партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияВозможно такое ?

Эксплуатация » Возможно такое ?

Подскажите возможно ли задать 3 режима работы: 1) включать реле при 20-30 градусах. 2) включать реле при 30-40 градусах. 3) включать реле при 40-50 градусах.И переключать эти режимы работы в зависимости от погоды (переключать в ручную к примеру ар1) Просто вопрос задали о возможности и что-то я поплыл))))

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Возможно такое?
Технически да!
 
В АСУТП – это азбука.
А здесь С2000-Т + С2000-ВТ…
Или гибрид - «Болид» + «стороннее оборудование».
Можно альтернативное «стороннее оборудование».
Мне больше подошло - «гибрид».

Карпов Дмитрий 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

Добрый день.
3 режима работы: 1) включать реле при 20-30 градусах. 2) включать реле при 30-40 градусах. 3) включать реле при 40-50 градусах.
Общий диапазон температур - от 20 до 50 градусов. В каждом из 3 пунктов реле "включается", т.е. получается, если температура менее 20 или более 50 градосов реле выключено, а при температуре от 20 до 50 реле включено. Верно ли мы поняли задачу?
Или при каждом из трех температурных диапазонов должны включаться разные реле (3шт.)?

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Ольга Ивановна, на сколько я понимаю, задача состоит во включении реле при разных диапозонах в разное время. 
Например, по понедельникам и вторникам(условно) реле срабатывает на 20-30 градусов, по четвергам и субботам- на 30-40 градусов, в остальное время на 40-50 градусов. 

Шапран Сергей 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

реле можно разные, просто человек хочет получать сигнал при понижении или повышении температуры получать оповещение  но так как мы в сибири то эти параметры нужно менять в зависимости от времяни года при морозах грубо говоря ниже +40 идет оповещение а весной ниже +20 (котел), но как сделать так чтоб постоянно в кдл не менять эти параметры а грубо говоря нажатием кнопки менять эти режимы или вообще сделать автоматически...

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Не легче на том же ардуино нужную систему собрать? 

iqqcd 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как известно ни в АРМ Орион ПРО, ни в пульте С2000М нет сценариев управления, которые могли бы работать в определенные промежутки времени. В данном случае по сезонному расписанию.

Но для нашей системы нет практически ничего не возможного и с помощью С2000-ВТ задачу решить можно.
Используем датчики С2000-ВТ  - 3 шт, а именно термостатическую часть датчиков. Каждому назначается свой диапазон температур.
Два извещателя из трех будут в снятом состоянии. Один во взятом. Он будет работать и включать/выключать реле при определенном температурном диапазоне, который соответствует заданному сезону.
"Снято(отключено)"–контролируются только неисправности, вход проводит измерение температуры , но полученные значения не сравниваются с порогами и не влияют на регулирование;
Т.е. оператор будет в определенный сезон ставить на охрану один из С2000-ВТ.
 

7 лет 6 месяцев назад

avatar
А что в АРМ ОрионПро сценарии отменили??????? Не знал, не знал.....

Петухов Андрей 7 лет 6 месяцев назад

А как же окна для запуска сценариев по расписанию?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а когда появяться сценарии управления, которые могли бы работать в определенные промежутки времени???
хотя бы в  АРМ Орион ПРО

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Андрей, обычными сценариями в Орион ПРО нельзя управлять реле от извещателя только в определенные сезоны. Вероятно, можно с помощью скриптов, но мы не производим консультацию по их написанию.
Сценарий по расписанию может в нужное время включить реле (не по датчикам, а просто по расписанию), но если температура повысится выше нормы при включенном реле, то данный сценарий не остановится. Можно попробовать с помощью того С2000-ВТ написать сценарий перевода реле в исходное состояние, но при охлаждении помещения и потребности вновь его включить сценарий по расписанию повторно не запустится. Кроме того, у нас будет 3 штуки С2000-ВТ с разными диапазонами температур. Через Орион ПРО мы не можем определить на какой из трех С2000-ВТ надо будет ориентироваться (в Орион ПРО нет  периодов, в которые можно управлять реле от определенных датчиков (летом от одного С2000-ВТ, зимой работа от другого С2000-ВТ)). В связи с этим, для реализации данной задачи есть более простое решение с помощью С2000-ВТ в снятом или взятом состоянии. Перевод их выполняется в ручную оператором, что и требуется, если я не ошибаюсь.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Задачу вполне реально выполнить с помощь скриптов.
Текущую дату узнать можно, соответственно можно выбрать порог предупреждения.
Считать АЦП с датчика также можно, периодичность считывания показаний также устанавливается.
Все, готово.

Петухов Андрей 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Андрей, люди, которые умеют писать сценарии управления "на скриптах" вызывают у меня чувство глубокого уважения.


 

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Александр Николаевич!
Надеюсь, какой-нибудь из предложенных вариантов Вам подойдет. Думаю, если будет желание выполнить работу сценария через сценарии на скриптах в Орион ПРО, то Андрей Вам сможет помочь более детально. Честно сказать, в программировании я слаба. Хорошо,что есть специалисты и по такому направлению на нашем форуме.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Спасибо Ольга Ивановна!!! Поставлю 3 вт и управление через кс, в котедже их будет 3, так что думаю проблемм с управление не будет. Еще раз спасибо!!!

Гринкевич Александр Николаевич 7 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Андрей ! Как писать сценарии управления "на скриптах" ?
  

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Ну тут видимо терминология, имеется ввиду язык маркоязыка сценариев.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 6 месяцев назад

Высокоуровневые языки программирования были разработаны для платформенной независимости сути алгоритмов. Зависимость от платформы перекладывается на инструментальные программы — трансляторы, компилирующие текст, написанный на языке высокого уровня, в элементарные машинные команды (инструкции). Поэтому, для каждой платформы разрабатывается платформенно-уникальный транслятор для каждого высокоуровневого языка, например, переводящий текст, написанный на Delphi в элементарные команды микропроцессоров семейства x86.

Действительно.Если кто-то хотя бы отдалённо разбирается в этом,то можно в знак уважения пожать руку.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад

Если поближе к «железу» то Ассемблер.
Если по удобней, то высокоуровневые языки программирования, которые могут быть кроссплатформенными.

Карпов Дмитрий 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени дня.
В случае использования С2000-Т + С2000-КДЛ+ С2000-ВТ 
можно данные алгоритмы включения реле по температуре, как и много более сложные, реализовать с помощью Блока Условий С2000-Т.
Рассписания Зима-Лето там есть, но с большой долей вероятности Вас это может не устроить.

Если не устроит такой вариант, а Вам необходимо весьма специфическое расписание, то (пока) лучше управлять С2000-Т с помощью Скада системы, поддерживающий работу с Модбасом. Таким образом можно будет даже на получасовые интервалы выписывать различные алгоритмы - вопрос в используемой Скада системе. С2000-Т проверялся, тестировался и демонстрировался на выставке с тремя различными скада системами, которые позволяют работать с Modbus устройствами.

7 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6353 раза

ЗАДАН

7 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.