Эксплуатация » Ложное срабатывание С2000-АСПТ

Здравствуйте. В конце марта произошло ложное срабатывание С200-АСПТ
Судя по логам сработал шлейф «Цепь ручного пуска», который не используется в схеме АПТ блочных трансформаторов.
Этот шлейф заглушен резистором 4,7кОм и поэтому может находится в состоянии «Взят» (при сопротивлении шлейфа в пределах «Норма»).
Логика самого АСПТ построена таким образом, что при срабатывании шлейфа «Цепь ручного пуска» прибор не учитывает состояние шлейфа «Цепь ДС двери» (наличие напряжения на трансформаторе) и переходит в режим «Пожар».
Полностью отключить шлейф «Цепь ручного пуска» из логики прибор не позволяет.
Вопрос 1 . Подскажите как можно в дальнейшем избежать подобных инцидентов
Вопрос 2. Какую стерепень жёсткости испытаний на эл. магн. помехи прошёл ваш прибор

6 лет 10 месяцев назад

avatar
2.21 Блок сохраняет работоспособность и не выдаёт ложных извещений во внешние цепи при воздействии электромагнитных помех не выше второй степени жёсткости по ГОСТ Р 50009.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Впредь будет трудно использовать ваше оборудование на предприятиях электроэнергетики так как
Из официальных комментарий к ФЗ 123:
Особое внимание следует обратить и на требования электромагнитной совместимости.
Статья 103 «Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации»:
«Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации долж-
ны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех с предельно допу-
стимыми значениями уровня, характерного для защищаемого объекта...»
Для большинства защищаемых объектов требуется 3-я степень жесткости устойчиво-
сти к электромагнитным помехам, а для объектов тяжелой промышленности – 4-ая.
Примерами степени жесткости 3 (по устойчивости к магнитному полю промышленной частоты)
могут служить коммерческие зоны, центры управления, зоны предприятий, не относящихся к
тяжелой промышленности, компьютерные залы высоковольтных электрических подстанций.
Примерами 4-й степени жесткости могут служить зоны предприятий тяжелой промышленно-
сти и электростанций, залы управления высоковольтных электрических подстанций. Это уже
специальное оборудование, экранированные кабели в трубах, защитные контуры и т.п.
Игнорирование же требований электромагнитной совместимости на практике выливается в
широко распространенные «ложные тревоги». Подавляющее большинство российского обо-
рудования соответствует только 2-й степени жесткости.

Гришкевич Андрей Тадеушевич 6 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Компания "Болид" постоянно работает над совершенствованием и повышением качества и надёжности своей продукции. К летнему сезону, сопровождающемуся большим количеством гроз, наши специалисты подготовили новую версию прошивки блока "С2000-АСПТ". В версии 3.52 повышена надежность работы блока при применении его в сложных условиях эксплуатации, которые могут возникнуть при скачках напряжения на объекте, отсутствии контура заземления и контура грозозащиты, воздействиях электромагнитного излучения, ненормированных индустриальных помех и грозоразрядов.При проведении очередного технического обслуживания настоятельно рекомендуется самостоятельно обновить программную версию (прошивку) блоков "С2000-АСПТ" версий 3.02 – 3.51 до 3.52. Файл прошивки доступен по ссылке. Для обновления версии блока используйте программу "ORION_PROG".Обновить версию можно и в центральном офисе компании "Болид" в г. Королёв в течении одного часа с сохранением конфигурации. Для прохода на территорию необходимо заранее заказать пропуск, позвонив нам по тел. +7 (495) 775-71-55 - до 17.00 предыдущего дня или ранее.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Не иначе на мои "мольбы" откликнулись! Спасибо, будем пробовать.

Базуев Алексей Владимирович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо. Есть статистика положительной наработки версии 3.52? Как долго и много ли объектов?

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Прошивку три дня назад выложили, даже если кто прошил, три дня не показатель.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5665 раз

ЗАДАН

6 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.