Добрый день! Подскажите пожалуйста совместимые с Рупор-200 динамики. В описании на сайте есть ссылка на pdf, но она не работает. Список рекомендованных модулей оповещения, которые могут работать с прибором Рупор-200, выложен на сайте - http://bolid.ru/files/373/566/recommended_module.pdf
7 лет 8 месяцев назад Малозёмов Константин Вячеславович 1399Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот ссылка на этот документ: 7 лет 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Посмотрел сейчас... У нас стоят аккустические модули "Орфей" Аккустическмй модуль АМ исп.1. 8 Ом, 3W. Стоят они по всему предприятию. Есть желание перейти на Рупор-200 в связи с реконструкцией и поставленными задачами по оптимизации количества динамиков для СОУЭ, ГОиЧС, оповещение пассажиров. В перечне их не нашёл... Получается что несовместимы? Все динамики менять? Или есть какое нибудь решение? 7 лет 8 месяцев назад Малозёмов Константин Вячеславович 1399Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На ваших я так понимаю трансформаторов нет? Скорее всего что несовместимы. 7 лет 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Трансформаторов нет... На замену такого количества динамиков бюджет не выделят...)
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тогда подобрать другое оборудование (прибор(ы)) на оповещение..?!. 7 лет 8 месяцев назад Сергей.Ш 214У нас и так стоят Орфеи))) Просто руководство хочет объединить несколько систем(СОУЭ, ГОиЧС, справка/объявления). Рупор-200 это позволяет сделать. Не позволяют существующие динамики) Будем думать))
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Рупор-200 сколько штук планируете? 7 лет 8 месяцев назад Днепровский Александр Владимирович 190Для начала хотим поставить два Рупор-200. Обкатать, посмотреть. У нас оповещение ГОиЧС сделано одной линией. Почему отдельно тянуть нужно? На линии несколько динамиков ГОиЧС, рядом находятся динамики СОУЭ и справки. Думается можно оптимизировать количество динамиков и все сигналы выдавать по одним и тем же динамикам (оповещение при пожаре, ГО, информационные объявления и т.п.)
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 8 месяцев назад У вас все "говорилки" АМ исп.1 или есть другие?
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 8 месяцев назад АМ для СОУЭ установлены. Для других систем говорилки уже с трансформаторами двух разных типов. Хотелось бы иметь все РО одного типа.
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 8 месяцев назад Я о том что для подключения ГОиЧС используется линейный аудиовход.
И данный провод нужно кидать на каждый прибор. Пока не предусмотрена трансляция такого сигнала по сети на все сразу приборы. А вот как будет с "эхом" с таким подключением- ХЗ....... синхронизации не будет же. – Днепровский Александр Владимирович 7 лет 8 месяцев назад Ммммм... Согласно описанию на ПО "Аудиосервер" можно группировать модули и передавать сообщение на все сразу по локальной сети... С микрофона или носителя(компьютера). Если я правильно понял мануал)
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 8 месяцев назад Константин, по локальной сети(музыка и микрофон) и по RS(запуск записанного сценария оповещения) да, вот только ГОиЧС это внешний сигнал, который подключается к соответсвующему входу, так же есть вход для включения трансляции с внешнего аудиовхода, поэтому придется тянуть и сигнал на запуск и сам аудиосигнал к каждому модулю, не получиться подключить к одному, а дальше они по сети свяжутся.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад говорилки уже с трансформаторами двух разных типов
Судя по вашим описаниям, по количеству должно хватить, а какой конкретно тип выбрать - это по месту (напряжение, внешний вид...) – Баулин Владимир Александрович 7 лет 8 месяцев назад Спасибо, Константин. Посмотрим что с ГОиЧС можно сделать на базе Рупора. Выбранное место установки Рупора географически равноудалено от оповещателей ГОиЧС. Если действительно будет необходима прокладка кабелей - проложим. Купим Рупор - потестим. У нас просто установленное оборудование для этой системы до того древнее, что чинить его нечем... Поэтому и хотим обойтись одной системой... Если получится) В нашем случае совпадают интересы у ОПСников и связистов. Нам всё равно новое СОУЭ монтировать всвязи с реконструкцией. Ну и, как обычно, каждая служба желает на чём то выиграть) Задача поставлена - будем пробовать её решить. Как то так)
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 8 месяцев назад ОбИДДнО!!!
Как спасибо, так Константину :(( не буду больше сюда писать – Днепровский Александр Владимирович 7 лет 8 месяцев назад Да не обижайтесь вы так))) Хорошо, поправлюсь: "Спасибо, друзья!" :) Пока читаем руководящие документы. Задача задачей конечно, но сама идея сопряжения систем мне лично не особо нравится... Поэксперементируем, посмотрим что получится.
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 8 месяцев назад Александр, вам от меня спасибо! Често, благодаря вам, я об этом знаю.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тут пробегало где-то, что ведется разработка для подключения ГОиЧС с трансляцией на несколко Рупор-200. 7 лет 8 месяцев назад Днепровский Александр Владимирович 190Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6832 раза
7 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.