Коллеги, песочницы под руками нет. тестить не на чем.
Кто-нибудь РЕАЛЬНО переносил С2000-2 в полном составе (прибор-считыватели-реле-дверь...) с одного Ядра опроса на другое Ядро опроса через стандартный механизм Сервис-Перенос...

7 лет назад

avatar
Приборы перенеслись.
Но перезаписи ключей избежать не удалось :(
сижу... не курю... меееееедлено.
вопрос закрыт.

Заварзин Сергей 7 лет назад

Перезапись ключей - это самое страшное? 
Я давно уже, года три-четыре назад переносил массово С2000-2 по веткам интерфейсов, всё было живо.

Андрей, Ростов на Дону 7 лет назад

Долго - это критично.
Не могу победить - до сих пор у всех Запрет доступа. жпа в общем. проще было пересоздать

Заварзин Сергей 7 лет назад

Дело в том, что в самих то контроллерах ключи правильные, что бы там ядро себе не думало. И, если уж оно так хочет перезаписывать, то по одному контроллеру. Потому как совершенно дурацкий алгоритм перезаписи - спервуа удалить изо всех контроллеров, потом первый ключ записать во все контроллеры, потом второй ключ... И масса ключей у нас на всех контроллерах в этот момент не работает.

Андрей, Ростов на Дону 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

На память (установлено опытным путём).

  1. Переключаем приборы на новое ядро опроса
  2. Настраиваем новое ядро опроса (убедиться в том, что приборы нашлись и идут обмены)
  3. Добавляем порт в АБД для нового ядра опроса
  4. Переносим приборы в АБД
  5. Отключаем порт на старом ядре опроса и удаляем его из АБД, затем перезагружаем ядро опроса
  6. Выбираем точку доступа, связанную с перенесенным прибором и повторно привязываем реле в АБД
  7. Если точка доступа нарисована на планах переносим
  8. Подключаемся Uprog к прибору и удаляем записанные ключи
  9. Вычитываем конфигурацию в АБД
  10. В любом уровне доступа, в котором присутствует точка доступа сперва удаляем её ждем завершения всех обменов затем снова добавляем и снова ждем завершения обменов (1 обмен может остаться)
  11. Переходим на вкладку пароли в АБД и нажимаем кнопку F9 (получить состояние ключей)
  12. Перезаписываем ключи в перенесенных приборах.

С уважением,
Багишев Александр Юрьевич
Ведущий инженер ТСО бюро ИТСОиПА отдела по обеспечению режимов и охраны

 

7 лет назад

avatar
А долгое ожидание случайно не связано с повторным чтением конфигурации из приборов?

Бабаев М. А. 7 лет назад

Александр Юрьвич, не понял по 10 пункту
В любом уровне доступа, в котором присутствует точка доступа сперва удаляем её ждем завершения всех обменов затем снова добавляем и снова ждем завершения обменов (1 обмен может остаться)
у нас тысячи две уровней доступа :)
и как считать обмены? 

Андрей, Ростов на Дону 7 лет назад

Считываем 1 раз - факт.

Андрей, да, вот такой бубен получается.
Для себя же написал - "На память".
 

Заварзин Сергей 7 лет назад

Не пойму, зачем менять уровни доступа. В таблице GRAccess  ничего не меняется при переносе контроллера. Всё происходит проще. ПЕреносы были постоянные, то проектировщики С2000М на скуд заложат и переключали мимо пульта, то по веткам интерфейса приборы мигрировали.

Андрей, Ростов на Дону 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всё оказалось просто до неприличия.
Для 1.12 - перенос необходимо производить АБД с компьютера, на котором запущено ЛЮБОЕ ядро опроса.
Работает как ... автомат.

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4934 раза

ЗАДАН

7 лет назад

ПРОДУКТЫ

АБД Орион Про

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.