помогите с управлением сп1 7 лет 6 месяцев назад ldmitrii 7тактики менял сейчас стоит 1(включить), и независимо от тактики либо закрывается и в другом положении начинаются качели, или если убрать запрет в сценарии просто меняют положение на противоположное
– ldmitrii 7 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Чет я не понял, зачем тут запрещающее условие? Ну открылась она при пожаре, пожар сняли, она закрылась. А концевик просто положение показывает. Или я чего-то не так понял? 7 лет 6 месяцев назад Шапран Сергей 834Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
в том то и дело что не открылась приоткрывается на 5 см и снова закрывается 7 лет 6 месяцев назад ldmitrii 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я не понял. У Вас как расключено? Минус берете общий-это понятно, а плюс заводите на com, и от NO и NC ведете на разные вводы на клапане. получается, что если реле включено, то в одну сторону 24В дает, а если отключено, то в другую. 7 лет 6 месяцев назад Шапран Сергей 834Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
скомутированы 2 реле к( 1no и 2nc)(-) к (1nc и 2no)(+) а com-ы к движку 7 лет 6 месяцев назад ldmitrii 7фрамуга нижеподвесная открывающаяся в помещение размер окна 1500х2000
– ldmitrii 7 лет 6 месяцев назад А что за привод?
А какая разница ? Если даже "перекидыванием" "+" на "-" ,то и тут проблем нет. Всё это можно сделать на 2-х реле СП1( + возможно какие-то "промежутки") и сценарий тут точно не нужен.Только вот контроль такой конструкции одним концевиком ...вызывает сомнение. А сценарий ? Конечно его можно написать,но тогда открытие/закрытие будет зависить от положения концевика.А это крайне не надёжно.Если есть возможность,то лучше всё-таки применить СП 4/24 – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад подскажите как обойтись без сценария чтобы обеспечить открытие окон (и при этом не допустить ихого закрытия в момент когда они открыты)
– ldmitrii 7 лет 6 месяцев назад Для первого реле программа 1 (включить при пожаре) или 3 (вкл на время)
Для 2-го реле программа ..... (включить при взятии на время) Так вот и выкручивались,когда СП4 не было. А летом ,если жарко,то с пульта эти фрамуги открывали и закрывали.Да сколько такого переделано,и не сосчитать. Но ещё раз повторюсь,что если у Вас это "противодымка",то контролировать нужно и "Открытое" и "Закрытое" положение фрамуги.И делать это нужно с помощью 2-х концевиков. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад 2й концевик в воздух не прикрутишь, а пульт стоит и ручное управление поставил, и повторюсь хотелосьбы чтоб открытое осталось открытым а закрытое открылось (у меня 4 окна) и они могут оказаться на момент пожара в разных положениях
– ldmitrii 7 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5398 раз
7 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 7 лет 6 месяцев назад
#ссылка