП1 исп.01.
Задержки по сети между С2000-Ethernet от 5мс. до 15мс.
Прошу подсказать, возможно я ошибся в настройках С2000-Ethernet?
Настройки прилагаю на скрине.
С2000-Ethernet у пульта
http://shot.qip.ru/00STCN-3etSMz9I6/
http://shot.qip.ru/00STCN-1etSMz9I7/
С2000-Ethernet удаленный
http://shot.qip.ru/00STCN-2etSMz9I8/
http://shot.qip.ru/00STCN-1etSMz9I9/
 

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Т.е. связь пусть и нестабильная есть между приборами и АРМ. Надо тогда по задержкам пробежать. Дайте максимальный ping по каждому преобразователю. При отключении АРМ, М принимает управление на себя и тоже сконфигурированна?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Первый возле пульта, подключен по RS485? Остальные три, на скрине в таблице первого, четыре IP указаны. Тайм-аут ожидания квитанции, можете оставить по умолчанию - 80 (у первого преобразователя 100), если время ping не превышает 30 мс. В Бастионе есть возможность выставить задержки? Или используется Settings?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Добрый день!
Да связь есть но потеря приборов происходит раз или 2 в день. Максимальный пинг 15мс. от пультового до удаленных. Сегодня померял ping в обратную сторону от удаленных к основному ping 10-15мс. 
Да при отключении АРМ пульт берет на себя но ведет себя так же теряя приборы раз 2 в сутки. Пульт сконфигурирован и реагирует на события по тревоге переводит реле NO\NC.
Первый у пульта подключен по RS485 к оконечному прибору. М висит в серверной там есть еще 2 прибора БИ и С2004 сам М подключен по RS232 к серверу.
Сегодня буду все настраивать вчера было уже поздно выгнали с объекта...
Тайм аут исправлю увидел что на остальных 2х стоит 100.
В бастионе задержки можно выставить точнее только одну задержку ожидания квитанции.
После первого подключения пробовал изменять данную задержку результата небыло.
Начал использовать Settings ввел данные из таб. инструкции М при использовании Ethernet.
Приборы перестали теряться но задержка постановки/снятия/тревога стали приходить с задержкой в 12сек, что крайне не приемлемо.
Настройки Settings уменьшил в 2 раза по отношению к таб. скорость реакции поднялась до 3сек. (Норма до 5сек) но появилось отваливание......
Чуть позже выложу скрины из Settings с коментами пошел менять настройки ожидания квитанции и дуплекс.
После доберусь до серверной и выложу скрины Settings..
Огромное спасибо за помощь думаю разгадка где то рядом.

Бойков Николай Петрович 6 лет 11 месяцев назад

Выкладываю настройки Settings при этих настройка приборы стояли и не отваливались но задержка на тревогу\постановку\снятие была 12сек.
http://shot.qip.ru/00STCN-5etSMz9Iy/
http://shot.qip.ru/00STCN-6etSMz9Iz/
http://shot.qip.ru/00STCN-5etSMz9IA/
Настройка в Бастионе
http://shot.qip.ru/00STCN-3etSMz9IC/

Бойков Николай Петрович 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

На вскидку, нужно перевести в полудуплекс

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Добрый день!
Спасибо сегодня попробую!

Бойков Николай Петрович 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вообще я когда настраивал подобные вещи, сделал табличку в excel, настройки по умолчанию есть, вбиваем ping, если он больше 30мс. и количество Ethernet, далее формулы и РЭ. Проверял не раз, работало нормально.

При количестве удаленных Ethernet - 3 шт.
Задержки для М:

Пауза перед сеансом без смены направления передачи 88
Тайм-аут для ответа при поиске 131
Пауза после общей команды 130
Тайм-аут для ответа на запрос событий 155
Тайм-аут для ответа на команду 725

При количестве удаленных Ethernet - 4 шт.
Задержки для М:
Пауза перед сеансом без смены направления передачи 90
Тайм-аут для ответа при поиске 146
Пауза после общей команды 145
Тайм-аут для ответа на запрос событий 170
Тайм-аут для ответа на команду 740

При количестве удаленных Ethernet - 3 шт.
Задержки для Орион ПРО:
Тайм-аут ожидания команд 725
Пауза после общей команды (только протокол Орион) 125
Тайм-аут ожидания запроса 155

При количестве удаленных Ethernet - 4 шт.
Задержки для Орион ПРО:
Тайм-аут ожидания команд 740
Пауза после общей команды (только протокол Орион) 140
Тайм-аут ожидания запроса 170
   
Остальные параметры не меняются.
Для ПО задержки меняются в программе Settings, для М в программе RS485Settings.

Попробуйте, отпишите.

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Спасибо за ответ пошел пренастраивать! Периметр 6км буду чуть позже отпишусь.

Бойков Николай Петрович 6 лет 11 месяцев назад

Только что закончил! Выставил все настройки как в таб для удаленных 4х Ethernet. В бастионе изменил настройку на 740. Все поднялось, приборы нашлись. Задержка от тревог 3\4сек в пределах нормы. Оставляю на тест до завтра.

Бойков Николай Петрович 6 лет 11 месяцев назад

Первые сутки приборы не отваливаются! Иду проверять сработку и замерять время. Отпишусь чуть позже.

Бойков Николай Петрович 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Результат 2х суток. Отвалился всего 1 прибор и вернулся через 1 сек. Впринципе приемлимо. Думаю нужно уточнить где можно добавить если что!
Думаю тему можно закрывать!
Всем огромное спасибо!

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если приборы будут отваливаться, то попробуйте это:
В приборах С2000-Ethernet, расположенных в удаленных сегментах RS, необходимо активировать параметр «Пауза между посылками» и установить в значение 10 мс. в том случае, если С2000-Ethernet ретранслирует протокол обмена Орион (т.е. обмен данными
между Master-устройством системы и приборами Орион, а не обмен между АРМ и пультом С2000/С2000М).

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5379 раз

ЗАДАН

6 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.