Добрый день!
На объекте эксплуатируется С2000-PGE изм.6 v1.10.
Настроена отправка sms сообщений по всем событиям 1го раздела и звонок по пожарным событиям 2го раздела.
При взятии разделов приходят сообщения "Раздел№ взят. Дата. Время. Пользователь№"
Всё работает стабильно, но на днях пришло сообщение "Раздел№ взят. Дата. Время." - причём сообщение пришло в 6 утра выходного дня!!!

Вопрос: какова причина отправки прибором сообщений без указания пользователя и без взаимодействия с пользователем вообще?
Питание системы надёжно зарезервировано.
Очень не хочется в будущем выслушивать заказчика, которого разбудили в 6 утра в выходной день.



 

7 лет 4 месяца назад

avatar
 по пожарным событиям 2го раздела.

Если "пожарка",то явно ПЖЕ используется с пультом. А в памяти пульта "отобразилось" это событие или нет ?
Сбиться может не только объектовое оборудование ,но и оборудование сотового оператора.
Вот за это и не люблю  GSM.
А 6 часов утра ,тем более в выходной день -это как "закон подлости" у операторов.Как будто в другое время их СМС-ки не прочитают.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад

а если ещё и адресная система, то тут появляется любимый многими "Некорректный ответ", который приводит к появлению по порядку следующих событий "ШС отключен" => "ШС подключен" => "Взятие зоны охраны" и вот вы уже получаете смсочку в любое время по нужному событию))

Волков Андрей 7 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)