На предприятии имеется Орион Про 1.12.Смонтировали объект на Сигнале-10 (вер. 1.12) подключенный по интерфейсу RS-485 к пульту С2000-М (вер. 2.07). При срабатывнии дымового датчика на сигнале-10 на пульт приходит сообщение Пожар 2. Все корректно отрабатывает. Но есть одно но. В Орионе раздел со сработавшим шлейфом не изменил свое состояние.Как был во взятом (зеленом) состоянии так и остался.А сообщение Пожар 2 в событиях не выделено розовым цветом как событие Внимание или Пожар. Тоесть в Пульте С2000-М раздел находится в состоянии Пожар 2 а на Орионе этот же раздел в норме. В настройках АБД группы событий- событие Пожар 2 добавлено во все нужные группы.
Что делать?  

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Нет. В АБД в настройках есть пункт "Настройка групп событий". И там события привязываются к группам.

Бычков А.В. 6 лет 11 месяцев назад

Я уже понял, поэтому удалил. А точно Пожар2 на М приходит не "Два пожара"?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Точно Пожар 2.

Бычков А.В. 6 лет 11 месяцев назад

Я когда запускал АРМ 1.12.2.2 правда на КДЛ и М была 3.02, Пожар2 приходил без манипуляций с группами событий. Думаю вам стоит отписать в ТП.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

C КДЛкой с новой прошивкой таже ерунда. При нажатии на ручник , в орионе приходит два события. 1ое Пожар (все как положено в розовом цвете) 2ое Пожар 2 но уже обычным черным цветом. Но так как прошел пожар, раздел поменял состояние и стал розовым.

Бычков А.В. 6 лет 11 месяцев назад

Ну это так и работает.
Так раздел меняет состояние/цвет, в первом сообщении вы написали что нет, теперь пишите что меняет 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

C КДЛкой с новой прошивкой таже ерунда. При нажатии на ручник , в орионе приходит два события. 1ое Пожар (все как положено в розовом цвете)

Если КДЛ 2.14 и "адресный "ИПР,то сразу приходит "Пожар 2"(если,конечно ,не ошибаюсь)
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Что касается Сигнала то в орион приходит одно сообщение Пожар 2 (написан черным цветом)и раздел не меняет состояния.
А с кдл в орион приходит два сообщения Пожар(написан розовым цветом)и следом Пожар2(написан черным цветом).В пульте раздел находится в состоянии Пожар2 а в Орионе в состоянии Пожар.

Бычков А.В. 6 лет 11 месяцев назад

А конфигурацию можно глянуть и М и Сигнал-10?

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

На данный момент нету под рукой.
там вроде заумного ничего нет.
В сигнале только заданы типы шлейфов.релюхами упраляет пульт.в пульте имеется раздел с этим шлейфом, к реле запуска сирен привязан раздел.

Бычков А.В. 6 лет 11 месяцев назад

Просто мне кажется что сигнал-10 не дружит с пультом 2.07.(даже в инструкции сигнала написано что версия пульта должна быть 3.00 и выше).А пульт 2.07 некорректно передает в орион данное событие.

Бычков А.В. 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4642 раза

ЗАДАН

6 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.