партнерский раздел
ФорумПредложения о работе, поиск подрядчиковТактика работы

Предложения о работе, поиск подрядчиков » Тактика работы

Добрый день, кто может пояснить как должно работать табло в дежурном режиме и есть ли нормативный документ определяющии ту или иную тактику работу светового оповещателя.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
сложно сказать. с одной стороны ничего точного нет, кроме "в зрительных залах при наличии присутствия людей таблы должны быть включены" (СП-3), но традиция требует в дежурном режиме держать их включенными постоянно

Докукин Игорь 6 лет 10 месяцев назад

Табло отображающее расписание движения электричек? или температуру? текущее время?...
Что подразумеваете под "световой оповещатель"? "Лампочку" или табло "Выход"?

Опять вопрос терминологии, но по моему называть табло типа "Выход" световыми оповещателями неправильно. О чем оповещает данное изделие? этоже указатель направления или места.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад

я подразумеваю табло "Выход" в помещении стомотологической поликлиники с единовременным пребыванием не более 50 человек

Томилов Олег Васильевич 6 лет 10 месяцев назад

Олег Васильевич, в принципе все здесь обитающие догадались что вы имели ввиду. Игорь уже указал единственное место описанное в нормах, остальное на откуп проектировщика - как напишет так и делайте. Если сами проектируете, то вам и карты в руки.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад

универсальный совет - в дежурном режиме горим постоянно, в тревожном - мигаем. безопасность людей повышена, все довольны (заодно и визуальный контроль работоспособности линии получаем)

Докукин Игорь 6 лет 10 месяцев назад

Как тогда поступить с радио датчиками, ведь постоянное свечение быстро посадит АКБ.

Томилов Олег Васильевич 6 лет 10 месяцев назад

"Должны ли световые пожарные оповещатели («Выход» и «Направление движения к эвакуационному выходу») быть постоянно включены или их включение осуществляется от пожарной сигнализации?
_______________________________________
В соответствии с п. 5.1 СП 3.13130.2009 световые пожарные оповещатели, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Допускается, чтобы световые пожарные оповещатели были включены постоянно.

В СОУЭ 5-го типа включение световых оповещателей, указывающих направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением может осуществляться автоматически от командного сигнала, формируемого пожарной сигнализацией."

 

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 10 месяцев назад

радиотаблы, разумеется, работают по алгоритму производителя, который все это сертифицировал

Докукин Игорь 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4021 раз

ЗАДАН

6 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.