Андрей, добрый день!
" touch memory подключенного к АСПТ"
-Не рекомендуем пользоваться считывателем С2000-АСПТ, т.к. лини от блока С2000-АСПТ до считывателя не контролируется, а данный блок сертифицирован на новую редакцию ГОСТ Р 53325-2012, в которой требуется контроль данной линии. Из документации мы убрали всю информацию, относящуюся к подключению считывателя к С2000-АСПТ.
Что касается самого вопроса:
Для записи кодов ключей в С2000-АСПТ, необходимо создать "мастер-ключ" и с помощью него можно записать в память С2000-АСПТ до 8 ключей, управляющих автоматикой блока С2000-АСПТ - электронные идентификаторы.
Эти ключи не отображаются в общей системе. На ЖК-экране пульта не может быть указана информация "доступ отклонен". Если ключи прописаны в блок корректно, то на пульте будет лишь информация о включении/выключении автоматики С2000-АСПТ, как результат работы ключей.
Мы рекомендуем прописать ключи через С2000-ПТ, в программе pprog сохранить их и назначить уровень доступа для управления автоматикой прибора С2000-АСПТ, при необходимости, пуском/отменой пуска С2000-АСПТ. Во вкладке "привязка управления" надо перенести раздел с С2000-АСПТ на С2000-ПТ и на этой же вкладке указать "привязка считывателя" - нет. В данном случае нельзя привязывать считыватель С000-ПТ к пульту.
– Шапран Сергей 8 лет назад
#ссылка