партнерский раздел
ФорумПроектированиеУдалённая охрана одиночного объекта минимальными затратами

Проектирование » Удалённая охрана одиночного объекта минимальными затратами

0

Есть удалённый и есть центральный объекты, на каждом из которых крутятся Орион-Про 1.12 и 1.20 соответственно (но при желании можно и обновить). Задача - мониторить состояния удалённого объекта на центральном объекте с записью всех состоянияй в Орион-Про (и отображение на БКИ, установленный на центральном объекте) и постоянным контролем линии связи. Выбор пал на работу С2000-PGE через проводной ethernet (VPN-разумеется), но хочется резервный (беспроводной) канал. Очевидным решением выглядит GSM канал, но:
1. SMS не позволяют контролировать наличие канала связи, что в век свободно продаваемых глушилок чревато.
2. ContactID (DTMF) неовзможен - нет проводного телефона.
3. На CSD (GSM) можно разориться (безлимитный пакет на корпоративном тарифе - 2 тыс. минут в месяц или 2,8 минуты в час).
4. На счёт DC-09 есть сомнения относительно невосприимчивости к флуктуации задержки, имеющей место в беспроводных сетях.
Подскажите, может в чём-то заблуждаюсь или какой-то иной прибор (С2000-Ethernet или УО-4С исп.02) взять?
Заранее спасибо за равёрнутые ответы и аргументрованные мнения.

1 месяц 26 дней назад

avatar

Позвольте уточнить, абзац из РЭ:

Прибор обеспечивает передачу данных по Ethernet и GPRS на пульт централизованного наблюдения в шифрованном протоколе DC-09 с использованием уникального ключа шифрования. При использовании данных протоколов связи на ПЦО можно не устанавливать дополнительное оборудование, принимая сообщения по сети Ethernet непосредственно на АРМ ПЦО «Эгида» исп.03.

Вас устраивает?
Речь просто про Орион ПРО, и вы указали как альтернативу C2000-Ethernet, это совсем два разных прибора и передают они по сути одно и то же, но по разному.

 

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 25 дней назад

Константин Александрович! Вы не указали ориентировочную стоимость предлагаемого Вами решения.

Никитин Андрей 1 месяц 25 дней назад

Как интересно вы сделали такой вывод? Что я что то предлагаю. Для того чтобы предложить, надо уточнить, понять что у вас уже есть, я лишь уточнял, более того со слов "уточнить" и начинается мой комментарий. Насчет цены, ethernet дешевле, но и резевных каналов связи у него нет. В любом случае о потере связи в центре узнают.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 25 дней назад

Тогда я совсем не понял, что именно Вы предлагаете.

Никитин Андрей 1 месяц 25 дней назад

Ставьте С2000-Ethernet. 

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 25 дней назад

При чем можно использовать две схемы. Первая как виртуальный com порт, удобно если на объектах есть С2000М, в противном случае могут пропадать события на время обрыва связи, Ethernet стоят на удаленных объектах в прозрачном режиме, в центре настраиваете Орион, добавляете туда виртуальные порты, при обрыве связи пропадут приборы, появятся тревожные сообщения, в принципе если у оператора башня не от Т-34 то примет меры по инструкции. Второй режим, Master-Slave, в центре ставите по одному Ethernet на каждые восем удаленных Ethernet, при такой схеме по моему идет экономия трафика и есть буфер на 255 событий, можно использовать тогда когда увас на объектах просто приборы, а М одна в центре (ну и/или Орион). Есть еще ньюансы по адресации М и приборов, зависит от схемы подключения, как определитесь объясню. Разделы должны иметь сквозную нумерацию, так как для Ориона это все одна система.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 25 дней назад

Константин Александрович!

  1. с2000м стоит на обоих объектах.
  2. Крайне не хочется, чтобы при задержке ip-пакетов на пару-тройку секунд (в беспроводных сетях даже при высокой скорости джитеры [разница в задержке пакетов] остаются чрезмерно большими) формировалось тревожное событие. Вся суть моей хотелки в том, чтобы иметь возможность управлять допустимой задержкой между ip-пакетами и исключить ложные срабатывания.

Никитин Андрей 1 месяц 25 дней назад

Ну тут увы, не могу вам помочь. Может производитель что подскажет, подождем. 
p.s. А зачем вы ставите восклицательный знак после обращения? Уже второй раз.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 25 дней назад

Википедия:

  1. Если обращение стоит в начале предложения, то после него ставится запятая или восклицательный знак.

Никитин Андрей 1 месяц 25 дней назад

Восклицательный знак ставится тогда, когда обращение произносится с сильным чувством.

Вот это смущает)

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 24 дня назад

Андрей!В своё время мне тоже "порядком досталось"за восклицательные знаки.
Осознал.Исправился.
Ведь люди мы здесь все "технические" и восклицательный знак воспринимаем ,как ....факториал

 

Каргапольцев Артур 1 месяц 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

0

С2000-PGE  для трансляции данных в любой версии Ориона ПРО можно использовать пока только по ГТС совместно с УОП-3 GSM, при этом не идёт никакакой речи об обратной связи да и информативность немного пострадает. В Орион ПРО 1.20.2 будет добавлена возможность работы по СМС Эгида-3, CSD по аналогии с УО-4С в версии 1.20.1.
Думаю, ваш выбор - это С2000-Ethernet через бсепрводные маршрутизаторы. В крайнем случае - использовать УО-4С совместно с АРМ рион ПРО 1.20.1 и GSM модемом Cinterion MC52 i

1 месяц 25 дней назад

avatar

Вопрос не в обратной связи, а в контроле её (связи наличия) - чтобы ip-пакет, задержавшейся на секунду, не приводил к срабатыванию тревоги. В идеале хотелось бы иметь возможность настраивать допустимое время задержки.

Никитин Андрей 1 месяц 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Боюсь, настройка таймаутов возможна только в С2000-Ethernet

1 месяц 25 дней назад

avatar

То есть при использовании С2000-Ethernet можно будет настроить Орион-Про таким образом, чтобы он с одной стороны регистрировал (а также отображал на БКИ) и тревоги (с точностью до адреса извещателя, установленного на удалённом объекте), и неполучение очередного тестового пакета, а с другой был нечувствителен к лагам до нескольких секунд?

Никитин Андрей 1 месяц 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0

Проблема резервного канала тоже однажды была актуальна для одного объекта. Основной канал связи между удаленным объектом и центральным офисом - Ethernet. После перебора всевозможных вариантов остановились на резервировании по Ethernet от другого оператора.
В принципе не важно, придет альтернативный оператор физикой либо это будет подключение по Wi-Fi.
Все нюансы свелись к настройкам коммутатора. В итоге оказалось дешевле
А что касается глушилок то они глушат все до 2.5 ГГц и не спасут ни смс ни GPRS ни LTE.
Поэтому беспроводные сети сейчас строим только в 5 ГГц диапазоне - глушилок не изобрели да и нет смысла.

1 месяц 25 дней назад

avatar

у 5 ГГц очень сильнО затухание

Никитин Андрей 1 месяц 24 дня назад

Владимир Викторович - на каком оборудовании беспроводные сети строите ?

Сергей.Ш 1 месяц 24 дня назад

Беспроводную сеть (транспортную инфраструктуру) строим на Ubiquiti.
Любую топологию сети можно получить. Что касается затухания, то действительно оно выше чем на 2.4.
Но и тут выход найти можно.
Основной смысл в том, что, есть объекты промышленного назначения где физикой не пройти.
Есть объекты культурного и исторического наследия которые никто ни за какие коврижки сверлить не даст.
А охранять и наблюдать надо.
Что касется подключения локального, отдельностоящего объекта, те же радиомосты в диапазоне 5 ГГц.
Насчет конкретных моделей камер сходу не подскажу. Камеры предназначались для помещений куда простым смертным вход воспрещен. Поэтому их практически никто не видел. Ставили другие.

Карпухин Владимир Викторович 1 месяц 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

553 раза

ЗАДАН

1 месяц 26 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.