партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНастройки С2000-2 в варианте щлюз без подтверждения

Инсталляция, монтаж » Настройки С2000-2 в варианте щлюз без подтверждения

На объекте стоит связка С2000-2 для организации прохода через шлюз, записаны 6 ключей, вариант прохода выбран без подтверждения, либо ключом ТМ либо с кнопки выход. В реале открывает только одну дверь. Считыватели исправны, но ключи считывает только один

7 лет 7 месяцев назад

avatar
связка С2000-2? 

Заварзин Сергей 7 лет 7 месяцев назад

Связки нет, С2000-2 автономный, единственное что надо привязать к нему Сигнал-10 от ОПС для разблокировки шлюза при пожарной тревоге.

Русских Юрий 7 лет 7 месяцев назад

Проверьте настройки и подключение, поменяйте местами считыватели.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 7 месяцев назад

в шлюзе геркон одной двери блокирует другую. ТАк что и геркон превяйте.
А ключи, какие там уровни доступа им записаны, тоже надо глянуть упрогом

Андрей, Ростов на Дону 7 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов