Добрый день!
Инсталлируем систему: на базе устанавливается комп с АРМ Орион-Про к нему через Ethernet подключаются 2 удаленных объекта со своим набором оборудования: пульт С2000М, КДЛ, РИПы.
На компе настроены два виртуальных СОМ-порта (8 и 10).
При запуске ОЗ идет подключение только к одному объекту, в ядре опроса тоже виден обмен только по одному СОМ-порту. 
Хотя последний Uprog видит по обоим портам приборы.
При запуске из АБД команды на обновление базы в Мониторе ОЗ происходит потеря приборов на работавшем порту и обнаружение и подключение приборов по второму порту. И так каждый раз. Как будто компьютер работает только с одним СОМ-портом, нет одновременной работы всех приборов.
Чем это можно объяснить и где покопаться: в компе, АБД?
Спасибо.

7 лет назад

avatar
копаться надо с настройками с2000-ethernet (и виртуальными портами), они у вас поди оба на один порт ломяться, а там кто первый попал тот и работает, а второй может только нервно курить в сторонке

Волков Андрей 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Виртуальные порты разные: 8 и 10.
В АБД также на разные порты назначены.
Если бы они сидели на одном порту, планы объектов и их привязки к размещению извещателей в АБД не совпадали бы.
(Как здесь вставить скрин?)

7 лет назад

avatar
radikal.ru а ссылку с него уже сюда, только хотелось бы настройки самих езернетов увидеть

Волков Андрей 7 лет назад

А при чём здесь планы объектов? На одном плане прекрасно уживаются устройства с разных ком-портов.

Андрей, Ростов на Дону 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)





(На СОМ10 пока нет связи пульта с КДЛ, только РИПы остались).

7 лет назад

avatar
настройки обоих езернетов, а эти две картинки ничего не говорят

Волков Андрей 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)




 Скрин программы Settings будет на следующей неделе, если надо. 

7 лет назад

avatar
на скринах одинаковые порты "40000", должны быть разные, и проге setting? тоже изменить, у каждого сом порта должен быть отличный от других порт udp

Воропаев Николай Николаевич 7 лет назад

как я в начале и написал - одинаковые порты. Лечение - поменять в одном из них на 40002, и в настройках виртуального порта тот же самый порт

Волков Андрей 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Т.е., хоть Ethernet-ы подключаются к компу по разным СОМ-портам, а в итоге все равно к одному UDP-порту. Поэтому и работают по очереди. Так?
Менять UDP-порт отправителя или получателя?

7 лет назад

avatar
на то они и виртуальные порты, тут важнее UDP-порт, если он занят одним, второй уже не подойдёт.
проще всего, меняйте оба - не ошибётесь.

Волков Андрей 7 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

порт отправителя, порт получателя и порт в настройках ком порта (сетинг) должны быть одинаковые, но отличные от других вирт портов

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо большое! Всё получилось!

7 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4424 раза

ЗАДАН

7 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.