партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНе заносит новую Proxy карту в контроллер

Эксплуатация » Не заносит новую Proxy карту в контроллер

Здравствуйте!
При внесении нового сотрудника в СКД , один из контроллеров, предаставляющий доступ в определённую зону не вносит код ключа.
В остальные же автоматически вносится.
Подскажите пожалуйста, как поступить.....пытался вносить в Юпроге код ключа вручную - бесполезно.
Proxy карты недавно купленные...может проблема с их совместимостью.
"Старые без проблем вручную вносятся."

Режим: "одна дверь вход/выход"

В остальные зоны доступа пропускает.
 
 

7 лет назад

avatar
а в АБД в логах не пишется - "Не могу синхронизировать ключ, т.к. невозможно записать уровень доступа чего-то там"?
выбирайте контроллер и в Инспекторе смотрите в Группе доступа, не забиты ли все 100 пунктов одинаковыми уровнями доступа

Волков Андрей 7 лет назад

Спрашивал у представителей Болид по поводу заполнения всех 100 пунктов одинаковыми группами УД (причём всеми УД которые имеются в БД). Отмолчались... Мне вот интересно: почему окно времени заносится в С2000-2 в одном экземпляре (например есть ОВ "Круглосуточно" - в С2000-2 оно одно и прописывается), а УД заносятся абсолютно все и по нескольку раз? Причём бывает (очень часто) что все УД заносятся в С2000-2 начиная со второго пункта, а ключам автоматически присваивается УД в С2000-2 под №1 в котором (если потом смотреть UProg) не установлены галки "Доступ" и стоит "Запрет". Лечится принудительным изменением через UProg с последующим чтением информации из прибора. И то не с первого раза (после установки нового контроллера так бывает всегда). После этих танцев с бубном народ начинает ходить через ТД. 

Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет назад

Лечится принудительным изменением через UProg
а достаточно было в АБД в Инспекторе убрать лишние пункты УД, значительно быстрее и без выгрузки Ядра и долго перечитывания конфигурации

Волков Андрей 7 лет назад

Толку от инспектора в АБД? Сколько не убирай, они снова прописываются при синхронизации прибора. Причём все УД что есть в БД и в каждый пункт в приборе. Т.е. в кажом пункте УД прибора есть все УД которые имеются в БД (запрет, максимум и т.п.). Уже все настройки перепробованы по миллион раз. Раньше ещё ключи размножались и дублировались, но это поправили разработчики.

Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет назад

странно, у меня во все новые с2000-2 записались, я их через АБД убрал, больше не появляются

Волков Андрей 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Подобная ситуация. В уровень доступа добавляю зону или дверь, но ничего не происходит. В окне "подробно" эти точки доступа не появляются.

7 лет назад

avatar
а конфигурация в АБД из них считана?

Волков Андрей 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Считана конечно, на всякий случай повторно считана

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)