|
Здравствуйте. В конце марта произошло ложное срабатывание С200-АСПТ 7 лет 6 месяцев назад Гришкевич Андрей Тадеушевич 10Впредь будет трудно использовать ваше оборудование на предприятиях электроэнергетики так как
Из официальных комментарий к ФЗ 123: Особое внимание следует обратить и на требования электромагнитной совместимости. Статья 103 «Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации»: «Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации долж- ны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех с предельно допу- стимыми значениями уровня, характерного для защищаемого объекта...» Для большинства защищаемых объектов требуется 3-я степень жесткости устойчиво- сти к электромагнитным помехам, а для объектов тяжелой промышленности – 4-ая. Примерами степени жесткости 3 (по устойчивости к магнитному полю промышленной частоты) могут служить коммерческие зоны, центры управления, зоны предприятий, не относящихся к тяжелой промышленности, компьютерные залы высоковольтных электрических подстанций. Примерами 4-й степени жесткости могут служить зоны предприятий тяжелой промышленно- сти и электростанций, залы управления высоковольтных электрических подстанций. Это уже специальное оборудование, экранированные кабели в трубах, защитные контуры и т.п. Игнорирование же требований электромагнитной совместимости на практике выливается в широко распространенные «ложные тревоги». Подавляющее большинство российского обо- рудования соответствует только 2-й степени жесткости. – Гришкевич Андрей Тадеушевич 7 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Компания "Болид" постоянно работает над совершенствованием и повышением качества и надёжности своей продукции. К летнему сезону, сопровождающемуся большим количеством гроз, наши специалисты подготовили новую версию прошивки блока "С2000-АСПТ". В версии 3.52 повышена надежность работы блока при применении его в сложных условиях эксплуатации, которые могут возникнуть при скачках напряжения на объекте, отсутствии контура заземления и контура грозозащиты, воздействиях электромагнитного излучения, ненормированных индустриальных помех и грозоразрядов.При проведении очередного технического обслуживания настоятельно рекомендуется самостоятельно обновить программную версию (прошивку) блоков "С2000-АСПТ" версий 3.02 – 3.51 до 3.52. Файл прошивки доступен по ссылке. Для обновления версии блока используйте программу "ORION_PROG".Обновить версию можно и в центральном офисе компании "Болид" в г. Королёв в течении одного часа с сохранением конфигурации. Для прохода на территорию необходимо заранее заказать пропуск, позвонив нам по тел. +7 (495) 775-71-55 - до 17.00 предыдущего дня или ранее. 7 лет 6 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 391Не иначе на мои "мольбы" откликнулись! Спасибо, будем пробовать.
– Базуев Алексей Владимирович 7 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо. Есть статистика положительной наработки версии 3.52? Как долго и много ли объектов? 7 лет 6 месяцев назад Гришкевич Андрей Тадеушевич 10Прошивку три дня назад выложили, даже если кто прошил, три дня не показатель.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6165 раз
7 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 6 месяцев назад
#ссылка