Здравствуйте! 7 лет 8 месяцев назад Тимофеев Андрей Викторович 1 1. Ошибки монтажа - перепутаны д0 д1, один из них не подключен, в контроллере неверно выбран тип считывателя, тач мемори вместо вейганда.
2. сами считыватели выдают разные коды карт. Просто на старом считывателе и на новом одна и та же карта генерит разные коды. Придётся добавлять в базу двойной набор кодов 3. В орионе неверно сконфигурированы двери (привязка считывателей к дверям)б не забито в уровни доступа, на поставлена галочка "хранить код в приборах" 4. Всё сделано отлично, просто не записаны карты, не считана конфигурация и не синхронизированаа. – Андрей, Ростов на Дону 7 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Когда на выход кнопка, в конфигурации обычно выбирают две двери на вход, точно сказать не могу, но возможно это тоже влияет.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 8 месяцев назад