Здравствуйте! 7 лет 5 месяцев назад Павел 6Если "пять" реле, состояний ШС тоже "пять",то и "сценариев управления реле" в пульте тоже будет "пять".
"События" переименуете в пульте. В приборе 5 состояний ШС : "Обрыв ШС" ,"Нарушение тех ШС", "Нарушение 2 тех.ШС" "Норма" ,"КЗ ШС" Вот эти состояния и будете ставить в "Разрешающие",когда будете писать сценарии. , "Внимание", "Пожар", Иначе вот было бы "здорово",если бы после этих сообщений ШС сам восстанавливался. Хоть и не утверждаю,давно таким не занимался. Не настаиваю,но я бы пошёл таким путём ,хоть и ...заморочно. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад А если пульта нет,то какой смысл и "сообщения "в ШС менять .
Кто и как эти сообщения на "эмочке" прочитает ? – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Артур, Павел видимо хочет просто снимать состояния шс сигнала по его реле...видимо на какой то передатчик...
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад Возможно,не спорю.
Но если он все 5 реле "забьёт" ,только под это ,а Сигнал 20М в "автономке",то как "ЗО" и "СО" включать ? Ведь сигналы "Пожар" и "Внимание" от других ШС,тоже передавать нужно. Но опять же не спорю. Проверять надо. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Спасибо за ответы!
"просто снимать состояния шс сигнала по его реле...видимо на какой то передатчик..." да, так и есть, просто снимать сигналы от реле "Так про пульт то ни слова нет.☺" пульта нет( Я так понимаю что нет возможности напрямую привязывать реле к конкретным состояниям, придется брать состояния, которые учтены в программах управления реле. Но согласно РЭ таблица 4.5 на Сигнал-20М "не пересекающихся" программ реле только 3: 31, 36, 37 Тогда непонятно как настраивать все пять реле и зачем 5 состояний у ШС типа 12. – Павел 7 лет 5 месяцев назад Ведь сигналы "Пожар" и "Внимание" от других ШС,тоже передавать нужно Нет, используется только один шлейф. У нас используется очень много Болидов, они есть в ЗИПе, вот возникла необходимость использовать немного не по назначению – Павел 7 лет 5 месяцев назад "не пересекающихся" программ
Всё верно. По "привязке и тактике" программы могут пересекаться. А по "сценарию" можно более точно настроить действие реле под определённое событие. Там есть и "разрешающие" и "запрещающие " условия для выполнения действия.Так ,что скорее всего Вам,Павел,всё-таки пульт ставить придётся. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Спасибо за ответы!
Попробую достать пульт (вроде С2000М был у СБ-шников) – Павел 7 лет 5 месяцев назад Пульт + Сигнал 20М ( с одним ПТШС) + передатчик.+ РИП
Это уже видимо что-то такое необходимое,что без этого видно никак не обойтись. Что-то уж очень мудрено. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Павел, а для чего вам такой "мудреж" нужен? Если не секрет, то в чем задача.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад а для чего вам такой "мудреж" нужен?
Владимир Александрович . Можно и холодильник покрасить в чёрный цвет. А для чего ???? А просто так ! Может быть (как вариант) использовать 2 ШС с типом 6(технологический)+ 2 реле и "сыграть " всё это дело контактами , – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Можно и холодильник покрасить в чёрный цвет. А для чего ???? А просто так ! Нет не просто так) есть определенные производственные задачи, при которых необходимо что-то измерить и выдать управляющее воздействие . Без пульта получилось управлять 3-мя реле, использование некоторых состояний дает побочные эффекты, например, звуковая сигнализация и индикация на событие "Нарушение технологического ШС". Вообщем, гибкость настройки устройства оставляет желать лучшего, нет возможности прозрачно привязывать состояния ШС и выходы реле. – Павел 7 лет 5 месяцев назад Я не к этому.Удивило использование Сигнал 20М.
Уж если пульт необходим,то может Сигнал 20М поменять на КПБ ? Всё-таки один ШС. И Сигнал 20М ? Не рационально .А КПБ ? Надо будет как-нибудь(при желании) попробовать. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Павел, Сигал-20М не предназначен для управления производственными процессами, он заточен под другие задачи и пытаться "приколхозить" его для этих целей по моему не совсем правильно. С учетом всей "обвязки" к Сигналу не проще ли найти необходимые измерители?
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад Павел, Сигал-20М не предназначен для управления производственными процессами, он заточен под другие задачи и пытаться "приколхозить" его для этих целей по моему не совсем правильно. Согласен. Просто так получилось что Сигал-20М уже есть, и искать ничего не нужно. – Павел 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |