Добрый день. Нужна техподдержка. Настраиваю скуд. Орион про>с2000 м>с 2000-2. 7 лет 5 месяцев назад Ibrohim 130релюшками С2000-2 довольно проблематично управлять, а первой так вообще нельзя, так что сценарий с прямым управлением реле не поможет. Например можно попробовать так: 1-открыть доступ, 2-пауза, 3-восстановить доступ - только это должен быть не шаблонно-созданный сценарий, шаблонный отработает все 3 шага одновременно))
– Волков Андрей 7 лет 5 месяцев назад Я когда то программировал скуд, только там были с2000 -4. Там я с помощью сценариев все сделал.
Вот мне не понятно почему двери не восстанавливаются? Они постоянно открыты. Еще не получается выставить время прохода. Реле мгновенно закрывается и открывается. Т.е. еще не получается сделать его нормально замкнутым. Я все это настроил в настройках реле. Но без результатов. – Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад В принципе даже если все шаги отрабатывались одновременно все должно не так работать.
1 шаг. Считыватель восстанавливает доступ. 2 шаг. Реле выключается на 5 сек. У меня шас доступ вообще не востановливается, реле не выключается ( он итак нормально разомкнут). Реле включается и выключается мгновенно (без времени прохода). – Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад С2000-2 это не С2000-4 ;) приборы очень даже разные в плане настроек.
выложите ещё текст сценария что ли, чтобы точно понимать, чего хотите и как это пытаетесь сделать – Волков Андрей 7 лет 5 месяцев назад Сценарий на основе шаблонов.
1 шаг. Реле выкьючается на 5 сек. 2 шаг. Считыватель востанавливает доступ. И все это я прикрепляю к считывателью, на вкладку доступ предоставлен. Т.е. когда доступ предоставлен (либо с помощью карточки, оператором или кнопкой выход) должен выполнятся сценарий. Реле разрывает цепь питания электрозамка. Реле нормально замкнутый. – Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Уточните, какую задачу/цель вы решаете? 7 лет 5 месяцев назад Заварзин Сергей 1140Нужно чтобы дверь открывалась при прикладывании карточки. Реле на приборе размыкает цепь электрозамка. По сценарию после того как доступ разрешен реле выключается на 5 сек. Потоом дверь должен восстановливатся.
– Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад жэсть. а кто вам этот вариант реализации СКУД подсказал? всё на много проще. Сценарий это дополнительные (более сложные) последовательности действий - программы, которые выполняются по определенным событиям.
Для открытия двери/замка при предъявлении карточки ОрионПро в принципе не нужен, это умеет сам С2000-2. Внимательно посмотрите вебинар по С2000-2 (СКУД) - из нескольких частей (это на официальном сайте. Там рассказано всё от самого начала. – Заварзин Сергей 7 лет 5 месяцев назад Вы думаете, что я просто так мучаюсь. Я знаю что прибор сам может все это делать, у меня там не один прибор. Мне нужно мониторить все это круглосуточно
– Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад Без надобности я бы не стал заморачиватся с Орионом. Тем более удовольствие не дешевое.
– Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нужно чтобы дверь открывалась при прикладывании карточки. Реле на приборе размыкает цепь электрозамка. По сценарию после того как доступ разрешен реле выключается на 5 сек. Потоом дверь должен восстановливатся C2000-2 сделает это без сценария. Не понятно, в чем ваша проблема? 7 лет 5 месяцев назад Заварзин Сергей 1140И так и так не получается, на "монитор" дверь всегда открыта. Реле постоянно разомкнуть. Время прохода 0 секунд а не 5 сек. Хотя я все это в настройках указал.
– Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад Сейчас не смогу, разве что завтра.
А разве когда прибор находится под пультом, и АРМ конфигурация прибора влияет на что то? – Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад Прибор управляет своими дверями, а орион и пульт считывают информацию...
– Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 5 месяцев назад Если монитор перегружен объектами и событиями он может просто неуспеть отрисовать... хотя у нас, если посмотреть на турникеты, там вполне себе такая бодрая цветомузыкодискотека при начале-конце смен.
Но, как-то замечал, что дверь не всегда быстро отрисовывает изменение состояния. Так и не понял цель, которую вы пытаетесь достигнуть. – Заварзин Сергей 7 лет 5 месяцев назад В данной ситуации Монитор по какому событию рисует состояние двери?
А разве когда прибор находится под пультом, и АРМ конфигурация прибора влияет на что то? У Болида, параметры прописанные в приборе всегда были приоритетнее централизованного управления, что логично - обрыв связи и все встали перед дверью. – Баулин Владимир Александрович 7 лет 5 месяцев назад Нет монитор не перезагружен, а двери показывают состоянию "открыто" без каких либо событий. Вот перезагружаю монитор или всю систему а двери в состоянии "открыто".
– Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад Цель очень проста. Приложил карточку дверь открылась, нажал кнопку "выход" дверь открылась. И все это нужно мониторит. Для этого купили пульт с 2000 м, ПО ключь на 10 приборов.
А проблема как уже говорил, 1. реле которая размыкает цепь питания электрозамка постоянно выключен. 2 это ж реле не дает время прохода. Он включается и выключается мгновенно. 3. На мониторе состояние двери постоянно "открыто" – Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад Есть teamviewer? Можно подключиться, глянуть?
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 5 месяцев назад На данный момент нет такой возможности. Я сейчас не на обьекте. А можно когда туда поеду напишу вам?
– Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад Конечно. В личку можно, если что созвонимся.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можно завтра на личку скину? 7 лет 5 месяцев назад Ibrohim 130Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
моментальное открывание и закрывание двери происходит скорее всего из за датчика открытия двери, по этой же причине дверь в "мониторе" всегда открыта, и еще проверте галочки передачи информации "дверь закрыта, дверь открыта, взлом" 7 лет 5 месяцев назад Воропаев Николай Николаевич 76так же как и Сергей Петрович, я не пойму для чего сценарии??????
– Воропаев Николай Николаевич 7 лет 5 месяцев назад А у меня нет датчика открывание двери. А система без сценариев и с сценариями не работает. Сами приборы автономно работают. а с орион нет. Без сценариев как делается? в настройках реле указывается тактика реле и задается время прохода? я и так пробовал.
– Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет датчика, нет и отоброжения положения двери. 7 лет 5 месяцев назад Днепровский Александр Владимирович 190я настроил еще одну такую систему. Правда там с2000-4. и они без герконов отлично работают. после отрывания двери она автоматически восстанавливаются.
– Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад ну, прямо буря в стакане. крепкий орешек попался. :)
в с2000-4, в отличии от с2000-2, есть маленькая галочка - "автоматически формировать проход" В С2000-2 такого нет. Для этого мы городили огород с заведение реле (будьто-бы замок) на датчик открытия двери - костыль, но работает до сих пор. используется для организации учета рабочего времени в зоне с открытым доступом (сотрудники сами рады пораньше приложить пропуск-начинается рабочий день и при уходе непременнно надо приложиться, иначе скажут -свалил пораньше). – Заварзин Сергей 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
сори, уменя 1.12.2, но я думаю, что для простой работы СКУД вам нужно удалить все сценарии (они не нужны), корректно настроить приборы и ПО, поставить герконы на двери и собирать инфу со всех контроллеров. 7 лет 5 месяцев назад Воропаев Николай Николаевич 76Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
насколько я помню в с2000-2 есть галочка использовать датчик прохода, которую можно убрать и не ставить СМК, но тогда система только для доступа, а не для УРВ 7 лет 5 месяцев назад Воропаев Николай Николаевич 76да, точно же! просто у нас для этого используются только старые контролеры до версии 2.0.
– Заварзин Сергей 7 лет 5 месяцев назад Разве УРВ не ведется по данным считывателя? Смк показывает дверь открыта или нет. Ведь считыватель дает информацию кто проходил??? Смк не проблема. Сделаем.
Проблема с реле. На реле указываю время прохода, но реле переключается мгновенно??. – Ibrohim 7 лет 5 месяцев назад УРВ это отчет, который в зависимости от настроек отмечает:
Начало рабочего дня - вход в зону доступа, это событие "Проход" и оно должно быть сформировано ОрионПро. ОрионПро понимает, что сотрудник, которому принадлежит карточка, вошел в назначенную зону только когда ему об этом сказал контролер доступа, к считывателям привязаны зоны доступа в приборе (и при этом не перепутаны вход и выход). В полноценной схеме так То есть прибор прочитав код карты (событие - идентификатор хозоргана, на считывателе, который ведёт в зону 99), потом разрешает проход/охранник жмет кнопку "Вход" (событие проход разрешён, на считывателе, который ведёт в зону 99), потом хлопнул дверью (смк на датчике прохода) - попал в зону 99 (событие проход, на считывателе, который ведёт в зону 99) при этом каждая зона имеет свой номер и если есть неточности человек может войти на работу, но не выйти, если на выходе из зоны, где отмечается, что "он на работе" не правильно привязаны номера зон, в частности часто путается внешний мир и выход из зоны учета рабочего времени. – Заварзин Сергей 7 лет 5 месяцев назад сотрудник может иметь несколько карт доступа и в отчеты урв записываются проходы относительно сотрудника.
сценариями управлять временем управления реле - неправильно. нарисуй облака - периметр и корпуса и кабинеты и пропиши из в контролеры, остальное уже проще прописываешь в отдельных уровнях доступа (которые специально для УРВ) – Заварзин Сергей 7 лет 5 месяцев назад совершенно верно, для УРВ необходимо событие "проход" (факт прохода), событие "доступ предоставлен" не стартует начало рабочего дня
– Воропаев Николай Николаевич 7 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
СМК показывает открыта или закрыта дверь, и еще формирует событие проход 7 лет 5 месяцев назад Воропаев Николай Николаевич 76Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |