партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПроблема резерва на С2000-АСПТ

Эксплуатация » Проблема резерва на С2000-АСПТ

Здравствуйте, столкнулся с проблемой резерва, после отключения питания 220В не срабатывает включение резерва. Подключал питание 24В от трансформатора и отключал, все равно АСПТ отключался, хотя питание 24В на плате присутствует. При работе от сети мигает лампа неисправность и резерв. МОЖЕТ Я ЧТО-ТО В НАСТРОЙКАХ ПРОПУСТИЛ? Фото прилагается. 


6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

Настройки С 2000-АСПТ тут ровным счётом ни при чём. Резерв должен включиться(какие бы "жуткие" настройки не были).
Напряжение в 24 вольта тоже ни о чём не скажет.Пробуйте резер на новых АКБ.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пробовал результат 0. Вместе с аккумуляторами использовал зарядное для точного исключения снижения напряжения.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Сказать,что "катастрофа"-слишком громко.
Но похоже прибору в Сервисном Центре "полечиться" всё-таки придётся..Давно с этими приборами не сталкивался,но проверьте ещё и предохранители ( или что там ещё есть)Но это скорее всего уже и так было сделано в первую очередь.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да и мне так кажется т.к. читать инструкции у нас не принято, а там прописано, что без аккумулятторов включать нельзя. И как сейчас выесняется они это СДЕЛАЛИ.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Если в самом деле прибор "богу душу отдал",то ремонт и поставьте ..ИМ на счёт.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Еще вопрос, а неисправность при этом будет гореть? В остальном (С2000-4 и т.д.) все норм работает при напруге 220В.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Александр Николаевич.
Выложите ,пожалуйста на форум фото как у Вас работает  С2000-АСПТ от основного и резервного питания.
Имею ввиду состояное индикации прибора .

 В остальном (С2000-4 и т.д.) все норм работает при напруге 220В.

И как у Вас вся схема приборов собрана ? У меня сложилось такое впечатление  ,что к "выходу" "+/- 24 вольта" еще и приборы подключены.То есть С2000-АСПТ ещё и " по совместительству" роль РИПа исполняет. Хотя могу и ошибаться.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

В остальном (С2000-4 и т.д.) все норм работает при напруге 220В.
Ключевое слово "ПРИ". Работает от 220В, или от 12В подаваемых со "Ската"?

Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Работает С2000-4 от Ската, а С2000-АСПТ отключается даже если идет питание 24В от независимых источников.

Ягупов Александр Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

Артур вам уже посоветовал что делать.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Теперь уже завтра загружу.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
И правильно сделаете.Так и "форумчане-пожаротушители" к разговору подтянутся и всё Вам разъяснят.Рад бы чем помочь,но нет у меня на обслуге этих приборов.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)


6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Решил проблему с выключением С2000-АСПТ стер все настройки кроме ШС т.к. вырубает полностью все освещение и сохранился выключил 220В, затем заново те же настройки ввел сохранился и выключил питание 220В, заработало. Неисправность все же горит, буду пробовать поочередно исключать от пусковой цепи до сирены где-то там сидит сопля(наверное).

6 лет 10 месяцев назад

avatar
9.3.4 К клеммам «СО1», «СО2», «СО3», «ЗО» подключаются световые и звуковые оповещатели. Параметры и назначение выходов для подключения оповещателей приведены в таблице 2.1. Схема подключения оповещателей приведена в приложении Б.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАГРУЖАТЬ ВЫХОДЫ НА НОМИНАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ БЕЗ ПОДКЛЮЧЁННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ!

Если до этого С2000-АСПТ работал вообще без АКБ ,то может быть тут и не "сопля", а гораздо хуже.
Раньше состояние  можно было проконтролировать по состоянию светодиодов на плате.
Теперь  один индикатор HL1. А для чего он существует ?
Но уж если что-то начало получаться,так есть шанс что получится всё.Так что удачи.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да забыл, аккумуляторы новые поставили.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Справился с неисправностью причиной была сирена, ставил до этого просто диод 4007 результата 0, скрутил из двух диодов и одного резистора модуль; резистор 4.7 кОм диод 1N4007 и 1N4148. К аноду диода 4007 соединил анод диода 4148  к катоду диода 4148 резистор на 4.7кОм второй конец резистора на катод диода  4007, и подключил на плате анод диода 4007 к минусу и катод к плюсу, и только так нашел. Всё проблема решена, все работает. ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4942 раза

ЗАДАН

6 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.