Здравствуйте уважаемые форумчане!
На действующем объекте построили новое КПП стояла задача переноса С2000М (2,07), С2000-БКИ (2,25) и УО-4С (2,52). всё это успешно организовали с помощью С2000-РПИ. Встал вопрос как заставить релюшки УО-4С работать по команде от пульта. Прописывание релюшек в ппрог и написание сценариев управления результатов не дали.
Вопрос: реально ли организовать работу реле УО-4С не по команде от шлейфа а по команде от пульта?

6 лет 11 месяцев назад

avatar
Реле ( или выхода) УО-4С "централизованно " не работают.
Можно только задать тактику реле в самом УО-4 С. И тактика реле "привязывается" к ШС  УО-4С.И управления реле от пульта тоже не происходит.
Как-то ...так .

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Зачем тогда в ппроге всунули релюшки в УО-4С? в общем придется доставлять спшку...

Киселев Андрей 6 лет 11 месяцев назад

А какой версии Pprog? Я в 3.02b19 реле не увидел.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Да !В PProg  эти реле есть ,но привязывать к ним что-то "централизованно" бесполезно.Уже пробовано.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

вот это сходу не скажу... ноут на работе... завтра даже скрин сделаю

Киселев Андрей 6 лет 11 месяцев назад

Артур, а у тебя какой версии?
Андрей, я верю на слово) Просто интересно.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Переустановил последнюю,там реле у УО-4С нет .Но я как-то и в более ранних версиях PProg на эти реле УО-4С внимания особого не обращал.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 11 месяцев назад

Коллеги -  так исторически сложилось, что добавили. Действительно не работают и работать не будут. УО - прибор не из семейства ИСО Орион, а как бы сам по себе. Дойдут руки у разработчика - уберёт.

Панфилов Артём Александрович 6 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Есть решение!
Но действует только если есть свободные ШС.
Сценарий управления пишется для шлейфа, а для реле задается тактика "Лампа" на этот ШС.
Мигать не будет, но включить, выключить, задать задержку включения (путем задержки на взятие/снятие ШС) вполне возможно.
Проверено и работает на реальных обьектах.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)