Не могу найти тему, где обсуждают вопросы по С2000-РПИ. Неужели у всех приборы, подключенные по интерфейсу RS-485 через С2000-РПИ работают устойчиво? Товарищи дорогие, HELP!!! Заказчик без ножа режет!!!
У нас постоянно пропадают приборы, подключенные через С2000-РПИ. Суть следующая:
На центральном посте объекта установлен С2000 вер. 1.24, к нему проводами присоединены приборы С2000-БКИ адр.1 и Сигнал-20П SMD адр.2. Также есть еще 3 удаленных объекта, на каждом из которых установлены Сигнал-10 и к нему проводами присоединен С2000-РПИ. Соответсвенно адреса удаленных приборов 3,4,5. С2000-РПИ возле ПКУ С2000 в режиме "Master", остальные С2000-РПИ в режиме "Slave" без ретрансляции. Программой RS485Settings установили все параметры: пауза ответа при поиске по каналу RS-485 - 2ms;
- Пауза после общей команды - 30 мс;
- Пауза перед сеансом со сменой напр -30 мс;
- Пауза перед сеансом без смены напр - 30 мс;
- Тайм-аут для ответа на запрос событий - 360 мс;
- Тайм-аут для ответа на команду- 660 мс;
- Тайм-аут для ответа при поиске» - 90 мс;
количество попыток все 3 пункта - 6 раз. Постоянно "вылетает" связь с приборами, соединенными по радиоканалу!!! Есть какие-нибудь соображения по этому вопросу?

9 лет 1 месяц назад

avatar
При этом родные встроенные антенны мы уже поменяли: установили в С2000-РПИ направленную антенну TP-Link-2409A на удаленном объекте (Сигнал-10, адр.5) и всенаправленную антенну TP-Link-2408CL на мастерРПИ возле С2000

Степанов Василий 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

расстояния между РПИ какие ?
качество связи на индикаторах РПИ?

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ох уж эти С2000-РПИ..
У самого встала задача удаленного мониторинга нескольких десятков объектов на КПП по радиоканалу.
На сайте Болида есть схемы работы на устройствах С2000-РПИ, в прайсах эти С2000-РПИ по цене 3тыс с копейками.
На С2000-РПИ есть сертификат соответствия 123-ФЗ.
Но .. сам Болид рекомендует Спектр-433, или Невод-5.
Вопрос такой.. как теперь Заказчику объяснять-обосновать, что нужны радиомодемы Спектры-433 с антеннами за 10 тыс, или Неводы-5 с антеннами за 12 тысяч, когда у него распечатанный прайс Болида, где есть "родные" С2000-РПИ по цене 3 тыс с копейками, да еще сертифицированные ФЗ-123.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Расстояние до самого удаленного объекта 150 м (там установлена направленная антенна TP-Link-2409A), до других 2 объектов - 50 м. Качество связи «Хорошо» - Вспышки светодиода зелёного цвета («Радио») с частотой 1 Гц и скважностью 50 %.

Степанов Василий 9 лет 1 месяц назад

Валерий Евгеньевич прошу напишите с С2000-РПИ удалось решить вопрос? У нас аналогичная проблема.

Осьмаков Андрей 8 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте, коллеги! Вопрос с пропаданием связи решился, объекты стоят без пропадания связи уже более 1 месяца... Проблема была в следующем: Первоначальная конфигурация объектов Заказчика была следующая: На посту охраны были установлены ПКУ С2000, Сигнал-20ПSMD (адрес 1), С2000-БКИ (адрес 2) и С2000-РПИ (Master); Также были два удаленных объекта на которых были установлены Сигнал-10 и С2000-РПИ (соответсвенно Сигнал-10 (адрес 3) и Сигнал-10 (адрес4) - Эти объекты были смонтированы одновременно и С2000-РПИ (Master) и С2000-РПИ (Slave) на объектах с Сигналами-10 мы "дружили" на столе при сдаче объектов. Связь была устойчивой и всё работало идеально. Через некоторое время мы смонтировали ПС во новом построенном административном корпусе, куда был установлен "Сигнал-10" (адрес5) и ещё один С2000-РПИ (Slave). Мы пытались прописать С2000-РПИ на новом объекте в уже существующую систему. С2000-РПИ прописался в Мастер, но при этом связь периодически пропадала. "Победить" ситуацию долго не могли... пока не сняли все С2000-РПИ (Slave) c объектов и сбросив все настройки на заводские, прописали в Мастер-РПИ все Slave-РПИ по новой. Все - вопрос решился!!! 

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кстати, время ответа у приборов выставили как заводское....

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7903 раза

ЗАДАН

9 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-РПИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.