Красиво, конечно, но!
А если нет связи с ОрионПро? система не отловит гостя. Три варианта этапа одного решения:
1. В принципе запретить гостевым картам выход через основные УПУ на периметре гостевой зоны (на вход которой дан пропуск). Контролер на выходе отработает запрет доступа, охранник обязан проверить эту карту, и изымает её от посетителя, выпустив "по кнопочке".
2. Продолжение первого (законченная схема) - дополнительно основному контролеру ставим отдельный контролер для гостей (в принципе он управляети картоприемником и вот через него выйти из зону можно, а с2000-2 благополучно жмёт кнопочку "выход" за охранника. (В этом варианте есть железный контроль за оборотом карточек)
3. Одно из полей ОрионПро для программ АБД и Пресональная карточка "переименоваываем" по вашему усмотрению, например - Гостевой
и в это поле для гостевых пропусков на выходе заполняем шаблонное Нагнуть/Шмонать/Поцелуем_в_гланды_проверить_уровень_алкоголя/Изъять_пропуск_на_выходе.
А вообще, в идеале Персональная карточка не должна быть оторвана от контролера - контролер на выходе с периметра должен быть вообще не с2000-2! это должен быть персональный компьютер, который знает и умеет всё, не зависимо от того, есть езернет или интерфейс.
добавить комментарий