партнерский раздел
ФорумПроектированиеуправление реле С2000 СП1

Проектирование » управление реле С2000 СП1

помогите с управлением сп1
на объекте с2000м v3.01 кдл2.14 и несколько сп-1
требуется запустить двигатель (открыть фрамугу) при пожаре (двигатель 24v управляется сменой полюсов питания + с- меняются местами) на фрамуге концевик смк с2000-эстет
написал сценарий управления реле в разрешении пожар в запрете нарушение технологического шлейфа в результате если окно открыто оно остается открытым если закрыто начинаются качели (идет команда на открытие не успевает полностью открыться закрывается)

7 лет 4 месяца назад

avatar
глупый вопрос: может там тактика "Включить на время"? или в самой спшке управлять реле какое-то время?

Волков Андрей 7 лет 4 месяца назад

тактики менял сейчас стоит 1(включить), и независимо от тактики либо закрывается и в другом положении начинаются качели, или если убрать запрет в сценарии просто меняют положение на противоположное

ldmitrii 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Чет я не понял, зачем тут запрещающее условие? Ну открылась она при пожаре, пожар сняли, она закрылась. А концевик просто положение показывает. Или я чего-то не так понял?

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

в том то и дело что не открылась  приоткрывается на 5 см и снова закрывается
если нет запрета  то открытое закроется, а закрытое откроется

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я не понял. У Вас как расключено? Минус берете общий-это понятно, а плюс заводите на com,  и от NO и NC ведете на разные вводы на клапане. получается, что если реле включено, то в одну сторону 24В дает, а если отключено, то в другую. 
Или я что-то не так понял?

7 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

скомутированы 2 реле к( 1no и 2nc)(-) к  (1nc и 2no)(+) а com-ы к движку
 

7 лет 4 месяца назад

avatar
Скиньте модель фрамуги. 

Шапран Сергей 7 лет 4 месяца назад

фрамуга нижеподвесная открывающаяся в помещение размер окна 1500х2000

ldmitrii 7 лет 4 месяца назад

А что за привод?

Шапран Сергей 7 лет 4 месяца назад

А что за привод?

А какая разница ? Если даже "перекидыванием" "+" на "-" ,то и тут проблем нет.
Всё это можно сделать на  2-х реле СП1( + возможно какие-то "промежутки") и сценарий тут точно не нужен.Только вот контроль такой конструкции одним концевиком ...вызывает сомнение.
А сценарий ? Конечно его можно написать,но тогда открытие/закрытие будет зависить от положения концевика.А это крайне не надёжно.Если есть возможность,то лучше всё-таки применить СП 4/24


 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

подскажите как обойтись без сценария чтобы обеспечить открытие окон (и при этом не допустить ихого закрытия в момент когда они открыты)

ldmitrii 7 лет 4 месяца назад

Для первого реле программа 1 (включить при пожаре) или 3 (вкл на время)
Для 2-го реле программа .....     (включить при взятии на время)
Так вот и выкручивались,когда СП4 не было.
А летом ,если жарко,то с пульта эти фрамуги открывали и закрывали.Да сколько такого переделано,и не сосчитать. Но ещё раз повторюсь,что если у Вас это "противодымка",то контролировать нужно и "Открытое" и "Закрытое" положение фрамуги.И делать это нужно с помощью 2-х концевиков.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

2й концевик в воздух не прикрутишь, а пульт стоит и ручное управление поставил, и повторюсь хотелосьбы чтоб открытое осталось открытым а закрытое открылось (у меня 4 окна) и они могут оказаться на момент пожара в разных положениях

ldmitrii 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5284 раза

ЗАДАН

7 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.