ФорумИнсталляция, монтажУправление жокей насосом с 1 манометром через С2000М

Инсталляция, монтаж » Управление жокей насосом с 1 манометром через С2000М

Здравствуйте. Часто сталкивемся с запуском автоматики противопожарного водопровода с применением С2000М, Сигнал20П и С2000-КПБ. Проблем не возникает тогда, когда на жокей насосе стоит 2 манометра для получения нижнего и верхнего пределов.
А когда 1, то... Как Вы решаете данную проблему?

6 лет 10 месяцев назад

avatar
А как Вы делаете по двум манометрам ? Какое условие для пуска, а тем более для стопа жокея указываете в программе управления ? 

Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 10 месяцев назад

Точно также не должно возникнуть проблем и при наличии одного манометра, если, конечно, это обычный ЭКМ с двумя порогами срабатывания, "высокое" и "низкое" давление. Программируемый технологический ШС вам в помощь. В зависимости от исполнения ЭКМ-а выставляете пороги изменения состояний, там же указываете базовые события, которые должен выдавать Сигнал пульту, а в конфигурации пульта пишете сценарий управления реле, в котором указываете, по какому событию включить выход, а по какому выключить.

Петухов Андрей 6 лет 10 месяцев назад

Может я туплю,но: в сценарии разрешающее условие когда появится жокей стартанет и кок только оно уйдёт жокей остановится,не достигнув верхнего уровня.а надо чтобы он дальше работал.

Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 10 месяцев назад

Зачем насосу подкачки молотить дальше? Давление подбил, выключился, функцию свою выполнил. Если надо прессовать систему, подойди, вручную запусти насос.

Петухов Андрей 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Нужен один заглушенный шс. Сценарий первый, управление шс, шаг первый, нарушение нижнего предела, взять заглушку на охрану, шаг второй, нарушение верхнего, снять заглушку с охраны. Сценарий второй, управление реле, взята заглушка, включить. В отличии от всех остальных сценариев, для шс важно появление события, а не постоянное присутствие. Работать должно так: сработал нижний предел, шс взялся, реле включилось и включено пока шс на охране, сработал верхний, шс снялся, условие пропало, реле отключилось. Вроде должно работать.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Обычно мы сталкиваемся с ДМ2010 СГ2. У него хоть и 2 предела, но один из контактов общий и не позволяет подключить 2 шлейфа прибора. В связи с чем и приходится задействовать второй манометр... 

Константин, в Вашем варианте тоже не получится с использованием 1 манометра, т.к. нет возможности получить состояние пределов одним шлейфом. По реализации сценариев попробую на следующем объекте.

Надо подумать над предложением Андрея на счет программируемого технологического. Если получится подключить к 1 шлейфу, то думаю будет интересно 

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прикинул такую схему (паспорт)

Настраиваем шлейф у Сигнала-10, например


И сам сценарий, который потом привязывем к реле для управления ШКП


Все ли верно теоретически придумано?

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Я бы пределы немного подкорректировал. Не будет у вас цифры 9,4 кОм, может быть и меньше, все зависит от допуска сопротивлений. А так, должно работать.

Петухов Андрей 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4622 раза

ЗАДАН

6 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.