Добрый день. 7 лет 7 месяцев назад Лебедев Александр Евгеньевич 33.7 В Журнале регистрации работ по ТО и ППР должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности с персоналом Исполнителя ответственным лицом Заказчика.
3.8 Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика В первые слышу ,что по пожарной сигнализации объекты делятся на "серьёзные" и "несерьёзные" ? – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Эм, так то по инструктажу, а я так понял спрашивают про журнал обслуживания - вот и написал. Моя ошибка.
Естественно тогда требуется. – Гиниятуллин Леонид 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
приходил пожарный в детский сад и начал говорить о каких то гостах по оформлению журналов в том числе прошиванию и номеровки 7 лет 7 месяцев назад Лебедев Александр Евгеньевич 3https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11092/
– Гиниятуллин Леонид 7 лет 7 месяцев назад Браво ,Леонид !!!!
Но опаздали .Это же самое я уже автору вопроса в "личку" отправил.А за поддержку спасибо . – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Не за что.Но если Вы прочитаете этот документ,то найдёте "несостыковку"
Там указано,что "Акт работоспособности" и форма заполнения. Теперь это делается согласно "Приложения 19 к Приказу МЧС РФ от 28.05.2012 форма №292" Но влюбом случае этот документ.Вы должны предоставить любому Заказчику 1 раз в 3 месяца". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Есть более свежий документ по ТО - звать ГОСТ Р 54101-2010
http://www.rags.ru/gosts/gost/50541/ – Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Иногда новое.Это забытое старое... 7 лет 7 месяцев назад Сергей.Ш 214Это не новое и не старое.Просто за время существования ПС,всё уже так чётко расписано-переписано и сказано-пересказано ,что добавить уже что-то "небывалое" практически невозможно.
А ГОСТ просто поставил "жирную точку",то есть делаем все и по определённой схеме. Это как в аптеке...."пишем только на латыни". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад А вот и не угадал - никакой точки сей гост не поставил:)
ЕстьПриказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474(ред. от 25.02.2016) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" иПостановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" нет там этого госта:) – Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Годы идут. Времена меняются и "точки" переставляются,но вид "Журнала ТО" по АПС останется прежним.
И если у Вас ,Игорь Николаевич ,есть какие-то "другие"(дополнительные) пожелания или указания по форме и оформлению "Журнала ТО" по АПС,то предлагайте.С огромным удовольствием прислушаюсь и если что нужно -то подправлю. А как выглядят мои "Журналы ТО",то могу даже в "личку" послать. Уж за столько лет общения с Вами у меня от Вас секретов нет. Жаль,что выходные ,а то сделал бы незамедлительно. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Я это к тому что если кто-то решит у себя в организации утвердить свою форму журнала ТО и правила его ведения это не будет являться нарушением, нет жесткого обязалова делать именно так как по госту
– Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 7 месяцев назад , нет жесткого обязалова делать именно так как по госту
Верно.Но давайте и на место инспектора ГПН встанем. Объектов у него "не меряно" и на каждом объекте разглядывать ...."кто ,во что горазд" тоже малоприятное занятие.Видимо ,по этому и требуют определённой формы.Так ведь и сделать такой "Журнал ТО" и не хлопотно и не долго. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Не хочу занимать чужое место:), до утверждения СП по ТО, душевные терзания инспектора по поводу формы журнала и их количестве - это его сугубо личная проблема.
– Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 7 месяцев назад И тут согласен.Но в данной ситуации ,я на стороне инспектора.Порядок и однообразие должно быть во всём.
Как театр начинается с вешалки,так и проведение ТО и ППР начинается с вида и записей в "Журнале". Это я к тому ,что если вешалка "кривая",то и отношение к обслуживающей организации сразу складывается "подобающее". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад В скором времене появится СП на то и приемку систем...
Был на учебе в ВНИИПО перед новым годом..показывали первую редакцию данного СП.. Там и журнал и все прочее – Батанов Александр Владимирович 7 лет 7 месяцев назад нет жесткого обязалова делать именно так как по госту У меня перед глазами пример главного бухгалтера, который исповедует принцип "нет жёсткого обязалова делать так, как в типовом плане счетов". Каждый проверяющий пытается уничтожить наглеца. Пока это не удалось никому, но в процессе попыток они лезут в такие щели, в которые никогда-бы не полезли при привычном ходе вещей. Стоит ли удовольствие переставить два столбца местами таких затрат? Люди, а что бывает, если обслуживающая организация вообще не ведёт журналов, либо в журналах нет ни одной подписи заказчика? – Иванов Андрей Львович 7 лет 7 месяцев назад Так ведь есть организации ,которые даже не представляют ,где находится ПС. Оставляют "бумажку на оплату" на ресепшене ,поворачиваются и ....уезжают .
Никто никого не беспокоит и всем хорошо . – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Игорь Николаевич, согласно п.3, представленного вами перечня, лицензия на монтаж пожарной сигнализации не нужна. Везет Краснодарскому краю!!!
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 7 месяцев назад 1.5.Общие требования к технической документации.
1.5.1.На объекте, эксплуатирующем установку пожарной автоматики, должна быть следующая документация: а) проектно-сметная документация (акт обследования); б) исполнительская документация и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров; в) акт приемки установки в эксплуатацию; г) паспорта на технические средства имеющейся установки; д) ведомость смонтированного оборудования; е) паспорта на зарядку баллонов установки газового и техническую документацию на системы аэрозольного пожаротушения; ж) инструкцию по эксплуатации установки пожарной автоматики; з) регламент работ; и) план-график ТО и ППР; к) журнал учета работ по ТО и ППР установки пожарной автоматики; л) график дежурства оперативного (дежурного) персонала; м) журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом; н) журнал учета неисправностей установки; о) журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом установки газового пожаротушения; п) должностные инструкции дежурного персонала, ответственного лица за ТО и ППР и обслуживающего персонала, договор со специализированной организацией на ТО и ППР (при наличии Этот список гораздо полнее ,и то многого тут не хватает. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад В скором времене появится СП на то и приемку систем...
Был на учебе в ВНИИПО перед новым годом..показывали первую редакцию данного СП.. Там и журнал и все прочее Нет ,не в в Системсервисе.Но когда появится это СП,то с удовольствием РД и выброшу. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Этот СП ужо года 2 как в проекте:),
упс не 2 а кажись 7 http://www.sibguardian.info/load/normativnaja_dokumentacija/raznoe/svod_pravil_montazh_i_ehkspluatacija_aps_i_upt/8-1-0-71 – Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Классно !Вот бы такой документ,как "настольную книгу" держать.
Просто замечательный документ. Точно бы с РД расстался и только по этому документу и работал бы. Спасибо за ссылку. Жаль,что пока его нет. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Нечто подобное я еще видел от какого-то СРО, а от ВНИИПО мы его дождемся ко второму пришествию:)
– Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 7 месяцев назад https://dwg.ru/dnl/load/8429
ПРОЕКТ_ СП «Техника пожарная. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Требования к монтажу и эксплуатации» в архиве. https://bolid.ru/files/551/729/h_05506fdec4d40eec19da1eba4c0fcde7 Свод правил СП 5.13130.2009 (с изм 2011). Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. – Карпов Дмитрий 7 лет 7 месяцев назад https://bolid.ru/files/491/669/h_bb2b998350d0810de6c0530fdb3b0b21
Конкретно по теме - журнал по АПС и СОУЭ, приложение 5, применительно к ИСО «ОРИОН». – Карпов Дмитрий 7 лет 7 месяцев назад Замечательно,Дмитрий.В самую точку.
Но если на последней странице сей замечательной брошюры посмотреть "Перечень используемых документов",то там и можно найти РД 009-01-96 и РД009-02-96,и форма заведения "Журнала" взята именно от туда. Вот Вам и конец темы. P.S, А "Пособие" действительно очень хорошее,и если и дальше будут появляться такие пособия,то буду рад и подпишусь на них обязательно. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Статья:
«Зачем и как обслуживать пожарную сигнализацию?» https://bolid.ru/support/articles/articles_42.html Автор статьи: Путилин И.П. Заместитель генерального директора по маркетингу НВП "Болид". Для скачивания (pdf): https://bolid.ru/files/411/607/kak_i_zachem_obslujivat_poj_signal.pdf – Карпов Дмитрий 7 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подскажите по поводу журнала Т.О. В РД25.964-90 приложение 9 "Технические требования, определяющие параметры работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации" как его правильно заполнить, смущает пункт 3 "Комплексная проверка установки". Оно хоть и рекомендуемое, но заполнить его требуют. 7 лет 7 месяцев назад Георгий 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С журналами и их формами более менее понятно и ночи 54101 есть. А вот на счёт записей у журнале работ по то ппр апс есть строгие нормы? 6 лет 8 месяцев назад Абатуров Антон Васильевич 183Как учил в давние времена полковник по эксплуатации - Всё что выдано со склада уже неисправно, но работоспособно.
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад Как все таки правильно писать и чтобы покороче?
"Нормуль"-это самое короткое ,что можно прилично написать. Главное,Антон,-это не вдаваться в подробности.Иначе..."попрёт". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Т.е. Не обязательно всю эту фразу писать, достаточно написать что система исправна? Никто к этому не придирается?
– Абатуров Антон Васильевич 6 лет 8 месяцев назад Антон . Если система исправна-то так и пиши "Исправна". Если по каким-то причинам ( ремонт,затопление, перепланировка здания и много чего такого ,что может случиться в реальной жизни ) система "не исправна",то пиши в "Журнале",что "неисправна .Указывай причину неисправности и ставь в известность Заказчика.
После того ,как устранишь неисправности -не забудь и это пометить в Журнале. То есть "от большой писанины " тебе всё-таки не уйти. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
12217 раз
7 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Прошивать и нумеровать - зависит от серьёзности объекта. Детский садик не надо, а к примеру Администрация города - желательно.
Журналы делаются как кто захочет и согласуют с заказчиком.
– Гиниятуллин Леонид 7 лет 7 месяцев назад