партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияс2000-ар8 + КДЛ перебросить шлейф на свободный вход

Эксплуатация » с2000-ар8 + КДЛ перебросить шлейф на свободный вход

Сгорел вход номер 6 на АР8 - шлейф 46 в КДЛ и АРМ Орион. АЦП показывает 255 и ни на что не реагирует. Надо перекинуть геркон двери на свободный 8 вход АР8. В охраняемом разделе 6 дверей. Что и как нужно исправить в С2000-кдл и в программе АРМ Орион чтоб в нарисованная дверь реагировала на вход номер 8 расширителя ар8. 
Оборудование старое - 2006 годов.
Извиняюсь за детский вопрос. Читаю эту кучу разнообразной информации а понять порядок действий никак не могу

7 лет 6 месяцев назад

avatar
в АБД Ориона в Структуре системы в необходимом разделе убираете сначала извещатель с плана, а потом удаляете сам убитый ШС6 и добавляете новый ШС8, и извещатель на план. Далее Обновляете БД в ОЗ и Экспортируете БД в ПКУ.
КДЛка должна быть уже настроена, но можно проверить, чтобы все параметры ШС8 были идентичны ШС6 (это первая и вторая вкладки в УПроге)

Волков Андрей 7 лет 6 месяцев назад

 а потом удаляете сам убитый ШС6 и добавляете новый ШС8

Верно.а что если он и так "убитый",то в настройках КДЛ задать ему " Не подключен" и раз и навсегда "распрощаться" с ним ?
Тогда он и в "типе ШС" отображаться не будет.и информации лишней от него не пойдёт.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад

« …и раз и навсегда "распрощаться" с ним… »
« …Тогда он и в "типе ШС" отображаться не будет.и информации лишней от него не пойдёт.»
   Каргапольцев Артур

Не оспариваю, ни чьи рекомендации.
 
Если бы всё было так легко, то и система «ИСО ОРИОН», была бы идеальна.
 
Однако, адресация у АР8 (в КДЛ) настраивается только группой (командой по первому адресу АР8), остальные адреса идут по порядку, все 8 шт.
Если в настройках КДЛ попытаться закрыть любой адрес, КДЛ с минимальным приоритетом (через какое то время, зависит от размера системы) его найдёт, и в системе появиться "АВАРИЯ".
Это не лечится – КДЛ в любом варианте, когда ни - будь, его обнаружит.
 
А если вход АР8, действительно «сгорел», то потом (через какое-то время) в системе (из-за неисправного шс у АР), появиться фантом  – внешне выглядит как: "НЕИЗВ.КОМАНДА", "ОШИБКА", "ОТКЛЮЧЕН" и т. п.
А если адрес будет в группе, то "НЕВЗЯТИЕ".
 
Всё это (экспериментально) выявлено  и наблюдалось 2 месяца (несколько лет назад), потом АР8 заменил на новую, фантом ушёл (АР8 с DIP-переключателем).

Карпов Дмитрий 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4492 раза

ЗАДАН

7 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР8
С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.