партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПульт С2000М вер.3.02 не издает звуков при поступлении событий от датчика С2000-ВТ

Инсталляция, монтаж » Пульт С2000М вер.3.02 не издает звуков при поступлении событий от датчика С2000-ВТ

Здравствуйте!В нас в наличии следующие новые приборы: 1) С2000М вер. 3.02 (зав.№8625), 2) С2000-КДЛ вер. 2.14 (зав.№10294), 3) РИП-12 исп. 54 вер. 1.02 (зав. №1481), и 4) С2000-ВТ (1шт.) (№382 1кв. 2017).
Я перепрограммировал адреса у датчиков С2000-ВТ (№1 для Температуры и №2 для влажности), привязал их к С2000-КДЛ (присвоил ей адрес №1), у РИП сделал адрес №126.Производил настройку в Uprog 4.1.0.70. А также пульт настраивал в PPROG 3.02 bild 11.Выставил пороги срабатывания датчика температуры: чтоб он срабатывал при температуре ниже 18 и при превышении 25 градусов. А для влажности соответственно порог 30% и 50%.При проверки работы системы, на дисплее пульта С2000М изменения параметров визуально отображаются, но не происходит при этом звукового оповещения, что произошло событие. Хотя в настройках самого пульта в меню №3 "установки С2000М" (звуковой сигнализатор параметр "индик. тревог" имеет значение "ВКЛЮЧЕНА"). Пробовал выбрать разные параметры, в этом меню, но результат прежний, хотя, при нажатии кнопок на пульте само звуковое сопровождение их нажатий присутствует.
Помогите разобраться с данной проблемой, т.к. необходимо чтобы человек, находящийся у пульта смог услышать, а не только визуально увидеть на дисплее пульта о произошедшем событии и оперативно принять меры при выходе системы за заданные на датчиках пороги срабатывания. Спасибо! 
 

6 лет 10 месяцев назад

avatar
https://partners.bolid.ru/forum/forum_11202.html#answer11219


Вроде бы что-то про это писалось здесь. Но не уверен,что это относттся к Вашему вопросу.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

Здравствуйте, Артур! Спасибо за ссылку, попробую на след. неделе проверить работоспособность указанного там метода. Удачного дня!

Яковлев Юрий Геннадьевич 6 лет 10 месяцев назад

Юрий Геннадьевич .
И Вам тоже удачного дня и удачных выходных. Извиняюсь ,конечно.Но если у Вас ничего не получится,то буду этому только рад.На мой взгляд пульт должен издавать звуковой сигнал на "более важные сообщения"(тревоги ,пожары)
А в Вашем случае может быть ..какой-то маячок ,через реле + хитроумный сценарий. А что уж это будет за "маячок"- так его и  на месте изготовить можно.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

"Внутренний звуковой сигнализатор осуществляет звуковую сигнализацию состояний «Пуск», «Пожар», «Тревога», «Неисправность». Описание этих сигналов приведено в таблице 3."
Может надо дать возможность пользователю определять на какие события будет включаться звуковой сигнализатор? Почему "дядя" должен определять какие события для кого-то являются "более важные"?
По составу оборудования в данном случае ни тревог, ни пожаров не будет, а маячок тянет за собой СПшку...
 

Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Владимир Александрович, тут скорее всего действует какой-то очередной ГОСТ, да можно сигнализацию тревог вообще отключить, но тогда загорается светодиод, а если программно выбрать "более важные" события, то индикацию уже не сделаешь - нарушаешь ГОСТ, попрощайся с сертификатом

Волков Андрей 6 лет 10 месяцев назад

Возможно, но в мире существует не только пожарка, есть и другие задачи которые необходимо решать. А получается решать их болидовсим оборудованием слишком неудобно.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад

с "разблокированным загрузчиком" и без сертификата он возможно будет дешевле и ушлые люди его начнут пихать и в пожарку в том числе, что не лучшим образом скажется на репутации производителя. Разработать новый отдельный пульт под все остальные задачи, но будет ли это выгодно? остальных задач может оказаться слишком много и учесть все возможные хотелки выйдет много дороже. Поэтому взяли за основу самую важную задачу - пожарку, добавили самые популярные функции вроде охранки и скуда, а для остального вот вам россыпь блоков, модулей, преобразователей, сценариев и изворачивайтесь как хотите

Волков Андрей 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

« …звуковой сигнализатор параметр "индик. тревог"… ».
     Яковлев Юрий Геннадьевич 

В принципе само название говорит о функционале.

«Сведения о сертификации изделия:
14.1  Пульт контроля и управления «С2000М». 
АЦДР.426469.027 соответствует  требованиям  «Технического  регламента  о  требованиях пожарной безопасности»  (Федеральный  закон  № 123-ФЗ)  ГОСТ  Р  53325-2012  и  имеет  сертификат  соответствия
 №  С-RU.ЧС13.В.00251... »


т.е. ПКУ может выполнять функции ППКП и/или ПУП.
При этом:
 «ГОСТ Р 53325-2012.
7.2.14 Прибор не должен выполнять функций, не связанных с противопожарной защитой, за исключением функций, связанных с охранной сигнализацией.»

Нюанс (подвох) в том, что данный прибор может выполнять «больше» функций, но применять совместно
 «с противопожарной защитой» этого нельзя.

А конкретное решение аналогичной задачи, возможно минимум двумя способами:

1. В один раздел с «С2000-ВТ» (например по температуре), в настройках «С2000М», добавляете 2 реле (СП1 или СП2), выбираете «Программа: 36 Вкл при повышении температуры» и «Программа: 37 Вкл при понижении температуры».  А на эти реле подключаете «звук».

или

2. Добавляете в систему С2000-БИ/БКИ и настраиваете «UProgFree», любую маску по звуку в этот раздел по состоянию «повышение/ понижение температуры».

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Тогда уж лучше поставить на объекте "полуживой" комп с АРМ С2000
И говори он про всё,про это ...."человеческим" голосом. Если комп с барахолки+ключ АРМ С2000,то и дешевле и сердитей получится,чем ещё какой-то огород городить.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

Если можете, предложите вариант «озвучки» пульта, без доп. «железа».
Если «огород городить», то лучше полноценную автоматику задействовать.

Карпов Дмитрий 6 лет 10 месяцев назад

то лучше полноценную автоматику задействовать.

Тогда слово за Вами. Я предложил свой вариант.. Оспаривать чужое ,взамен того что  не предложить самому-это очень лёгкий способ.общения. Так ,что предлагайте.
А "озвучка" пульта таким способом-это не плохой вариант. Так у меня на нескольких объектах "пожарка" озвучена  и ...ничего,не жалуются.


 добавляете 2 реле (СП1 или СП2), выбираете «Программа: 36 Вкл при повышении температуры» и «Программа: 37 Вкл при понижении температуры»

Да и это тоже не вариант полноценной автоматики. Что ,собственно (если прочитаете немного выше) мной и было уже предложено.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

Почему не предложил, «минимум два варианта», см. выше.
В теме вопрос про «звук» от пульта, зачем - «комп. + АРМ».
Чтобы предлагать полноценную автоматику, нужно понимать, какой нужен функционал.
Предполагаю, что без доп. «железа», от С2000-ВТ, пульт не «зазвучит».

Карпов Дмитрий 6 лет 10 месяцев назад

Резюме.
Если "не зазвучит",что ( я тоже так думаю) скорее всего.Ладно. Надо ,что бы "зазвучал".
Теперь вопрос : КАК?
Автору ,конечно виднее.Варианты есть.Но если "зазвучит" от АРМ С 2000,то хуже от этого не будет.
Любое "дополнительное железо" в магазине ..за красивые глазки не отдадут.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

Что касается «АРМ С 2000», то он не достаточно совместим с новым «железом».
И техподдержка ответила, обновляться не будет.

Карпов Дмитрий 6 лет 10 месяцев назад

Истинная правда.Но по "просочившимся на форум " сведениям АРМ С2000 и с пультами 3.хх работает хорошо.
А событий для "озвучки" там хватит с лихвой.
Но , я ...не настаиваю.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

Спасибо за информацию, что и «пожар2» показывает.

Хотя здесь тема звука в пульте, а мы о чем-то, о своём…

Карпов Дмитрий 6 лет 10 месяцев назад

А что ?.!!!!
Хоть показывает как "Пожар" ,но озвучивает  ! Но ведь работает только с пультом ,а на пульте "Пожар 2",так что верить можно.

Хотя здесь тема звука в пульте, а мы о чем-то, о своём

Пожалуй ,что и так .Но как вариант рассмотреть можно.

Адресные измерители влажности и температуры (адресные термогигрометры) «С2000-ВТ» АЦДР.413614.001 (в дальнейшем – «С2000-ВТ») предназначены для измерения температуры и относительной влажности воздуха в месте установки и передачи измеренных значений контроллеру «С2000-КДЛ» с последующим отображением на пульте «С2000М» (в дальнейшем – пульт), либо отображением и мониторингом на персональном компьютере в АРМ «Орион», АРМ «С2000», АРМ «Ресурс»

Тем более ,что в "Этикетке" на С2000-ВТ про это сказано.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

Вот если бы, в красивом графике, в цвете, и с озвучкой…
Но это уже SCADA…

Карпов Дмитрий 6 лет 10 месяцев назад

Но это уже SCADA…

Это уже немного "кусаче",но расцветить (так же ,как и озвучить) тоже наверно можно.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

На вскидку С2000-БКИ (2.27), наиболее бюджетный вариант, и по размещению, и по цене, и «поуправлять» можно.
(для АРМа ещё и комп. нужен).

Карпов Дмитрий 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6938 раз

ЗАДАН

6 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ВТ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.