Комплектация ....
С2000 - 1 шт
С2000 - КДЛ - 2шт
С2000 - ИТ - 1 шт
С2000 - СП1 -2 шт
СОНАТА-К -1 шт
ДИП-34А-01-02
ИПР 513-3АМ

В процессе настройки Аппаратуры так сказать комплекса ... выявилось то что в некоторых частях здания не программируются датчики... (на установленном месте) ...

померив напряжение в линии в местах где датчики смонтированы измеритель показал 6.5 вольт... бризы не установлены...

Должно ли быть такое напряжение в линии? при количестве 118 датчиков...


Общая длина ДПЛС в обе стороны по 700 м
Топология - радиальная
Датчики смонтированы на протяжении всех линии (й)
Кабель КСВВНГ LS 2x0.5 и КПСЭНГ FRLS 1x2x0.5

10 лет назад

avatar
Старайтесь по возможности к своему вопросу добавлять теги - названия продуктов Болида, о которых идет речь в вопросе. Чтобы отредактировать свой вопрос и добавить теги - нажмите на ссылку "редактировать" - справа от вопроса.

Демин Геннадий 10 лет назад

совсем мало что-то.
Какая общая длина ДПЛС? Топология - кольцо или радиальная?
В месте, где датчики смонтированы - в самом конце линии, наверное?
Какой кабель, сечение?

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет назад

Общая длина ДПЛС в обе стороны по 700 м
Топология - радиальная
Датчики смонтированы на протяжении всех линии (й)
Кабель КСВВНГ LS 2x0.5 и КПСЭНГ FRLS 1x2x0.5

Логинов Роман Александрович 10 лет назад

кабель совсем тонкий для такого дела. Сечение 0.2 мм2.

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет назад

менять кабель -) Хотя бы на 0.75мм2.
даже если 118 датчиков ДИП-34А с токопотреблением каждый 0.5 мА, то общий 59мА.
Так и должно быть 6.5В.

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет назад

потеря 3.7 В

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

если отключить это место с датчиками, то напряжение в линии (у самого места с датчиками) сразу в норме?
1. Возможно, монтажники где-то кабель перетянули, к конструкции прижат.
2. Или какой-то датчик кзит (иногда бывает).

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, провод слишком тонкий для таких длин.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А есть что нибудь из приборов ... Такие которые повышают напряжение на линии датчиков....???

10 лет назад

avatar
Нет вариантов.
Ну разве только дальнюю группу датчиков отделить от этой КДЛ, кабель большого сечения добросить и на отдельный КДЛ подключить, чтобы разгрузить первый.
Смотреть надо по линии, как она загружена адресными устройствами.

Гатин Валерий Фидиятович 10 лет назад

Можно отделить линию ДПЛС, где нибудь по середине линии воткнуть еще одну КДЛку.

Степанов Дмитрий Александрович 10 лет назад

Но тогда надо тянуть до нее RS и 12в.

Степанов Дмитрий Александрович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Есть вопрос по ошибке С2000 ... бывает так что выскакивает ошибка 227... что это за ошибка ???...
Нет ли у Вас ПО для выявления ошибок в приборе КДЛ? (Там что Шлейф или датчик где-то не исправен или же когда в системе несколько датчиков с одним и тем же датчиком ...не 127)

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скорее всего, речь о "неизвестном событии №224" - это "Некорректный ответ адресного устройства в ДПЛС".
Специального ПО пока нет, в дальнейшем планируется.

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5411 раз

ЗАДАН

10 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.