партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияпроблемы со временем в 1С УРВ

Эксплуатация » проблемы со временем в 1С УРВ

Добрый день, помогите пожалуйста,  вопрос такой, почему происходит косяк со временем? если посмотреть на скриншот, можно увидеть, что время сервера 8:01 , а в отчете уже фигурирует время 8:03. Обработка стоит последней версии.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Добрый день,

отчёт, который показан на рисунке, не является отчетом УРВ для 1С. Поэтому, не известно какие времена там проставлены и откуда они взяты.

Причина отличия может быть в том, что внутреннее время контроллера доступа опережает время сервера на несколько минут. Программа УРВ для 1С синхронизирует время контроллеров доступа со временем сервера при запуске и при переподключении приборов, но возможно, что у вас время контроллера доступа рассинхронизировалось.

Попробуйте установить время контроллера доступа с помощью кнопки "Установить время", которая находится на закладке "Точки доступа". Затем, считайте внутреннее время контроллера доступа с помощью кнопки "Считать время", расположенной там же. Полученное время должно соответствовать времени сервера. Если полученное время будет по прежнему отличаться, то обновите прошивку прибора C2000-Ethernet до последней версии. Её можно скачать на сайте болида. При обновлении прошивки, настройки прибора потеряются. Рекомендуем предварительно сохранить их.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Дмитрий спасибо, проверим.

Tur Fur 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем добрый день, проблема со временем продолжилась. В системе УРВ 2 контроллера, у обоих проводили установку времени с помощью кнопки "Установить время", но со временем вновь появляется расхождение. Есть ли возможность автоматической синхронизации времени в контроллерах??? 

7 лет 4 месяца назад

avatar
Добрый день.

Какое расхождение и за какой промежуток времени оно "набегает"?
В приборах может быть разный кварц, поэтому отсчет может отличаться.
В следующей версии сделаем синхронизацию с сервером раз в час.

Демин Геннадий 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Расхождение минуты 2-3 примерно за месяц-полтора. Второй раз уже поправляем, синхронихация была бы очень кстати. Спасибо.

7 лет 4 месяца назад

avatar
На сайте выложена "УРВ для 1С" вер.1.19 - обновитесь, синхронизация времени с контроллерами каждые 12 часов.

Демин Геннадий 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4300 раз

ЗАДАН

7 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.