На объекте стоит связка С2000-2 для организации прохода через шлюз, записаны 6 ключей, вариант прохода выбран без подтверждения, либо ключом ТМ либо с кнопки выход. В реале открывает только одну дверь. Считыватели исправны, но ключи считывает только один

3 месяца назад

avatar

связка С2000-2? 

Заварзин Сергей Петрович 2 месяца 29 дней назад

Связки нет, С2000-2 автономный, единственное что надо привязать к нему Сигнал-10 от ОПС для разблокировки шлюза при пожарной тревоге.

Русских Юрий 2 месяца 29 дней назад

Проверьте настройки и подключение, поменяйте местами считыватели.

Баулин Владимир Александрович 2 месяца 29 дней назад

в шлюзе геркон одной двери блокирует другую. ТАк что и геркон превяйте.
А ключи, какие там уровни доступа им записаны, тоже надо глянуть упрогом

Андрей, Ростов на Дону 2 месяца 28 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

343 раза

ЗАДАН

3 месяца назад

ТЕГИ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.