Добрый день , пытаюсь организовать следующую систему 
C2000М --485--С2000 ethernet -- Сеть -- C2000 ethernet ----485 ----Сигнал 20М
        Причем чтобы с помощью Сигнала 20М можно было ставить/брать на охрану , и с помощью пульта С2000М.
Без преобразователей все работает как надо. 
Ставлю преобразователи, соединяю их крос кабелем,настраиваю в режиме Master/Slayer  - Сначала с2000м видит Сигнал 20М , с пульта можно поставить/снять шлейфы, все норм. Пытаюсь поставить на охрану с  Сигнала -  и тут  связь  с прибором теряется , востанавливается , отображается событие идентификация хозоргана на пульте и так по кругу. Ничего больше сделать не получается.
         Даже если сбросить питание, отключить витуху между преобразователями , то на пульте  то же самое - есть прибор , нет его , идентификация хоз органа. 
         Это первый опыт работы с болидом по сети , что то я делаю принципиально не правильно, т.к даже в прозрачном режиме пульт не видит сигнал. 
        

    

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Добрый день.
Когда приборы в режиме Master/Slave, то даже если "отключить витуху между преобразователями", С2000-Ethernet-Slave будет транслировать ранее полученные и сохраненные в энергонезависимой памяти события. Но судя по тому, что события сыпятся бесконечно и ситуация не рассасывается, прибор С2000-Ethernet-Slave не получает подтверждение от пульта о получении события. С наибольшей вероятностью не настроены временные параметры пульта при помощи пограммы RS485Settings с учетом режима работы С2000-Ethernet (см. РЭ C2000-Ethernet, Таблица 6 и Таблица 7)?
В прозрачном режиме при не настроенных временных параметрах пульта приборы удаленного интерфейса не будут видны вообще.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4075 раз

ЗАДАН

6 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.