На предприятии имеется Орион Про 1.12.Смонтировали объект на Сигнале-10 (вер. 1.12) подключенный по интерфейсу RS-485 к пульту С2000-М (вер. 2.07). При срабатывнии дымового датчика на сигнале-10 на пульт приходит сообщение Пожар 2. Все корректно отрабатывает. Но есть одно но. В Орионе раздел со сработавшим шлейфом не изменил свое состояние.Как был во взятом (зеленом) состоянии так и остался.А сообщение Пожар 2 в событиях не выделено розовым цветом как событие Внимание или Пожар. Тоесть в Пульте С2000-М раздел находится в состоянии Пожар 2 а на Орионе этот же раздел в норме. В настройках АБД группы событий- событие Пожар 2 добавлено во все нужные группы. 8 лет назад ![]() Бычков А.В. 7Я уже понял, поэтому удалил. А точно Пожар2 на М приходит не "Два пожара"?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад Я когда запускал АРМ 1.12.2.2 правда на КДЛ и М была 3.02, Пожар2 приходил без манипуляций с группами событий. Думаю вам стоит отписать в ТП.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад C КДЛкой с новой прошивкой таже ерунда. При нажатии на ручник , в орионе приходит два события. 1ое Пожар (все как положено в розовом цвете) 2ое Пожар 2 но уже обычным черным цветом. Но так как прошел пожар, раздел поменял состояние и стал розовым.
– Бычков А.В. 8 лет назад Ну это так и работает.
Так раздел меняет состояние/цвет, в первом сообщении вы написали что нет, теперь пишите что меняет – Тремасов Константин Александрович 8 лет назад C КДЛкой с новой прошивкой таже ерунда. При нажатии на ручник , в орионе приходит два события. 1ое Пожар (все как положено в розовом цвете)
Если КДЛ 2.14 и "адресный "ИПР,то сразу приходит "Пожар 2"(если,конечно ,не ошибаюсь) – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад Что касается Сигнала то в орион приходит одно сообщение Пожар 2 (написан черным цветом)и раздел не меняет состояния.
А с кдл в орион приходит два сообщения Пожар(написан розовым цветом)и следом Пожар2(написан черным цветом).В пульте раздел находится в состоянии Пожар2 а в Орионе в состоянии Пожар. – Бычков А.В. 8 лет назад А конфигурацию можно глянуть и М и Сигнал-10?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет назад На данный момент нету под рукой.
там вроде заумного ничего нет. В сигнале только заданы типы шлейфов.релюхами упраляет пульт.в пульте имеется раздел с этим шлейфом, к реле запуска сирен привязан раздел. – Бычков А.В. 8 лет назад Просто мне кажется что сигнал-10 не дружит с пультом 2.07.(даже в инструкции сигнала написано что версия пульта должна быть 3.00 и выше).А пульт 2.07 некорректно передает в орион данное событие.
– Бычков А.В. 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |