|
В процессе програмироания и отладки сценариев управления в Pprog возникла проблема с пультом С2000М. Создается система газового пожаротушения, имеется возможность создать тестовый стенд. Программа сценариев управления на стенде работает, но заработала не сразу, а после стиранмя и записи вновь того же самого.После переноса на рабочий пульт один прибор С2000-КПБ (все его реле) работать не желают. В рабочей системе приборов много , стенд полностью аналогичен поставленной задаче, а именно С2000М 1шт., С2000КПБ-3 шт., С2000-АСПТ 1шт., тест проводится сменой адресов на С20000-АСПТ. На стенде все отрабатываетя (реле), а в рабочей системе, после переноса программы нет-один С2000-КПБ не работает. 7 лет 5 месяцев назад Дергачев Виктор Владимирович 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В настоящее время версии старюсь обнавлять постоянно (система пока в стадии наладки), попробую убрать контроль до времени, надо заметить следующее, до данного вопроса была моя ошибка в назначении приборов (адреса и соответственно реле) до этого были вопросы ( запрос на поддержку #63789 (спасибо поддержке) исправил свои ошибки и все заработало.. После обнаружения ошибки в назначении приборов все перепрограммировал и появилась новая смотри запрос о помощи. 7 лет 5 месяцев назад Дергачев Виктор Владимирович 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
в догонку завтра уберу контроль выходов и проверю 7 лет 5 месяцев назад Дергачев Виктор Владимирович 15Скорее всего,что я поспешил с советом.Если выход на КПБ не отрабатывает,то это только при "КЗ выхода".Но пульт эту неисправность должен был показать.
А проверить "Без контроля" ...можно конечно.Но если сценарий отрабатывает на стенде,то и на объекте отработать должен. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Был похожий случай (2015 год), КПБ не включал выходы.
Оказалось, нагрузка – светодиодные оповещатели, но «МПН» не подключили, и блок воспринял это как «КЗ». А в этикетке указано, если «КЗ», выход не включиться (наличие/отсутствие контроля не влияет). Обратите внимание — версии до 2.20 (включительно), есть примечание, в котором это явно указывается. В более новых версиях (3.хх) этого нет. Похожее указание в версиях 3.хх: (Примечание – Если короткое замыкание КЦ обнаружено во включенном состоянии выхода, независимо от контроллируемых состояний, выполнение команды управления будет прервано. Восстановление программы управления выходом будет произведено через 10 секунд). – Карпов Дмитрий 7 лет 5 месяцев назад А что за сценарий? Если есть возможность положите его сюда...
– Батанов Александр Владимирович 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за помощь, при отключении контроля выхода все заработало, осталось подобрать режимы контроля для цепей выхода в вариантах -пиропатрон и электромагнитгый привод, 7 лет 5 месяцев назад Дергачев Виктор Владимирович 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6367 раз
7 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 5 месяцев назад
#ссылка