партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПроблема с приборами

Инсталляция, монтаж » Проблема с приборами

Комплектация ....
С2000 - 1 шт
С2000 - КДЛ - 2шт
С2000 - ИТ - 1 шт
С2000 - СП1 -2 шт
СОНАТА-К -1 шт
ДИП-34А-01-02
ИПР 513-3АМ

В процессе настройки Аппаратуры так сказать комплекса ... выявилось то что в некоторых частях здания не программируются датчики... (на установленном месте) ...

померив напряжение в линии в местах где датчики смонтированы измеритель показал 6.5 вольт... бризы не установлены...

Должно ли быть такое напряжение в линии? при количестве 118 датчиков...


Общая длина ДПЛС в обе стороны по 700 м
Топология - радиальная
Датчики смонтированы на протяжении всех линии (й)
Кабель КСВВНГ LS 2x0.5 и КПСЭНГ FRLS 1x2x0.5

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Старайтесь по возможности к своему вопросу добавлять теги - названия продуктов Болида, о которых идет речь в вопросе. Чтобы отредактировать свой вопрос и добавить теги - нажмите на ссылку "редактировать" - справа от вопроса.

Демин Геннадий 9 лет 7 месяцев назад

совсем мало что-то.
Какая общая длина ДПЛС? Топология - кольцо или радиальная?
В месте, где датчики смонтированы - в самом конце линии, наверное?
Какой кабель, сечение?

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад

Общая длина ДПЛС в обе стороны по 700 м
Топология - радиальная
Датчики смонтированы на протяжении всех линии (й)
Кабель КСВВНГ LS 2x0.5 и КПСЭНГ FRLS 1x2x0.5

Логинов Роман Александрович 9 лет 7 месяцев назад

кабель совсем тонкий для такого дела. Сечение 0.2 мм2.

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад

менять кабель -) Хотя бы на 0.75мм2.
даже если 118 датчиков ДИП-34А с токопотреблением каждый 0.5 мА, то общий 59мА.
Так и должно быть 6.5В.

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад

потеря 3.7 В

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

если отключить это место с датчиками, то напряжение в линии (у самого места с датчиками) сразу в норме?
1. Возможно, монтажники где-то кабель перетянули, к конструкции прижат.
2. Или какой-то датчик кзит (иногда бывает).

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, провод слишком тонкий для таких длин.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А есть что нибудь из приборов ... Такие которые повышают напряжение на линии датчиков....???

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Нет вариантов.
Ну разве только дальнюю группу датчиков отделить от этой КДЛ, кабель большого сечения добросить и на отдельный КДЛ подключить, чтобы разгрузить первый.
Смотреть надо по линии, как она загружена адресными устройствами.

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 7 месяцев назад

Можно отделить линию ДПЛС, где нибудь по середине линии воткнуть еще одну КДЛку.

Степанов Дмитрий Александрович 9 лет 7 месяцев назад

Но тогда надо тянуть до нее RS и 12в.

Степанов Дмитрий Александрович 9 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Есть вопрос по ошибке С2000 ... бывает так что выскакивает ошибка 227... что это за ошибка ???...
Нет ли у Вас ПО для выявления ошибок в приборе КДЛ? (Там что Шлейф или датчик где-то не исправен или же когда в системе несколько датчиков с одним и тем же датчиком ...не 127)

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скорее всего, речь о "неизвестном событии №224" - это "Некорректный ответ адресного устройства в ДПЛС".
Специального ПО пока нет, в дальнейшем планируется.

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5182 раза

ЗАДАН

9 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.