На выставке в Астане Болид планирует представить новую версию пульта. К сожалению, не могу попасть туда... Но уж больно интересно, чего в нем нового будет!
Может быть, кто-нибудь из разработчиков хоть вкратце опишет новинки прошивки?

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Это не прошивка, писали что изменения коснулись и самого железа. Я не думаю что сейчас будут давать Вам информацию, только после ее презентации.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так писал уже в нескольких темах на форуме. Повторюсь и здесь. В "С2000М" вер.3.00 планируется:
- увеличенное количество светодиодов на передней панели
- надписи на клавиатуре на русском языке
- два ввода питания
- встроенная батарейка, чтобы часы не сбивались при отключении питания
- увеличенная скорость работы по RS232. В частности, время записи конфигурации не должно превышать 38сек.
- увеличенный буфер событий
- новая структура меню. В частности, фильтры для журнала событий.
И много всего ещё.
Корпус будет тот же, плата изменится. Поэтому обновить предыдущие версии до 3.00 не получится.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Соответственно и программа Pprog изменится!
На сколько существенно?И ли будет создана какая-то новая программа?

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад

Не существенно.

Гулюгин Александр 9 лет 1 месяц назад

Александр, А как же насчёт, версии ПКУ со встроенным Ethernet ом?

Атмасов Александр Эдуардович 9 лет 1 месяц назад

Это более дальняя разработка под кодовым названием "С3000". А тут речь об обновлении текущего пульта "С2000М".

Гулюгин Александр 9 лет 1 месяц назад

Всё хорошо!Только не понятно-зачем в неё вставлять дополнительную батарейку?
Пропал один ввод питания-переключился на другой !Но что бы и второй ?
А если основное питание в здании пропало на длительное время-отключатся и ППКОП и БКИ,а "часы" останутся!
Конечно,шутка-что бы охранник не проспал окончание смены?

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад

Всё проще, чтобы когда например при пожаре объект был полностью обесточен, потом питание включалось и выключалось несколько раз, можно было бы получить лог с указанием времени и даты возникновения событий.
Плюс к тому, два ввода питания не всегда применяются, например, в той же охранной сигнализации чаще всего используется один ввод для экономии и т.д.
В общем вещь с одной стороны полезная, с другой необходимая.

Гулюгин Александр 9 лет 1 месяц назад

Если надо-значит надо !
Главное что бы эту батарейку можно было купить в любом "ларьке"!
А не какой-нибудь "заморский наворот"!
Ищи-свищи потом такую!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад

Скорее всего, как и в "С2000-2" и на материнской плате обычного ПК, эта батарейка будет "вечной".

Гулюгин Александр 9 лет 1 месяц назад

Вот это дело!!!
Может её "назвать" С2000М исп.01?Что бы не было путаницы с версиями при заказе?Тем более она отличается кол-вом светодиодов?Конечно,как вариант!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кстати, про эти два ввода питания для устройств Болид давно думал. Кто-нибудь использует оба входа? Каким образом - питание от двух рипов с акб?
Какая задумка вообще?

9 лет 1 месяц назад

avatar
Скорее всего вы не работали на на предприятиях энергетики у них к любым системам должно подходить питание 1 категории. А вариантов реализации 1 категории питания два:
1. Два ввода питания 220-380 В с щитом АВР, после них UPS, а с него на потребители
2. Два ввода питания 220-380 В, потребитель с 2 независимыми вводами и резервированием через АКБ

В данном случаи это второй вариант 2 РИПа с АКБ получаем 1 категория питания. Не одно предприятие в сфере энергетики не примет в эксплуатацию систему без питания 1 категории.

Карпухов Александр 9 лет 1 месяц назад

Кстати,заинтересовало !
Рассмотрим вариант 2,имеем 2 независимых ввода питания (с 2-х трансформаторных подстанций),подключаем 2 кабеля 220вольт и тянем по 2-м разным трассам к 2-м рядом стоящим РИПам,к которым подключен ППКОП(размером с ладошку)+в каждый РИП устанавливаем АКБ(соответственно 24 часа+1 час никто не отменял) и так петлям по всему зданию?
Скорее всего я что-то путаю,но я такого не видал!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад

Да именно так
На РусГидро ещё на стадии проектирования должно быть либо по 1 либо 2 Варианту.

Карпухов Александр 9 лет 1 месяц назад

Какую-нибудь бы презентацию посмотреть было бы не плохо.

Киселёв Михаил 9 лет 1 месяц назад

Согласен!А может быть "Болиду" выпустить "Каталог типовых решений".
в котором будет указана такая система прокладки трасс!Официально!
А то заказчик может "не понять"!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад

В Каталоге типовых решений есть рекомендации по организации питания. Их можно будет дополнительно проработать и расширить, чтобы рассмотреть и эти варианты.

Гулюгин Александр 9 лет 1 месяц назад

Дементьев Александр Николаевич. В ПУЭ-7, главе 1.2 требования по обеспечению надежности электроснабжения описаны совсем не так. Для меня не все понятно.

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 1 месяц назад

Цитирую
Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны
обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников
питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из
источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления
питания.
Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно
предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно
резервирующего источника питания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы
электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных
электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции,
электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения),
предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи
и т.п.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность
технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически
нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например,
путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных
устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении
электроснабжения.
Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным
технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление
нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется
осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым
предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического
процесса.

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 1 месяц назад

Заказчик (предприятие энергетики) принуждает Вас использовать 2 независимых ввода, с резервированием АКБ по каждому?

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 1 месяц назад

у Заказчика есть волшебное заклинание)) "мы платим деньги и можем по желанию ужесточить требования нормативной документации"

Песков Игорь Александрович 8 лет 8 месяцев назад

Дас...

Гулюгин Александр 8 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как всё вкусно/интересно! А выпуск пульта когда планируется?! ... или я проспал.
И интересно, когда же всё-таки окончится многолетнее ожидание с 3000?

8 лет 9 месяцев назад

avatar
1-е уже очень скоро.
2-е позже.

Гулюгин Александр 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000М вер. 3.0 появился потому как С2000М вер. 2.7 госту не соответствует и сертификацию не пройдет.
С3000М - тоже не сможет пройти сертификацию, поэтому из него решили сделать пожарную панель.

Информация с семинара.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Можно поподробнее что именно в 2.7 не соответствует госту? Я к тому что нужно ли опасаться засады с необходимостью обязательной замены.

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

А появился-то он где?

Петухов Андрей 8 лет 6 месяцев назад

С2000М вер. 3.0 появился потому как С2000М вер. 2.7 госту не соответствует и сертификацию не пройдет. 

А можно поподробней какому госту и что именно?

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 6 месяцев назад

№ п/п
Основное назначение
Принцип действия
Наименование, обозначение ТУ
Изготовитель
Особенности
96
Обеспече-ние ком-плексной безопас-ности средних, крупных и особо важных объектов
Адресная, рас-пределенная, построенная по модульному принципу с воз-можностью ав-тономной рабо-ты модулей, с защищенным протоколом об-мена по каналу связи между пультом и моду-лями, с аппарат-но-программным способом инте-грации.
Интегрирован-ная система ох-раны (ИСО)
"Орион"
АЦДР.425513. 006 ТУ
ЗАО НВП
«Болид» г. Королев, МО
Число автоматизированных рабочих мест в системедо 32. Число разделов до 64 000. Число пользователей до 100 000.
Число пультов контроля и управления, подключаемых к одному компьютеру, до 127. Общее количество ШС –до 16 000. Количество пользовательских паролей до 511. Количе-ство видеокамер на один компьютер до 32.
Программирование конфигурационных параметров бло-ков, как с пульта, так и с компьютера.
Длина линии интерфейса RS-485 до 4000 м (с одним усили-телем – до 6000 м). Длина линии интерфейса для связи пульта с принтером или компьютером до 20 м (с усилите-лем/преобразователем интерфейсов – до 3000 м).
Состав системы: пульты контроля и управления «С2000», "С2000-КС"; ППКОП "Сигнал-20", ППКОП (адресный расширитель шлейфов) "Сигнал-20П ", ППКОП «С2000-4»; контроллер двухпроводной линии «С-200-КДЛ», адресный релейный блок "С2000-СП2"; адресные расши-рители: "С2000-АР1", "С2000-АР2", "С2000-АР8"; адресные извещатели: "С2000-ИК", "С2000-СТ", клавиатура "С2000-К", блок индикации "С2000-БИ", информатор телефонный "С2000-ИТ"; релейный блок "С2000-СП1", преобразователи интерфейсов: "ПИ-ГР", "С2000-ПИ", кон-троллер доступа "С2000-2", считыватели: "Считыватель-2","С2000-Proxy"; программное обеспечение ИСО «Орион» с ключом защиты ПО АРМ «Орион».


Возможно потому что С2000м нет в этом списке !Но это список оборудования для применения в ОВО !
Когда-то уже спрашивали на форуме про это, только где -найти не могу !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Возможно потому что С2000м нет в этом списке !Но это список оборудования для применения в ОВО !
Когда-то уже спрашивали на форуме про это, только где -найти не могу ! 

Помню эту тему, но там ничего не было про несоответсвие ГОСТ, там просто спрашивали почему нет в списках для ОВОшников. Да и с3000 ещё фиг знает когда появится, а про него уже говорят, что сертификацию не пройдет))) Антон Михайлович как то озадачил всех...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пока есть действующий сертификат БП -то всё нормально, как закончится и будут получать новый так и будут сертифицировать 3.00 и продавать.
 

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ГОСТ Р 53325-2012. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний. Дата введения - 1 января 2014 г.
Когда вышел данный ГОСТ, было много обсуждений по поводу, что его не пройдут очень многие. Точно не помню, что не соответствует у С2000М, но как минимум количество и типы индикаторов и надписи на клавиатуре (раз поменяли).

Появился - образное выражение, пока видел только на картинке. Обещали к концу года в магазины выложить.
Менять ничего не прийдется. Если у вас в проекте заложен С2000М вер. 2.07 и проект утвержден до срока окончания сертификата, то хоть через пять лет можно будет его поставить (главное что бы срок хранения не истек).
Если менять на объекте, то правильно будет поставить уже версию 3.0. Хотя при желании можно будет и легально ставить версию 2.7. Если вы приобрели прибор до окончания его сертификата, тогда вы вправе его использовать, как будто у него есть действующий сертификат.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Спасибо, глянул мельком, кроме необходимости надписей на русском языке, и скорости реакции на сигнал от пожарного датчика максимум в 10с вроде никаких противопоказаний нет, поскольку это блочно-модульный прибор остальные требования можно перекрыть другими устройствами.

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Два ввода питания ещё и дополнительные светодиодные индикаторы.

Гулюгин Александр 8 лет 6 месяцев назад

Да, про два ввода упустил и то при необходимости можно от двух источников запитать и с одним вводом, а что касается индикаторов то ПТшка вроде решает вопрос недостающих, так-же как СП1 решает вопрос отсутствующего выхода на СПИ :)

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Дак а два ввода питания разве необходимы при сертификации? просто ведь если это гемор электриков, то при сертификации это не влияет? Да и жк дисплей позволяет выводить всё что не поподя? На самом деле я слаб ещё в этих вопросах поэтому было бы неплохо от производителя услышать чем обусловлены загвоздки...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 6 месяцев назад

Дмитрий про вводы это п.7.2.8 Госта, меня слегка напряг другой пункт 7.2.5 где есть такие строки: Применённые контроллеры и средства вычислительной техники не должны использоваться для выполнения функций не связанных с обеспечением пожарной безопасности :) Ну, что тоже напряглись?

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Неа ))) тут не напрёгся) тут надо читать полностью) 

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)