Добрый день!
версия 7.6.4
есть сценарий включающий, выключающий множество реле, привязанный к пожарной тревоге в разделах.
в сценарии прописано порядка 30 различных реле, световые табло, автоматика и прочее.
при проверках некоторые реле, обычно находящиеся ближе к концу цепочки не отрабатывают по не выясненным причинам рандомно.
кто нибудь знает на сколько гарантированы доставки команд управления из сценария? и есть ли способ это проконтролировать?
есть подозрение, что при повышенной загрузке интерфейса происходит утеря или искажение событий, но ставит под сомнение тот факт что связь не ухудьшается. не происходит например утери связи...

11 месяцев 24 дня назад

avatar
и есть ли способ это проконтролировать?
Если склероз не изменяет, в настройках есть что-то типа "передавать об изменении", но для всех реле это или нет не скажу. 

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев 24 дня назад

Приборы могут (при активации опции) передавать следующие сообщения:
«сообщать об изменении состояния исполнительных выходов» - С2000-КДЛ.
«вкл. события от реле» - С2000-СП1.
«события о включении/ выключении реле» - С2000-4, "сигналы", С2000-2.
«включение/выключение реле» - С2000-2.
«событие по выходу» - С2000-КПБ.

Карпов Дмитрий 11 месяцев 24 дня назад

«события о включении/ выключении реле» - С2000-4, "сигналы", С2000-2.
- не нашел не в UProg не в АБД. возможно подобное есть на более новых версиях?

Буров Станислав Сергеевич 11 месяцев 23 дня назад

а версии то какие? в самых древних нету, чуть новее с2000-2 и с2000-4 уже есть такие пункты в УПроге. АБД тут не при делах вообще

Волков Андрей 11 месяцев 23 дня назад

Сигнал-20П . можно сказать одни из первых в SMD исполнении, уже достаточно старые.
даже не знаю каким образом отследить сработку реле, или каким образом заставить сценарий отработать реле хотя-бы с 99% вероятностью.

вообще это странно. в орионе стоит "ретранслировать непереданные события", так что теоретически приборы должны получить команду в любом случае. но вот срабатывают не всегда, те что ближе к концу списка по сценарию

Буров Станислав Сергеевич 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

930 раз

ЗАДАН

11 месяцев 24 дня назад

ПРОДУКТЫ

АРМ Орион

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.