Здравствуйте. 7 лет 7 месяцев назад Смирнов Олег Николаевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Накапливать статистику надо еще и на самом рабочем месте, в инспекторе рабочего места указать "да" в пункте собирать статистику. Тип шс для температурного выставить - тепловой-термостатический. Дальше посмотрим. 7 лет 7 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564на рабочем месте выбрал собирать статистику - да.
Тип ШС в юпроге выставлен для температурного - тепловой-термостатический для влажности - влагоизмерительный В самом орионе для температурного выставлен тип - технологический (подозреваю тут косяк, но более похожего на нужный я не нашел). Влажность показывает нормально – Смирнов Олег Николаевич 7 лет 7 месяцев назад В Орионе выставить адресно-аналоговый тепловой. По крайней мере в 1.12 так работало.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад Кстати, версию ПО, вы так и не сказали.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад АРМ Орион Про 1.20. Последняя версия с сайта
Кстати заметил странную ситуацию. Полностью перезапустил АРМ, один датчик стал показывать и ВЛАЖН и ТЕМП, другой ничего. Перезапустил еще раз, 1 датчик показывает ВЛАЖН и ТЕМП, другой только ТЕМП.... странно при этом у температурного стоит - технологический тип в орионе кажется придется звонить в ТП – Смирнов Олег Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Здравствуйте, коллеги! Была схожая проблема с С2000-вт при добавлении на план ОЗ Орион ПРО 1.20. Показатели ВТ в ОЗ показывали значение 2. При снятии раздела и повторной постановке, показатели приняли реальные значения! Так же пробовал считать значения с С2000Р-ИП было всё то же самое при снятии и повторном взятии всё восстановилось!
В аппроге тип ШС для Т выставлен 10-термостатический, для В 15-влагоизмерительный. В АБД для Т - адресно-аналоговый тепловой, для В влагоизмерительный. – Сахаров Артём Юрьевич 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Олег Николаевич проверьте еще раз второй С2000-ВТ (Uprog тип10 и 15) в АРМ Орион Про 1.20. 7 лет 7 месяцев назад Сергей.Ш 214Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А мне прислали новое ядро опроса.заменил и все пошло.в том году это было. 7 лет 6 месяцев назад Амелькин Сергей Владимирович 536Здравствуйте! Сергей Владимирович, а к кому обращались в ТП? Прооблемма идентичная - влажность на плане нормально показывает, а температуру нет... Взятие/постановка результата не дают. Температурный поставил "адресно-аналоговый тепловой", второй "Влагоизмерительный". Температурного типа в АБД нет почему то... Орион Про 1.20.1
– Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий