Коллеги, расскажите с какими нюансами вы сталкиваетесь при обслуживании адресных пожарных извещателей? Или даже лучше спрошу так, как вы обслуживаете адресные извещатели? 9 лет 9 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Раз в год все подряд. Иначе заказчик недобро смотрит... 9 лет 9 месяцев назад Савельев Семен Александрович 59Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Два раза в месяц (кроме вызовов) бываю планлво на об'ектах, читаю журнал событий и пороги запыленности... И вперед! То есть, и то, и другое. 9 лет 9 месяцев назад Буглак Иван Иванович 110Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вызовы - есть вызовы. Если по временным рамкам подходят, то совпадают с ТО регламента. Если же нет, то просто устранение аварии 9 лет 9 месяцев назад Буглак Иван Иванович 110Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ТО бывает разное. Заказчики бывают разные. И отношения тоже. 9 лет 9 месяцев назад Viss 485Согласен!
Ожидаю "шквал критики в свой адрес",но с адресными ДИП принцип такой "Работает-не лезь"! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 9 месяцев назад И с неадресными тоже. Чистка или по просьбе Заказчика или когда ПИ ложнит до невозможности. Это либо пыль, краска, поделка иногда тараканы. И лично я чистил обычно кисточкой и водой, а в среднем чистка это пару раз дунул в камеру и готово.
А с адресный реально запыленность крайне редко явление. – Viss 9 лет 9 месяцев назад У нас случаи были, когда на 4-ый год То выявляли неположенный кабель между ПИ. Или крышки на них. Что тут про пыль говорить?
Был объект принимали на Болиде. Все ок но запотолочка смонтирована на Ар2 и токопотребляющих ПИ... У неё пожар только при изъятии извещателя. Как мы это рассказали - они раз в месяц пол здания проверяли, только с нами. – Viss 9 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Чищу только те ИП, которые на пределе и сигнализируют об этом. Заказчику об'яснено, что ДИП имеет свой контроль запыленности -он не возражвает 9 лет 9 месяцев назад Буглак Иван Иванович 110Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
7 лет в обслуживании ни разу 34 не превышали порог запыленности. На всех бы объектах такую систему. 9 лет 2 месяца назад Спирин Леонид Васильевич 246Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подскажите, а какой порог запылённости для ДИП-34А-01-02? и почему значения АЦП разнятся в клиенте статистики и в Shleifes? Один и тот же извещатель в статистике показывает 2, а в шлейфс - 04,50. 7 лет 10 месяцев назад Кононов Михаил Юрьевич 238Порог настраивается от 1 до 60(КДЛ 2.14 uprog 60), по умолчанию 40.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад КДЛ 1.42 И как понимать значение АЦП 0 или 04,5?
– Кононов Михаил Юрьевич 7 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть варианты, где помещения чистые, там общеобменка с фильтрами + осушители + увлажнители, там ДИПы вообще минимум год без проблем (а то и несколько лет). 7 лет 9 месяцев назад Карпов Дмитрий 2112Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7984 раза
9 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий