День добрый!
Подскажите как можно увеличить  время резерва по питанию  С2000-АСПТ.  Есть необходимость подключить табло автоматика отключена  с током потреблени больше, чем допустимо  с АКБ 4.5 ач.  Можно  вместо  штатных АКБ подключить АКБ 17 Ач в  наружном боксе?

10 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

В 2012 году, когда еще стоял один АКБ 12В 7 Ач, было можно. И даже был ответ на сайте:

Источник напряжения 12 В реализован в приборе "С2000-АСПТ" на основе линейного стабилизатора МС78М12. Эта микросхема имеет встроенную схему ограничения тока и тепловую защиту (т.е. ограничивает ток нагрузки при значительном нагреве). При выходном напряжении стабилизатора 13,6 В и максимальном токе нагрузки 0,5 А максимальная электрическая мощность, рассеиваемая корпусом микросхемы и радиатором, составит около 5 Вт. При подключении разряженного аккумулятора именно такую ситуацию Вы и наблюдали. В этом нет ничего страшного, так как корпус микросхемы может выдерживать нагрев до 125 С, после чего микросхема уходит в тепловую защиту. Штатно прибор рассчитан на работу с аккумуляторной батареей емкостью 7 А*ч, и время заряда аккумулятора может составлять нескольких часов. При использовании аккумуляторов большей емкостью, например 17 А*ч, мощности источника питания прибора уже не достаточно, и время заряда пропорционально увеличивается. 
При использовании таких аккумуляторов можно рекомендовать заряжать их отдельно и устанавливать в прибор уже заряженными. Прибор в этом случает будет подзаряжать их от своего источника, компенсируя ток саморазряда аккумулятора. Для проверки работы источника 12 В прибора рекомендуем проверить напряжение на контрольной точке "12В" при отключенном аккумуляторе. Измеренное напряжение должно составлять (13,6+-0,5)В. Если измеренное напряжение не вписывается в заданный диапазон, необходимо откорректировать его, используя для регулировки подстроечный резистор, расположенный в верхней части платы над радиатором.

http://bolid.ru/support/tech/faq/object/s2000aspt/?curPos=10

10 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Информация по этому вопросу от техподдержки в 2016 году:

Подключать к С2000-АСПТ источник питания с собственный зарядным устройством нельзя, т.к. у С2000-АСПТ есть собственный ЗУ, который контролирует заряд АКБ.
Мы не рекомендуем применять аккумуляторы большей емкости. Дело в том, что сечение проводов от зарядного устройства до аккумуляторных батарей прибора С2000-АСПТ рассчитано на штатную длину.
При использовании АКБ большей емкости, они не поместятся внутри корпуса прибора. Вынос АКБ за пределы корпуса потребует увеличения длины проводов, как следствие, это может привести к выдаче сообщения «Авария АКБ» или к преждевременному выходу из строя системы.
Специализированные шкафы для подключения внешних АКБ к прибору С2000-АСПТ не выпускаются.
Прибор С2000-АСПТ относится к электроприемникам I категории надежности электроснабжения в соответствии с СП6.13130-2013 и ПУЭ7.
Если штатных АКБ не достаточно, то рекомендуется подвод двух независимых линий питания 220В с внешним блоком АВР. При этом штатные АКБ будут «на подхвате» при просадках напряжения и при переходных процессах.

10 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за ответ!
То есть  это ограничение по емкости АКБ не победить?  Предложение использовать  второй ввод 220  с АВР  возможно только  на объектах с 1-ой категорией электроснабжения.  У меня не та ситуация!  Да и там где есть первая категоря, что  у каждого  С2000-АСПТ  ставить свой АВР.? Это  какой то бред!
Проще отказаться от С2000АСПТ.  
Техподдержка Болида, пожалуста ответтьте, что можно сделать?     

 

10 месяцев 22 дня назад

avatar
Использовать ИБП на 220 В.

Коваль Руслан 10 месяцев 22 дня назад

Поставить можно один АВР и от него протянуть линии до каждого АСПТ. Это так, к слову, что есть другой вариант.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 22 дня назад

Ограничения по сечению проводов можно преодолеть. Коробок под аккумуляторы ах, нет красного, специально для АСПТ. Ну так и красных аккумуляторов тоже мало. Возьмём от РИПа. Но что делать с зарядником, который пару 17Ач аккумов не зарядит никогда?

Андрей, Ростов на Дону 10 месяцев 22 дня назад

Как написал Руслан оставить внутри АСПТ батарейки на 4,5Ач и резервировать 220В.

Шеркеев Владимир 10 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мне тех поддержка отвечала, что можно вынести аккум во внешний шкаф, но я выносил штатной емкости, не большей. Кабель брал сечением 2,5 кв. Вынос делал в отапливаемое помещение. Обогревать шкаф или только аккумуляторы нужно 220 В 1й катег. -а этого увы не было.

10 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

День добрый!
Еще раз хочу обратится к службе поддержки Болид. Предполагаю, что специалисты Болид читают форум.
Ну нет у меня второго ввода (объект  3-ей категорией надежности электрроснабжения). Допустимо ли  вместо  штатных АКБ подключить АКБ 17 Ач в  наружном боксе "очень толстыми" проводами?  

10 месяцев 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте, Андрей Владиславович!
Не допускается нештатный режим эксплуатации оборудования. Зарядное устройство блока С2000-АСПТ предусматривает работу с АКБ по 4,5 Ач при определенной длине  и сечении проводов от ЗУ до АКБ.
Выйти из данной ситуации можно путем подключения табло и сирен на блок С2000-КПБ, выполнив питание от РИП с АКБ на 17 Ач, например, РИП-12 исп.50 (РИП-12 RS) или РИП-24 исп. 56 (с двумя АКБ по 26 Ач или с двумя АКБ по 40 Ач). Настроить работу выходов С2000-КПБ с помощью централизованного управления в пульте С2000М. На клеммы ЗО, СО1 - СО3 на С2000-АСПТ подключить МПН с резистором 1,5 кОм, 0,5 Вт (резистор подключается на белый и черный провод МПН).
 

10 месяцев 17 дней назад

avatar
Переключение табло и сирен на РИП не спасет "отца русской демократии" - они же в дежурном режиме не потребляют, только при пуске.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 16 дней назад

 Баулин Владимир Александрович табло "автоматика откл" потребляет в дежурном режиме

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 16 дней назад

У вас автоматика часто отключена?

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 16 дней назад

Когда люди работают в защишаемом помещении - то да!

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 15 дней назад

Николай Павлович, догадываюсь. Но будут ли люди работать в помещении при отключении 220В?

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Печально! Недоработочка у Вас, у Болида.  Причем как я понял, раньше это было можно сделать на версии 1 с АКБ 7 А.ч, а версия 3. получилась слабенькая.
Если на объекте нужно сделать только одно направление пожаротушения, ставить и пргограммировать С2000М, КПБ - это все усложняет систему как по составу, так и по эксплуатации, это типа стрелять из из пушки по воробьям.  
Я посидел, подумал и предлагаю такой вариант, прошу  коллег и Болид прокомментировать.
На выход  табло С2000-АСПТ устанавливать УКЛСиП РП   http://gefest-spb.ru/image/data/files/passpots/RP_ver.3_02.pdf   используя схему  на стр.16. Питание УЛСиП РП выполнять от внешнего источника с нормальной емкостью АКБ.    

10 месяцев 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

УКЛСиП РП можно применять совместно с оборудованием нашего производства.
Клеммы "КУ" предназначены для подключения управляющего прибора, формирующего для УКЛСиП(РП) команду "Пуск".
В активном режиме командой "Пуск" для УКЛСиП(РП) является сигнал управляющего прибора на клеммах "КУ" с уровнем напряжения от 10 до 28 В в полярности: "+" на "КУ А", "–" на "КУ В".
Можно подключить данные контакты на выход оповещения С2000-АСПТ (СО1, СО2, СО3 или ЗО) при условии, что ток потребления УКЛСиП РП не более 0,8 А. Подключение выхода блока С2000-АСПТ к клеммам "КУ" выполняется через МПН аналогично схеме подключения табло и сирены из руководства по эксплуатации.
Для контроля неисправности от УКЛСиП РП, можно подключить контакты реле "ЦВ" в шлейф "неисправность АУП" блока С2000-АСПТ.
В дежурном режиме контакты оптореле, соединенные с клеммами "ЦВ", находятся в замкнутом состоянии, поэтому шунтирующий резистор - 8,2 кОм, оконечный резистор - 4,7 кОм.

Примечание:
С2000-АСПТ - блок, без пульта С2000М в настоящее время не используется, поэтому выгоднее использовать один С2000-КПБ стоимостью около 3 т.руб.(6 пусковых цепей свободно настраиваемых по необходимым программам) или 5 УКЛСиП РП (стоимость около 1,5 т.руб. за шт.) - 7,5 т.руб. Плюс более сложный монтаж системы (пуск "КУ" УКЛСиП РП + контроль "ЦВ") по сравнению с использованием С2000-КПБ. 

10 месяцев 15 дней назад

avatar
Пункт  инструкции 1.3 Область применения блока – автономная или централизованная пожарная сигнализация и защита помещений от пожаров.

Это ошибка?  Автономная работа  прибора последних версий без пульта невозможна?  Сам я на занимался пуско-наладкой. Но раньше было так, что даже если  все вокруг "сгорит" вместе с пультом С2000М, прибор АСПТ останется работать и свои функции как прибор  управления одним направлением ПТ выполнит!  Теперь это "отменено"? 

Морев Андрей Владиславович 10 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте Андрей Владимирович!
И в настоящее время алгоритм работы С2000-АСПТ такой же, что и отражено косвенно в п. 1.3 - "даже если  все вокруг "сгорит" вместе с пультом С2000М", блок С2000-АСПТ останется работать и свои функции по пожаротушению одного направления выполнит!
Но для полного соответствия требованиям ГОСТ Р 53325-2012 С2000-АСПТ в штатном режиме работы системы обязательно должен находиться под управлением пульта С2000М, что отражено в п. 1.1.

10 месяцев 9 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1361 раз

ЗАДАН

10 месяцев 22 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.