партнерский раздел
ФорумПроектированиеC2000-АСПТ увеличение емкости АКБ

Проектирование » C2000-АСПТ увеличение емкости АКБ

День добрый!
Подскажите как можно увеличить  время резерва по питанию  С2000-АСПТ.  Есть необходимость подключить табло автоматика отключена  с током потреблени больше, чем допустимо  с АКБ 4.5 ач.  Можно  вместо  штатных АКБ подключить АКБ 17 Ач в  наружном боксе?

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

В 2012 году, когда еще стоял один АКБ 12В 7 Ач, было можно. И даже был ответ на сайте:

Источник напряжения 12 В реализован в приборе "С2000-АСПТ" на основе линейного стабилизатора МС78М12. Эта микросхема имеет встроенную схему ограничения тока и тепловую защиту (т.е. ограничивает ток нагрузки при значительном нагреве). При выходном напряжении стабилизатора 13,6 В и максимальном токе нагрузки 0,5 А максимальная электрическая мощность, рассеиваемая корпусом микросхемы и радиатором, составит около 5 Вт. При подключении разряженного аккумулятора именно такую ситуацию Вы и наблюдали. В этом нет ничего страшного, так как корпус микросхемы может выдерживать нагрев до 125 С, после чего микросхема уходит в тепловую защиту. Штатно прибор рассчитан на работу с аккумуляторной батареей емкостью 7 А*ч, и время заряда аккумулятора может составлять нескольких часов. При использовании аккумуляторов большей емкостью, например 17 А*ч, мощности источника питания прибора уже не достаточно, и время заряда пропорционально увеличивается. 
При использовании таких аккумуляторов можно рекомендовать заряжать их отдельно и устанавливать в прибор уже заряженными. Прибор в этом случает будет подзаряжать их от своего источника, компенсируя ток саморазряда аккумулятора. Для проверки работы источника 12 В прибора рекомендуем проверить напряжение на контрольной точке "12В" при отключенном аккумуляторе. Измеренное напряжение должно составлять (13,6+-0,5)В. Если измеренное напряжение не вписывается в заданный диапазон, необходимо откорректировать его, используя для регулировки подстроечный резистор, расположенный в верхней части платы над радиатором.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Информация по этому вопросу от техподдержки в 2016 году:

Подключать к С2000-АСПТ источник питания с собственный зарядным устройством нельзя, т.к. у С2000-АСПТ есть собственный ЗУ, который контролирует заряд АКБ.
Мы не рекомендуем применять аккумуляторы большей емкости. Дело в том, что сечение проводов от зарядного устройства до аккумуляторных батарей прибора С2000-АСПТ рассчитано на штатную длину.
При использовании АКБ большей емкости, они не поместятся внутри корпуса прибора. Вынос АКБ за пределы корпуса потребует увеличения длины проводов, как следствие, это может привести к выдаче сообщения «Авария АКБ» или к преждевременному выходу из строя системы.
Специализированные шкафы для подключения внешних АКБ к прибору С2000-АСПТ не выпускаются.
Прибор С2000-АСПТ относится к электроприемникам I категории надежности электроснабжения в соответствии с СП6.13130-2013 и ПУЭ7.
Если штатных АКБ не достаточно, то рекомендуется подвод двух независимых линий питания 220В с внешним блоком АВР. При этом штатные АКБ будут «на подхвате» при просадках напряжения и при переходных процессах.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за ответ!
То есть  это ограничение по емкости АКБ не победить?  Предложение использовать  второй ввод 220  с АВР  возможно только  на объектах с 1-ой категорией электроснабжения.  У меня не та ситуация!  Да и там где есть первая категоря, что  у каждого  С2000-АСПТ  ставить свой АВР.? Это  какой то бред!
Проще отказаться от С2000АСПТ.  
Техподдержка Болида, пожалуста ответтьте, что можно сделать?     

 

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Использовать ИБП на 220 В.

iqqcd 6 лет 10 месяцев назад

Поставить можно один АВР и от него протянуть линии до каждого АСПТ. Это так, к слову, что есть другой вариант.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Ограничения по сечению проводов можно преодолеть. Коробок под аккумуляторы ах, нет красного, специально для АСПТ. Ну так и красных аккумуляторов тоже мало. Возьмём от РИПа. Но что делать с зарядником, который пару 17Ач аккумов не зарядит никогда?

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 10 месяцев назад

Как написал Руслан оставить внутри АСПТ батарейки на 4,5Ач и резервировать 220В.

Шеркеев Владимир Игоревич 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мне тех поддержка отвечала, что можно вынести аккум во внешний шкаф, но я выносил штатной емкости, не большей. Кабель брал сечением 2,5 кв. Вынос делал в отапливаемое помещение. Обогревать шкаф или только аккумуляторы нужно 220 В 1й катег. -а этого увы не было.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

День добрый!
Еще раз хочу обратится к службе поддержки Болид. Предполагаю, что специалисты Болид читают форум.
Ну нет у меня второго ввода (объект  3-ей категорией надежности электрроснабжения). Допустимо ли  вместо  штатных АКБ подключить АКБ 17 Ач в  наружном боксе "очень толстыми" проводами?  

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте, Андрей Владиславович!
Не допускается нештатный режим эксплуатации оборудования. Зарядное устройство блока С2000-АСПТ предусматривает работу с АКБ по 4,5 Ач при определенной длине  и сечении проводов от ЗУ до АКБ.
Выйти из данной ситуации можно путем подключения табло и сирен на блок С2000-КПБ, выполнив питание от РИП с АКБ на 17 Ач, например, РИП-12 исп.50 (РИП-12 RS) или РИП-24 исп. 56 (с двумя АКБ по 26 Ач или с двумя АКБ по 40 Ач). Настроить работу выходов С2000-КПБ с помощью централизованного управления в пульте С2000М. На клеммы ЗО, СО1 - СО3 на С2000-АСПТ подключить МПН с резистором 1,5 кОм, 0,5 Вт (резистор подключается на белый и черный провод МПН).
 

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Переключение табло и сирен на РИП не спасет "отца русской демократии" - они же в дежурном режиме не потребляют, только при пуске.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад

 Баулин Владимир Александрович табло "автоматика откл" потребляет в дежурном режиме

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 10 месяцев назад

У вас автоматика часто отключена?

Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Когда люди работают в защишаемом помещении - то да!

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет 10 месяцев назад

Николай Павлович, догадываюсь. Но будут ли люди работать в помещении при отключении 220В?

Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Печально! Недоработочка у Вас, у Болида.  Причем как я понял, раньше это было можно сделать на версии 1 с АКБ 7 А.ч, а версия 3. получилась слабенькая.
Если на объекте нужно сделать только одно направление пожаротушения, ставить и пргограммировать С2000М, КПБ - это все усложняет систему как по составу, так и по эксплуатации, это типа стрелять из из пушки по воробьям.  
Я посидел, подумал и предлагаю такой вариант, прошу  коллег и Болид прокомментировать.
На выход  табло С2000-АСПТ устанавливать УКЛСиП РП   http://gefest-spb.ru/image/data/files/passpots/RP_ver.3_02.pdf   используя схему  на стр.16. Питание УЛСиП РП выполнять от внешнего источника с нормальной емкостью АКБ.    

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

УКЛСиП РП можно применять совместно с оборудованием нашего производства.
Клеммы "КУ" предназначены для подключения управляющего прибора, формирующего для УКЛСиП(РП) команду "Пуск".
В активном режиме командой "Пуск" для УКЛСиП(РП) является сигнал управляющего прибора на клеммах "КУ" с уровнем напряжения от 10 до 28 В в полярности: "+" на "КУ А", "–" на "КУ В".
Можно подключить данные контакты на выход оповещения С2000-АСПТ (СО1, СО2, СО3 или ЗО) при условии, что ток потребления УКЛСиП РП не более 0,8 А. Подключение выхода блока С2000-АСПТ к клеммам "КУ" выполняется через МПН аналогично схеме подключения табло и сирены из руководства по эксплуатации.
Для контроля неисправности от УКЛСиП РП, можно подключить контакты реле "ЦВ" в шлейф "неисправность АУП" блока С2000-АСПТ.
В дежурном режиме контакты оптореле, соединенные с клеммами "ЦВ", находятся в замкнутом состоянии, поэтому шунтирующий резистор - 8,2 кОм, оконечный резистор - 4,7 кОм.

Примечание:
С2000-АСПТ - блок, без пульта С2000М в настоящее время не используется, поэтому выгоднее использовать один С2000-КПБ стоимостью около 3 т.руб.(6 пусковых цепей свободно настраиваемых по необходимым программам) или 5 УКЛСиП РП (стоимость около 1,5 т.руб. за шт.) - 7,5 т.руб. Плюс более сложный монтаж системы (пуск "КУ" УКЛСиП РП + контроль "ЦВ") по сравнению с использованием С2000-КПБ. 

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Пункт  инструкции 1.3 Область применения блока – автономная или централизованная пожарная сигнализация и защита помещений от пожаров.

Это ошибка?  Автономная работа  прибора последних версий без пульта невозможна?  Сам я на занимался пуско-наладкой. Но раньше было так, что даже если  все вокруг "сгорит" вместе с пультом С2000М, прибор АСПТ останется работать и свои функции как прибор  управления одним направлением ПТ выполнит!  Теперь это "отменено"? 

Морев Андрей Владиславович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте Андрей Владимирович!
И в настоящее время алгоритм работы С2000-АСПТ такой же, что и отражено косвенно в п. 1.3 - "даже если  все вокруг "сгорит" вместе с пультом С2000М", блок С2000-АСПТ останется работать и свои функции по пожаротушению одного направления выполнит!
Но для полного соответствия требованиям ГОСТ Р 53325-2012 С2000-АСПТ в штатном режиме работы системы обязательно должен находиться под управлением пульта С2000М, что отражено в п. 1.1.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6073 раза

ЗАДАН

6 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.