|
На объекте стоит связка С2000-2 для организации прохода через шлюз, записаны 6 ключей, вариант прохода выбран без подтверждения, либо ключом ТМ либо с кнопки выход. В реале открывает только одну дверь. Считыватели исправны, но ключи считывает только один 8 лет назад ![]() Русских Юрий 6Связки нет, С2000-2 автономный, единственное что надо привязать к нему Сигнал-10 от ОПС для разблокировки шлюза при пожарной тревоге.
– Русских Юрий 8 лет назад Проверьте настройки и подключение, поменяйте местами считыватели.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет назад в шлюзе геркон одной двери блокирует другую. ТАк что и геркон превяйте.
А ключи, какие там уровни доступа им записаны, тоже надо глянуть упрогом – Андрей, Ростов на Дону 8 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4281 раз
8 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Заварзин Сергей 8 лет назад
#ссылка