партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПроблема с С2000 Ethernet и Орион ПРО

Инсталляция, монтаж » Проблема с С2000 Ethernet и Орион ПРО

Здравствуйте ребята!!!! Может кто сможет мне помочь??? Возникла проблема с С2000Ethernet и Орион ПРО. Установленно на объектах Сигнал 20П, БКИ передача осуществляется по локальной сети завода и в течении дня может происходить такая вот штука, половина объектов вываливается из системы пишет что связь потерянна через пару часиков может один или несколько объектов сеова подключиться а может и не подключится. Может кто знает в чем может быть дело?????

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Старайтесь по возможности к своему вопросу добавлять теги - названия продуктов Болида, о которых идет речь в вопросе. Чтобы отредактировать свой вопрос и добавить теги - нажмите на ссылку "редактировать" - справа от вопроса.

Демин Геннадий 10 лет 11 месяцев назад

если на компе, для работы с С2000Ethernet используются виртуальные СОМ порты, то нужно настроить временные интервалы, значения которых нужно увеличивать по мере увеличенного пинга с удаленных объектов

Воропаев Николай Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

нет система развернута немного по другому... Сигнал 20П потом С2000Ethernet ЛВС С2000Ethernet далее С2000М далее ПИ и потом комп.... А есть ли какоенибудь ПО для того чтоб сами С2000Ethernet протестить????

Мухаматдинов Эмиль Фликсович 10 лет 10 месяцев назад

не пойму для чего стоит ПИ, с2000М нельзя ли подключить к СОМ порту компа, для чего столько раз преобразовывать интерфейс?, ПО для теста не знаю

Воропаев Николай Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

"А есть ли какоенибудь ПО для того чтоб сами С2000Ethernet протестить????" - ping -t , связь между С2000Ethernet,

"Сигнал 20П потом С2000Ethernet ЛВС С2000Ethernet далее С2000М далее ПИ и потом комп...."-"половина объектов вываливается из системы" -под объектами-то подразумевается шлейфы на сигнале, или же у вас несколько объектов на С2000Ethernet?

Богданюк Дмитрий Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

нарисовали бы Вы схему на листочке, скан сюда выложили.

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад

ЗДравствуйте! Пи ставили потому что ком порт на сервере подвисал и тех поддержка посоветовала поступить именно так... На С2000Ethernet у нас собранно порядка 30 объектов.... на каждом объекте стоит сигнал20П и С2000Ethernet. В серверном шкафу у меня стоит 3 шт С2000Ethernet по 10 объектов на 1шт. Схемку нарисую позже выложу... А так в ПО и на пульте эти объекты просто проподают пишет потеря связи с прибором № 10 -18-24 и т.д. всегда по разному потом вдруг какой то прибор может подцепиться а может и не возобновить связь.... нет какой то последовательности всегда по разному....

Мухаматдинов Эмиль Фликсович 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

– максимальное количество аналогичных устройств, на которые осуществляется
ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного «C2000-Ethernet» − 10
- используемые протоколы: UDP

Поэтому для начала я бы попробовал немного разгрузить C2000-Ethernet, т.к. хоть и заявлено до 10 приборов на 1 C2000-Ethernet, но полоса пропускания одна+ протокол не гарантированной доставки, вполне могут теряться пакеты.
Если оборудование позволяет, то сделать разделение на широковещательные домены.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пуль, потом ПИ и комп...
А к ПК по какому интерфейсу подключаются приборы в итоге? Если у вас СОМ порт, то получается, что пульт у вас находится в режиме программирования, тогда нужно более точно настраивать тайм-ауты в реестре компьютера.
Если же пульт у вас работает в режиме "Компьютер", то настраивайте задержки именно в нем с помощью rs485settings.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
у нас к одному C2000-Ethernet подключено 9 C2000-Ethernet, проблемы возникали именно с потерей связи, но на момент потерь был огромный пинг, т.е. причина была очевидна, напряг админов сети, что то колдуют, потерь стало в разы меньше

Воропаев Николай Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5392 раза

ЗАДАН

10 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.