партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПроблема с С2000 Ethernet и Орион ПРО

Инсталляция, монтаж » Проблема с С2000 Ethernet и Орион ПРО

Здравствуйте ребята!!!! Может кто сможет мне помочь??? Возникла проблема с С2000Ethernet и Орион ПРО. Установленно на объектах Сигнал 20П, БКИ передача осуществляется по локальной сети завода и в течении дня может происходить такая вот штука, половина объектов вываливается из системы пишет что связь потерянна через пару часиков может один или несколько объектов сеова подключиться а может и не подключится. Может кто знает в чем может быть дело?????

9 лет 9 месяцев назад

avatar
Старайтесь по возможности к своему вопросу добавлять теги - названия продуктов Болида, о которых идет речь в вопросе. Чтобы отредактировать свой вопрос и добавить теги - нажмите на ссылку "редактировать" - справа от вопроса.

Демин Геннадий 9 лет 9 месяцев назад

если на компе, для работы с С2000Ethernet используются виртуальные СОМ порты, то нужно настроить временные интервалы, значения которых нужно увеличивать по мере увеличенного пинга с удаленных объектов

Воропаев Николай Николаевич 9 лет 9 месяцев назад

нет система развернута немного по другому... Сигнал 20П потом С2000Ethernet ЛВС С2000Ethernet далее С2000М далее ПИ и потом комп.... А есть ли какоенибудь ПО для того чтоб сами С2000Ethernet протестить????

Мухаматдинов Эмиль Фликсович 9 лет 9 месяцев назад

не пойму для чего стоит ПИ, с2000М нельзя ли подключить к СОМ порту компа, для чего столько раз преобразовывать интерфейс?, ПО для теста не знаю

Воропаев Николай Николаевич 9 лет 9 месяцев назад

"А есть ли какоенибудь ПО для того чтоб сами С2000Ethernet протестить????" - ping -t , связь между С2000Ethernet,

"Сигнал 20П потом С2000Ethernet ЛВС С2000Ethernet далее С2000М далее ПИ и потом комп...."-"половина объектов вываливается из системы" -под объектами-то подразумевается шлейфы на сигнале, или же у вас несколько объектов на С2000Ethernet?

Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 9 месяцев назад

нарисовали бы Вы схему на листочке, скан сюда выложили.

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 9 месяцев назад

ЗДравствуйте! Пи ставили потому что ком порт на сервере подвисал и тех поддержка посоветовала поступить именно так... На С2000Ethernet у нас собранно порядка 30 объектов.... на каждом объекте стоит сигнал20П и С2000Ethernet. В серверном шкафу у меня стоит 3 шт С2000Ethernet по 10 объектов на 1шт. Схемку нарисую позже выложу... А так в ПО и на пульте эти объекты просто проподают пишет потеря связи с прибором № 10 -18-24 и т.д. всегда по разному потом вдруг какой то прибор может подцепиться а может и не возобновить связь.... нет какой то последовательности всегда по разному....

Мухаматдинов Эмиль Фликсович 9 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

– максимальное количество аналогичных устройств, на которые осуществляется
ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного «C2000-Ethernet» − 10
- используемые протоколы: UDP

Поэтому для начала я бы попробовал немного разгрузить C2000-Ethernet, т.к. хоть и заявлено до 10 приборов на 1 C2000-Ethernet, но полоса пропускания одна+ протокол не гарантированной доставки, вполне могут теряться пакеты.
Если оборудование позволяет, то сделать разделение на широковещательные домены.

9 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пуль, потом ПИ и комп...
А к ПК по какому интерфейсу подключаются приборы в итоге? Если у вас СОМ порт, то получается, что пульт у вас находится в режиме программирования, тогда нужно более точно настраивать тайм-ауты в реестре компьютера.
Если же пульт у вас работает в режиме "Компьютер", то настраивайте задержки именно в нем с помощью rs485settings.

9 лет 9 месяцев назад

avatar
у нас к одному C2000-Ethernet подключено 9 C2000-Ethernet, проблемы возникали именно с потерей связи, но на момент потерь был огромный пинг, т.е. причина была очевидна, напряг админов сети, что то колдуют, потерь стало в разы меньше

Воропаев Николай Николаевич 9 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4627 раз

ЗАДАН

9 лет 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.