Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, решение для нашей проблемы. Проектируем жилое 18-ти этажное здание. Проект АППЗ (пожарная сигнализация + управление инженерией при пожаре). Система смешенная: пож. сигнализация не адресная (С2000М+КПБ), управление – адресно-аналоговая (С2000-КДЛ с подключенными в ДПЛС С2000-СП4). Не знаем, как реализовать подпор воздуха в зоны безопасности для МГН на этаже. Алгоритм следующий. В этих зонах подпор осуществляется по двум шахтам с помощью двух вентиляторов – один более мощный (включается при открытии двери в зону), другой поменьше (постоянно работает при пожаре). Когда на одном из этажей случился пожар, включился меньший вентилятор, открылись клапана. Если открывается дверь в зону или она изначально открыта на этаже пожара, то с некоторой задержкой (если дверь быстро не закрылась) включается больший вентилятор. На двери ставим магнитоконтактные извещатели для контроля их положения. Как реализовать включение большего вентилятора по совпадению двух событий: пожар и открытая дверь в зону безопасности МГН на одном и том же этаже. 7 лет 8 месяцев назад Евгения 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вам надо два выхода/реле один для малого, второй для большого. Запуск малого, можно простой тактикой обойтись, типа включить или сценарий. Запуск большого, сценарий управления реле, шаг включить, при пожаре, выбрать разделы, запрет тех. шс в норме, так если будет пожар, но дверь закрыта, (тип шс установить 6 - технологический) реле не отработает так как действует запрещающие условие. Задержку запуска реле выставить в шаге сценария. Задержку после закрытия двери, если надо выставить в самом приборе, время восстановления называется. 7 лет 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий