Здравствуйте, на С2000 выходит сообщение ДО ПО 017 С1 и слетает сигнализация, потом восстанавливается. Это порисходит не систематически, а до этого (6 мес назад) было АВ БАТ 017. Подвели питание от другой ветки и всё устаканилось, а теперь пошло другое. В Болиде сказали ,что возможно придёться перепрошивать, и что такое ДО ПО не смогли ответить.

7 лет 6 месяцев назад

avatar
ДО - доступ отклонен, дальше идет адрес прибора в системе и номер считывателя. Что за прибор под адресом 17, его версия и каком режиме работы он функционирует?

Киселёв Михаил 7 лет 6 месяцев назад

прибор С2000-4 работает в режиме охраны, версия 2.10, один считыватель, используется всего один шс

Моисеев Николай Иванович 7 лет 6 месяцев назад

Было такое на кдл. Монтажники умудрились подключить экран провода на "0" считывателя кдл. Вот и летели такие сообщения

Батанов Александр Владимирович 7 лет 6 месяцев назад

Вроде от С2000-4 "АВ БАТ" приходить не должно, в нем батареи нет. АВ ПИТ возможно.
"ДО ПО" тоже непонятно - "Доступ отклонен" так это "ДО ПХХХ", а ПО ?
Может в Болид отправить, пусть с ПОрабашками сами разбираются.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 6 месяцев назад

ПО - пора отдыхать дедушке, ведь все таки простой С2000. :-)))
 

Киселёв Михаил 7 лет 6 месяцев назад

Спасибо за участие!!! Попробую заменить и посмотрю.

Моисеев Николай Иванович 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4094 раза

ЗАДАН

7 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.