Коллеги, расскажите с какими нюансами вы сталкиваетесь при обслуживании адресных пожарных извещателей? Или даже лучше спрошу так, как вы обслуживаете адресные извещатели? 8 лет 3 месяца назад ![]() Гулюгин Александр 1043Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Раз в год все подряд. Иначе заказчик недобро смотрит... 8 лет 3 месяца назад ![]() Савельев Семен Александрович 59Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Два раза в месяц (кроме вызовов) бываю планлво на об'ектах, читаю журнал событий и пороги запыленности... И вперед! То есть, и то, и другое. 8 лет 3 месяца назад ![]() Буглак Иван Иванович 110Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вызовы - есть вызовы. Если по временным рамкам подходят, то совпадают с ТО регламента. Если же нет, то просто устранение аварии 8 лет 3 месяца назад ![]() Буглак Иван Иванович 110Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ТО бывает разное. Заказчики бывают разные. И отношения тоже. 8 лет 3 месяца назад ![]() Viss 485Согласен!
Ожидаю "шквал критики в свой адрес",но с адресными ДИП принцип такой "Работает-не лезь"! – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 3 месяца назад И с неадресными тоже. Чистка или по просьбе Заказчика или когда ПИ ложнит до невозможности. Это либо пыль, краска, поделка иногда тараканы. И лично я чистил обычно кисточкой и водой, а в среднем чистка это пару раз дунул в камеру и готово.
А с адресный реально запыленность крайне редко явление. – Viss 8 лет 3 месяца назад У нас случаи были, когда на 4-ый год То выявляли неположенный кабель между ПИ. Или крышки на них. Что тут про пыль говорить?
Был объект принимали на Болиде. Все ок но запотолочка смонтирована на Ар2 и токопотребляющих ПИ... У неё пожар только при изъятии извещателя. Как мы это рассказали - они раз в месяц пол здания проверяли, только с нами. – Viss 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Чищу только те ИП, которые на пределе и сигнализируют об этом. Заказчику об'яснено, что ДИП имеет свой контроль запыленности -он не возражвает 8 лет 3 месяца назад ![]() Буглак Иван Иванович 110Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
7 лет в обслуживании ни разу 34 не превышали порог запыленности. На всех бы объектах такую систему. 7 лет 8 месяцев назад ![]() Спирин Леонид Васильевич 222Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подскажите, а какой порог запылённости для ДИП-34А-01-02? и почему значения АЦП разнятся в клиенте статистики и в Shleifes? Один и тот же извещатель в статистике показывает 2, а в шлейфс - 04,50. 6 лет 3 месяца назад ![]() Кононов Михаил Юрьевич 208Порог настраивается от 1 до 60(КДЛ 2.14 uprog 60), по умолчанию 40.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 3 месяца назад КДЛ 1.42 И как понимать значение АЦП 0 или 04,5?
– Кононов Михаил Юрьевич 6 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть варианты, где помещения чистые, там общеобменка с фильтрами + осушители + увлажнители, там ДИПы вообще минимум год без проблем (а то и несколько лет). 6 лет 3 месяца назад ![]() Карпов Дмитрий 1904Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6582 раза
8 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий