Коллеги, расскажите с какими нюансами вы сталкиваетесь при обслуживании адресных пожарных извещателей? Или даже лучше спрошу так, как вы обслуживаете адресные извещатели? 10 лет 10 месяцев назад
Гулюгин Александр 1066Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Раз в год все подряд. Иначе заказчик недобро смотрит... 10 лет 10 месяцев назад
Савельев Семен Александрович 59Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Два раза в месяц (кроме вызовов) бываю планлво на об'ектах, читаю журнал событий и пороги запыленности... И вперед! То есть, и то, и другое. 10 лет 10 месяцев назад
Буглак Иван Иванович 110Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Вызовы - есть вызовы. Если по временным рамкам подходят, то совпадают с ТО регламента. Если же нет, то просто устранение аварии 10 лет 10 месяцев назад
Буглак Иван Иванович 110Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
ТО бывает разное. Заказчики бывают разные. И отношения тоже. 10 лет 10 месяцев назад
Viss 485Согласен!
Ожидаю "шквал критики в свой адрес",но с адресными ДИП принцип такой "Работает-не лезь"! – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад И с неадресными тоже. Чистка или по просьбе Заказчика или когда ПИ ложнит до невозможности. Это либо пыль, краска, поделка иногда тараканы. И лично я чистил обычно кисточкой и водой, а в среднем чистка это пару раз дунул в камеру и готово.
А с адресный реально запыленность крайне редко явление. – Viss 10 лет 10 месяцев назад У нас случаи были, когда на 4-ый год То выявляли неположенный кабель между ПИ. Или крышки на них. Что тут про пыль говорить?
Был объект принимали на Болиде. Все ок но запотолочка смонтирована на Ар2 и токопотребляющих ПИ... У неё пожар только при изъятии извещателя. Как мы это рассказали - они раз в месяц пол здания проверяли, только с нами. – Viss 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Чищу только те ИП, которые на пределе и сигнализируют об этом. Заказчику об'яснено, что ДИП имеет свой контроль запыленности -он не возражвает 10 лет 10 месяцев назад
Буглак Иван Иванович 110Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
7 лет в обслуживании ни разу 34 не превышали порог запыленности. На всех бы объектах такую систему. 10 лет 3 месяца назад
Спирин Леонид Васильевич 256Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Подскажите, а какой порог запылённости для ДИП-34А-01-02? и почему значения АЦП разнятся в клиенте статистики и в Shleifes? Один и тот же извещатель в статистике показывает 2, а в шлейфс - 04,50. 8 лет 10 месяцев назад
Кононов Михаил Юрьевич 239Порог настраивается от 1 до 60(КДЛ 2.14 uprog 60), по умолчанию 40.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 10 месяцев назад КДЛ 1.42 И как понимать значение АЦП 0 или 04,5?
– Кононов Михаил Юрьевич 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Есть варианты, где помещения чистые, там общеобменка с фильтрами + осушители + увлажнители, там ДИПы вообще минимум год без проблем (а то и несколько лет). 8 лет 10 месяцев назад
Карпов Дмитрий 2421Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
11597 раз
10 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий