партнерский раздел
ФорумЭксплуатациякурилка

Эксплуатация » курилка

Открыли окно утром в курилке, один из трёх тепловых извещателей С2000-ИП-02-02 вывалился в "Пожар". Так должно быть?

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Если курилка находится в пустыне Сахара и был жаркий ,июльский полдень- то вполне реально .Впрочем ничему удивляться не стоит.
Скорее всего этот извещатель был самым "юным" из всех извещателей.И вдохнув чистого воздуха ,просто "закашлялся".
В любов случае "рентген лёгких",а в данном случае чистку извещателя ,делать надо.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад

Тепловой чистить?

Баулин Владимир Александрович 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

12 ответов

В помещении было +24, на улице 0. Не может сработать на резкий перепад в сторону похолодания? Да и курилкой просто называется, там тех. помещение для уборщиц.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
0 - это не - 60
И почему должен сработать в сторону похолодания ? Это же не извещатель для холодильника,а для ...пожара в конце-то концов.
При каком таком пожаре температура понижается ????


Да и курилкой просто называется, там тех. помещение для уборщиц.         Значит просто ..кладовка.


Надо ставить "дымовые",а то инспектор может заругаться.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад

Рост температуры? Был у меня объект, где в тамбуре на улицу были установлены тепловики. Дверь зимой открывается, помещение быстро выстужается, дверь закрывается, тепловая завеса быстро все догоняет до своих 30-40 градусов, тепловые датчики быстрый рост температуры воспринимали как пожар. 

Евгений Дещиця 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Встречался я с тепловиками SystemSensor, дык они на резкое изменение температуры в любую сторону пожар выдавали

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Есть тепловики максимальные, которые срабатывают по достижению определенной температуры, а есть дифференциальные, которые работают именно на изменение температуры, градусы в определенный промежуток времени. Ну и естественно максимально дифференциальные. 
пс: немного невнимательно почитал условия, если пожар от температуры вниз, то это еще один прикол от производителя)))

Евгений Дещиця 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

это заговор, точно вам говорю! щемят нещастных табакокуров, а сами коноплю разрешать собираются! :(

7 лет 6 месяцев назад

avatar
хоть и курить бросил недавно, но поддерживаю. Свободу курильщикам

Евгений Дещиця 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пока читал ...смеялся .
Когда дочитал ....заплакал.
Уж если самый  "достоверный " тип извещателей ,которые и созданы для того что бы определять не просто задымление ,а именно пожар ( с повышением температуры) начинают "погоду показывать "?
То куда мы дальше с такой сигнализацией придём ???
Или уж на самом деле ...махнуть на всё рукой и в ХХI веке по-прежнему применять тепловики с припоем Вуда ?
Вот тогда и разговора не будет.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Кстате, Артур, от таких тепловиков не дождешься "ошибку в ответе", скучно же будет.

Евгений Дещиця 7 лет 6 месяцев назад

 не дождешься "ошибку в ответе", скучно же будет

Может быть и ДА ,а может быть и ..НЕТ.
Я же не против появления "тепловиков" ,которые "больше могут рассказать",что творится на объекте .
Нисколько не против.Но уж если они "говорят" многое ,то и разговор их должен быть максимально достоверным.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад

Нисколько не против.Но уж если они "говорят" многое ,то и разговор их должен быть максимально достоверным.

Мы еще лет 10 назад ставили извещатели пламени с камерами. все бегало по 485 интерфейсу.
если есть потребность, сеорее всего и к тепловикам можно что-то прикрутить

Песков Игорь Александрович 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, коллеги!
Тепловые адресные извещатели С2000-ИП любого исполнения при отрицательной динамики температурного градиента не дают сработку , т.е. не могут перейти в состояние "пожар". Это не заложено на программном уровне.
В связи с этим, просим выполнить повторное "тестирование" работы извещателя с помощью открытия окна с видеоотчетом. Эта информация помогла бы помочь нам разобраться в сложившейся ситуации.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Спасибо ,Ольга !
Но скорее всего,что на объекте "тепловик" сработал от каких-то "стечений обстоятельств".И скорее всего,что такого повторного срабатывания можно и не достичь,даже проводя "тестирование" длительный промежуток времени.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад

Ольга, добрый день! Дело в том, что уборщицы пришли на работу рано и решили проветрить помещение. После открытия окна сработал тепловик со всеми вытекающими: открытие свободного доступа, оповещение, вентиляция, упали лифты... В общем после такого шоу в здании суда началась паника и никто, поверьте, не даст повторить этот эксперимент. Руководством было принято решение заменить извещатель на дымовой, чем я и займусь. Комплексную проверку назначили на субботу (чтобы работников в здании не было).

Кононов Михаил Юрьевич 7 лет 6 месяцев назад

для успокоения совести - взять этот тепловик и погонять его на отрицательную динамику в офисе (нагреть дыханием и в окно или в холодильник)) ), чтобы на объекте не запускать весь противопожарный комплекс

Волков Андрей 7 лет 6 месяцев назад

Здравствуйте коллеги! Помогите понять, в чём проблема: Снял С2000-ИП с одного помещения, поставил в другое за место ДИП34А. Соответственно в пульте и в АБД заменил тип ШС на адресно-аналоговый тепловой. Теперь в ОЗ он выдаёт "Ошибка параметров входа" С2000М версии 2.07, КДЛ версии 1.46, С2000-ИП-02-02 АРМ ОрионПро 1.20.1 последний. В КДЛ АУ синхронизировал.

Кононов Михаил Юрьевич 7 лет 6 месяцев назад

Тип шлейфа надо в КДЛ заменить.

Коншин Сергей Павлович 7 лет 6 месяцев назад

В КДЛ заменил и в АБД заменил и в пульте тоже 

Кононов Михаил Юрьевич 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Михаил Юрьевич, как мы понимаем, речь идет о помещении для уборщиц (и хранения их инвентаря), а не о комнате для курения. В таком случае не понятно, почему проектировщики установили в данном помещении тепловой, а не дымовой извещатель изначально. Возможно, для этого были причины (в помещении может быть взвесь пыли или иных мелкодисперсных частиц, которые могут быть восприняты дымовым извещателем, как дым). Если есть возможность, рекомендуем уточнить информацию у проектной организации.
Провести исследование теплового извещателя на отрицательную динамику температурного градиента в офисе - хорошая идея. Если есть желание убедиться в алгоритме работы С2000-ИП только на положительную динамику.
Хотя есть большая вероятность, что срабатывание извещателя произошло вследствие "стечения различных обстоятельств". Информация о срабатывании извещателя при открытии окна зафиксирована на основании ответов персонала. Мы ни в коем случае не подвергаем их слова сомнению. Но в равной степени есть вероятность, что извещатель сработал, к примеру, после закрытия окна и применения теплового обогревателя или иных тепловых устройств в помещении. Во многом зависит ситуация от размеров защищаемого помещения, его объемно-планировочных решений и места установки извещателя. Резкое повышение градиента могло быть вызвано в охлажденной до низкой температуры комнате открытием двери в коридор, где температура была гораздо больше, если, например, извещатель был установлен недалеко от двери, такие случаи часто встречаются при монтаже систем для экономии проводов.
 

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Повеселитесь немного[url=https://drive.google.com/file/d/0ByM5246Yn5WgNVI2VGNYMDFJRUU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByM5246Yn5WgWjhHRVdwSlZqd1U/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByM5246Yn5WgbTJwdjUtbTcwMHM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByM5246Yn5WgNDVRVkVfUm1BdW8/view?usp=sharing

Кононов Михаил Юрьевич 7 лет 6 месяцев назад

Паучек на последней понравился.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 6 месяцев назад

таких паучков 7,5 штук)

Кононов Михаил Юрьевич 7 лет 6 месяцев назад

Было бы смешно, если не было бы так печально.
На втором фото, при такой перфорации фальш-потолка, извещатели вовсе можно было бы скрыть, установив их на основной потолок.

Кочеткова Ольга Ивановна 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Изначально это были курилки , потом курение в здании запретили и отдали эти комнаты уборщицам. Было принято решение заменить извещатели на дымовые, а освободившиеся тепловики доставить в некоторые помещения для мониторинга температуры. ( В каждой комнате почему-то установлено по 3 извещателя) Один из трёх я и заменил на тепловой в помещении аппаратной, чтобы текущая температура отображалась в ОЗ. Но возникли вышеописанные проблемы с ошибкой параметров входа.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Какая версия М?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 извещателя в помещении:
1 момент: объемно-планировочное решение помещения такое, что один С2000-ИП (при данной высоте потолков) не может покрыть всю площадь защищаемого помещения зоной обнаружения. Информация приведена в СП5.13130-2009 в разделе 13.3.3. в таблице для тепловых точечных извещателей. Например, помещение вытянуто в длину и имеет  не прямоугольную форму, а форму типа угловую по форме похожую на символ " Г ".
2 момент: проектировщики явно перестраховались. Даже при наличии пожаротушения и оповещения 5 типа достаточно 2 извещателей в помещении, площадь которого покрывается зоной обнаружения одним извещателем.

По "ошибке параметров ШС", как верно, отметили коллеги, тип ШС "9 - адресно-аналоговый тепловой".

 

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Даже при наличии пожаротушения и оповещения 5 типа достаточно 2 извещателей в помещении, площадь которого покрывается зоной обнаружения одним извещателем.
это Вы, Ольга Ивановна, расскажите некоторым инспекторам МЧС и Стройнадзора. им хоть СП-5 на голове жги - упрутся и стоят на своем. благо разделы 13 и 14 СП-5 позволяют что угодно, хоть мышку ложкой обозвать. а уж с приложением О так и ваще

автору темы предлагаю свалить все на северокорейских хакеров и высокую волатильность на рынке блокчейновых фьючерсов.

Докукин Игорь 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ФБГУ ВНИИПО МЧС РФ (создатель СП и ФЗ№123) продолжает работать в штатном режиме. По разъяснению подобных нюансов  и спорных вопросов к ним можно обратиться с официальным запросом. Они являются компетентным органом, официальный ответ которого имеет силу.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В паспорте ББП-20 написано про средний индикатор: зелёный - есть аккумулятор, красный - нет аккумулятора. У меня на стене висит старый ББП-20, и его средний индикатор вспыхивает зелёным раз в несколько секунд. На сайте Элтеха-Тверь не могу зарегистрироваться. Написал им в почту, ожидаю ответа. Но может быть кто-то знает, что это такое? Неисправность или что-то недокументированное?
===================
П.С.
01/09/2017
Ответ завода: такая индикация свидетельствует о напряжении аккумулятора менее 10,5 В.  Это похоже на правду, перед этим в данном блоке вспучился большой электролит, и напряжения не хватало даже для открытия замка-защёлки. Так что после ремонта блок увидел севший аккумулятор и моргал. Сегодня пошёл менять аккумулятор, а уже не надо, он зарядился и индикатор светится ровным зелёным.

7 лет 2 месяца назад

avatar
может то что АКБ есть, но его пора на свалку?

Волков Андрей 7 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Увидел на двух С2000-ПИ одинаково некрасивые электролитические конденсаторы. На 35 вольт нормальный, на 16 вольт некрасивый. Выпаивать и менять связано с большими неудобствами. Может они у всех такие вспученные с завода и не надо беспокоиться вообще?

Кар

7 лет 1 месяц назад

avatar
« …Может они у всех такие вспученные с завода и не надо беспокоиться вообще?»
  Иванов Андрей Львович

Интересна реакция производителя (ГОСТ ISO 9001-2011).

Карпов Дмитрий 7 лет 1 месяц назад

Производитель может сказать, что дата выпуска 2010 год, и вообще прибор настолько прочный, что даже вспученный конденсатор не может помешать прибору работать.
 

Иванов Андрей Львович 7 лет 1 месяц назад

« …вспученный конденсатор не может помешать прибору работать».
  Иванов Андрей Львович

Из личного опыта, неисправный (вспученный) конденсатор, способен заблокировать работу прибора (КДЛ).

Карпов Дмитрий 7 лет 1 месяц назад

Спасибо, закажу пакетик конденсаторов.

Иванов Андрей Львович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С потолка свисает кабель, надо понять, имеется ли в нём RS-485. Из подручных средств есть C2000-ПИ и китайский конвертер USB-RS485.
Подключать ноутбук с UProg-ом мне кажется менее удобно, чем C2000-ПИ. Но является ли свечение/подмаргивание светодиода C2000-ПИ достаточным доказательством наличия сигнала?

 

7 лет 1 месяц назад

avatar
Пока ждете ответа, сходите за ноутбуком и проверьте.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 1 месяц назад

 
0
 
С потолка свисает кабель, надо понять, имеется ли в нём RS-485.

Нет там никакого интерфейса.Если бы интерфейс оторвали ,то уже всё здание  "на ушах стояло" от сигналов пульта или БИ/БКИ. А напряжение на проводе можно и мультиметром проверить. Только проверять нгапряжение начните с 380 вольт. Сейчас провода "электрики" от проводов "слаботочки" мало чем отличаются. Это раньше ТРП от АППВ отличить было легко.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 1 месяц назад

Сходил с ноутбуком, интерфейс в кабеле есть. Видимо, при прокладке заложили резервные кабели.

Иванов Андрей Львович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5662 раза

ЗАДАН

7 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.