партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСчитыватели Parsec и С2000-2

Инсталляция, монтаж » Считыватели Parsec и С2000-2

Добрый день! Стоял у нас считыватель Parsec PR-P05 в связке с 2000-2. Всё с ним было хорошо пока монтажники его не сожгли. Считыватель уличный, антивандальный, с рабочим температурным диапазоном от -40 до +50 градусов. Т.к. тот считыватель уже снят с производства, был приобретён Parsec PNR-EH15. Тут начались проблемы: при подключении по протоколу ТМ (согласно мануалу на него) доступ не работает. Стали разбираться и увидели, что код карты совершенно другой. Т.е. есть код карты в АБД, копируем его в UProg при занесении ключа в С2000-2 - нет доступа. Берём ту же карту, заносим ключ непосредственно со считывателя PNR-EH15 в С2000-2 - видим совершенно другой код. Ладно, сохраняем. Локально всё работает. Подключаем к АРМ Орион Про, даём УД на эту дверь. Синхронизируем ключи в приборе. Всё как обычно делаем, но... нет доступа хоть убей. Сравниваем коды считанные с карты через считыватель и в АБД - совпадают только последние 11 цифр. В С2000-2 длина кода установлена 12. Первые пять цифр кода разные, остальные 11 совпадают. Подскажите как правильно подключить PNR-EH15 к С2000-2 по протоколу ТМ и подружить ти два девайса? В ТП Parsec обращались - они нам инструкцию процитировали. Мы по ней и делали - не работает... 

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Коды карт со считки и с АБД покажие.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Хорошо. Завтра на работе буду - выложу.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

А карты то у вас какие? Mifare?
PR-P05 - для карт Mifare
PNR-EH15 - для карт Em-marine, HID

Скорее всего вам надо ставить PNR-P15. Потому что PNR-EH15 это замена PR-EH05.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Простите, ошибся. PR-EH05 стояли, их сняли с производства. Вместо них приобрели PNR-EH15. Карты все Em-marine. В системе имеются разные считыватели - болидовские и других производителей. Солянка досталась в наследство. Все считыватели в системе нормально считывают, а вот с новыми PNR-EH15 непонятки... До работы доеду - выложу коды карты считанной в системе по ТМ и со считывателя PNR-EH15.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Это конечно интересно. Потому что у нас тоже установлены PR-EH05, а сейчас везут PNR-EH15 для монтажа.

Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет 10 месяцев назад

Считыватель подключён таким образом:
Красный -> +12В С2000-2
Чёрный -> GND С2000-2
Жёлтый, оранжевый соединены -> GND С2000-2
Зелёный и белый соединены -> D0 С2000-2
Коричневый -> LED R С2000-2
Синий – не используется.
Настройки считывателя PNR-EH15 по умолчанию. Ничего не менялось. При подключении считыватель сигнализирует об определении интерфейса ТМ (два коротких сигнала).
Код карты в системе (определяется и считывается на всех установленных считывателях не зависимо от производителя): 9C0010003934EF01
Код той же карты, считанный PNR-EH15 непосредственно в С2000-2 в UProg: 700000003934EF01
Как видно - не совпадают первые 5 (а возможно и 6) чисел кода.
Что делать?
Ответ ТП Parsec:
Для работы считывателя с контроллером Болид необходимо произвести настройку индикации состояния точки прохода в режиме Touch Memory. Данная информация указана в руководстве https://www.parsec.ru/download/doc_soft/PNR-EH15-19_full_doc.pdf на стр. 6 пункт 2.3.5 Далее необходимо произвести коммутацию согласно таблицы 2 на стр. 3 https://www.parsec.ru/download/doc_soft/PNR-EH15-19_full_doc.pdf

Всё собственно так и сделано. Только отключено управление индикацией по тому же мануалу:
*В режиме Touch Memory, если управление индикацией не используется, оранжевый и желтый провода (LED-G/SIG/IN1 и BEEP/ADR/B-) необходимо соединить с черным (GND).

Проверил другой картой:
Код из АБД: E800100039E3D601
Код, считаный PNR-EH15 в UProg: 0400000039E3D601
Да, и вот ещё что: пробовали по интефейсу Wiegand цеплять по инструкции - считыватель горит всеми огнями, орёт как потерпевший и ничего не считывает...
 

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

У вас до этого все 5 байт кода передавалось, сейчас только три, поэтому контрольные суммы разные, если есть возможность, то в считке надо выставить формат wiegand 42, таблица из РЭ на считку, пункт 3.3.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Он подключает считыватель по протоколу Touch Memory.

Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет 10 месяцев назад

Константин Александрович, если я правильно понимаю в считывателе нужно установить wiegand 42 (с помощью программы настроек), а схему подключения оставить по формату ТМ? У нас везде в приборах стоит формат ТМ, так же и в базу заносится. Из-за одного считывателя переделывать базу под wiegand не имеет смысла. Если подключать считыватель по схеме для wiegand - всё орёт, сверкает и ничего не работает...

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Протокол​ TM передает 6 байт кода, но сейчас по факту у вас передается три, видимо именно эта настройка wiegand влияет, режет одним словом. 
Да, пробуйте 42, но подключайте по ТМ, как и было до этого.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Спасибо, попробуем с помощью прилагаемого софта) Отпишусь по результатам.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Не получилось... Пробовал и wiegand 26 с контролем чётности и без, и wiegand 42 с контролем чётности и без. Если схему подключения оставить для ТМ - всё пищит, ничего не работает. Подключаем по схеме для wiegand, определяется правильно, но либо код вообще другой, либо тот же (700000003934EF01). Уже мыслей никаких нет...

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Связался с ТП Parsec по телефону. Объяснил всё в деталях. Дал номер карты (который написан на самой карте), дал код который получает АБД при внесении нового ключа через считыватель Орион Про, дал код той же карты который получает С2000-2 в Uprog. Пообещали смоделировать ситуацию и что то ответить. При этом подтвердили что данные считыватели не тестировались в связке с С2000-2. Вот такие пироги-блины...

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Можно ограничить длину кода карты в абд до 8, и коды должны быть одинаковы.

Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет 10 месяцев назад

немного про формат Болид
700000003934EF01
Это не совсем болидовский формат, просто так хранятся номера устройств iButton, ну да ладно
Красное - это всегда 01, в оригинале это был код устройства, 01 - это DS1990, 02 и дальше - другие модели таблеток от Даллас Семикондуктор. Понятное дело, что карточка и считыватель ни DS1990, ни какой другой таблеткой не являются и им всё равно, какую цифирку сюда писать. Итак - всегда 01, для карточек. Но если считыватель контактный и ему реально показывают таблетки - то может быть и иное.
Синее - это контрольная сумма от всего остального, CRC8. Если всё остальное совпало - то синее совпадёт само собой
А вот с чёрным интереснее
Старый считыватель выдавал вам по крайней мере 5 байт кода, E800100039E3D601, вот они, зелёненькие
а новый, сулдя по документации, в формате ТМ выдаёт только 32 бита 700000003934EF01
Из-за этого и проблема. 
Но считыватель неплох, конфигурируется, поддерживает кучу форматов.
----------------------------------
2.2.Формат кода карты При работе по протоколу Touch Memory в контроллер передаются 32 бита кода карты в том виде, в котором он записан в карте EM Marin или HID. При подключении по протоколу Wiegand контроллеру код карты EM Marin или HID передается в формате, запрограммированном при помощи утилиты PNR_Tune (длина от 26 до 58 битов). По умолчанию – Wiegand 26.
----------------------------------
Выводы:
0. Подключать считыватель в режиме Вейганд только по схеме для режима Вейганд. По другой схеме - естественно, будет пищать и не будет работать. Сам контроллер тоже в режим Вейганд переключать УПРОГом. В этом режиме под конкретный считыватель есть переключатели полярности управления звуком и лампочками, возможно, ими в УПРОГе придётся поиграться, но для начала займитесь настройкой передачи кода карт.
1. Формат ТМ для вашего случая абсолютно непригоден, 32 бита - мало
2. Попробуйте включить утилитой ПНР-Тюне длину кода... какую же длину кода включить... 48 бит, скажем, в коде ТМ именно такая длина работает, и считайте номера экспериментальных карт. При несовпадении , при наличии единиц в самых старших битах - можно урезать. Можно сразу 42 бита поставить. 
У вас же есть полный список номеров карт в АБД? Вот тм можно смотреть, обращая внимание на старшие бити номера карты, вот здесь самое интересное будет E800100039E3D601, найти самое большое число и по нему определить максимальную битность карты в базе. И её же и ставить в настройках нового считывателя.
Удачи :)
 

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 10 месяцев назад

Хорошо, Андрей. Попробуем) Я не говорю что считыватель плох. Наоборот! Но мне нужно именно ТМ (у нас все карты ходят по ТМ), простота подключения и однообразие настроек контроллеров. А так - понастырничаем. Пока ответ от ТП Parsec ждём :) А по схеме вейганд пробовали - всё пищит... Хотя он сам должен всё определить. Правда С2000-2 в режиме ТМ был... Проверим. Спасибо за совет :)

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Вы так упорно подключаете считыватель к контроллеру в другом режиме...
ротокол 1-Wire по одному проводу работает, Wiegand по двум, у них логика совершенно разная.. Не заработает. 
Писк и лампочки - есть настройка инверсии и в контроллере, и в программе к считывателю. Для начала - забудьте о писках.
 

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 10 месяцев назад

Андрей, я всё понял. Пробуем по схеме подключения по виганд. Только их там много. Какой использовать лучше? Кроме 44 есть все начиная с 26 и заканчивая 58. Пробуем получить одинаковый код. Если ТМ не подходит - пробуем по виганду. На лампочки и писки вообще не смотрю - они не подключаются. Подключается питание и дата (два провода). Результата пока нет. Первая половина кода не совпадает. Был бы у них заложен виганд 44...  Но его нет. В настройках программы есть поле "Формат виганд". Там первый бит 0.  последний меняется в зависимости от формата. Там ставить 48 бит? Честно говоря для меня это тёмный лес пока...)))

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

А подскажите пожалуйста почему при подключении по схеме для wiegand и настройке считывателя и контроллера на протокол wiegand 42 разные коды карт? Wegand 42 и 44 совместимы вроде (судя по рекомендациям Болид) с протоколом ТМ... Т.е. код карты что в ТМ, что в Wegand 42 (44) должны быть одинаковы, а они разные... Запутался уже совсем...

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Вы такйо хороший рабор кодов во временной теме расписали, но все они с 24 битами со считывателя. Но тему ту при восстановлении удалили...
И нам этих 24 бит мало
В режим 24 бит считыватель можно переключить:
- коммутацией - коричневый провод на землю - освободите этот провод
- галочкой HID как в карте в утилите настройки считывателя - установить, и тогда код карты передаётся полностью.
А потом будем играть с чётностью.
И считывателю поставьте формат Вейганд42

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 10 месяцев назад

Да что с форумом то творится??? Продублирую:
Добрый день! Тема та же: Считыватели PNR-EH15 и контроллер С2000-2 производства НВП «Болид».
Цифры на карте 0002870143  043,52095
DB0010002BCB7F01 - код этой карты, считанный В АБД через считыватель системы Орион Про. Схема подключения Wiegand, тип 42, длина 50, С2000-2 настроен на Wiegand, считыватель подключён к D0 и D1.
 
В считывателе настройки чётности стоят, виганд 42, длина 50, разделитель 20
DB0010002BCB7F01 - тестовый ключ АРМ
370000002BCB7F01 - чётность авто в С2000-2
290000005796FE01 - чётности в С2000-2 нет
370000002BCB7F01 - чётность 1 бит в С2000-2
370000002BCB7F01 - чётность 2 бита в С2000-2
 
в считывателе настройки чётности отключены, виганд 42, длина 50, разделитель 20
 
DB0010002BCB7F01 - тестовый ключ АРМ
AF00000015E5BF01 - чётность авто в С2000-2
370000002BCB7F01 - чётность в С2000-2 нет
AF00000015E5BF01 - чётность 1 бит в С2000-2
AF00000015E5BF01 - чётность 2 бита в С2000-2
 
Вот что получилось... Вернее ничего не изменилось... Перепробовали уже всё что можно (длина кода, чётность, разные режимы, длины кодов в разных режимах, чётность в разных режимах, настройки С2000-2) – ничего не получается, три бита кода так и не считались… Разделитель только не меняли…
Что такое разделитель в настройках кода в программе от Parsec? Там есть такие поля в настройках режима Wiegand:
- первый бит
- последний бит
- бит разделитель (?)
- галки "использовать чётность", "чётность после"(по умолчанию снята), "чётность до", "развернуть код" (по умолчанию снята), "HID как в карте".
Коммутация считывателя на данный момент: питание, D1, D0. Остальные провода никуда не подсоединены.
Настройка на данный момент:
Считыватель: виганд 42, галка HID установлена и не снималась.
С2000-2: режим виганд, контроль чётности "Авто". Остальное всё по умолчанию.
При этих настройках ничего не происходит - передаваемый код карты одинаков и при режиме ТМ и при режиме виганд на считывателе и контроллере и отличается от кода карты в АБД.
Андрей, простите, не понял: коричневый нужно на землю или нет? И про 24 бита немного не допонял... У нас карты 24 битные?

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Включите галку "HID как в карте"
Форматы Вейганд 40 и Вейганд42 отличаются именно битами чётности, в 42 первый бит- чётность для битов 1-21, последний - нечётность для битов 22-42. А сам код карты одинаков.

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Длина кода карты в Uprog сколько?

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Всё по умолчанию стоит - 12

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сбросил на завод считыватель Настроил:
Wiegand42. По умолчанию установилось вот что:
Первый бит - 0
Последний бит - 39
Бит-разделитель - 20
Использовать чётность - галка стоит
Чётность до - галка стоит.
HID как в карте - галка стоит.
Подключил считыватель:
Красный +
Чёрный -
Зелёный D0
Белый D1
Остальные провода от считывателя не подключал.
С2000-2: Одна дверь на вход, считыватель - 2-wiegand, чётность - авто.
Включаем, считываем ключ:
Исходный ( считанный через считыватель в кабинете через АБД): DB0010002BCB7F01
Полученный код той же карты со считывателя Parsec -                  370000002BCB7F01
 

6 лет 10 месяцев назад

avatar
А считыватель у вас один? Може брак? 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 10 месяцев назад

Считывателя два. Подключал оба. На столе пока. Ладно хоть на объект не побежали сразу)))

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Ну в ТП Парсека закинуть эту проблему можно, но будет ли результат - неясно. Отдельно указать, что галка про HID стоит и спросить, что делать с коричневым проводом, может, он функционирует не так, как в руководстве, когда его замыкание на GND обрезает код до 24 бит
Можно попробовать Вейганд40, без контроля чётности
Можно попробовать вручную указать длину кода 48, первый бит 0, последний 47, галки на чётность-нечётность снять, разделитель любой, галку HID ставить (можно и отключить для разнообразия, шанс, что в руководстве и по факту не совпадает - есть)
---------------
Но если вам вся эта порнография уже надоела - выбирайте дверь, куда ходит минимум сотрудников, ставьте этот неправильный считыватель на неё, и тем пяти сотрудникам, что ходят в эту дверь добавляйте дубли по номерам карты,  DB0010002BCB7F01 для старых считывателей и 370000002BCB7F01 для нового.

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 10 месяцев назад

В ТП Парсека уже всё написал. Что ещё заметил - неверно отображается тип считывателя в их софтине для настройки (вместо наших 15-х там отображается 19-й, серийник и версия прошивки не совпадают с паспортными данными). Написал и об этом. Ждём ответа пока.
Порнография надоела, но понастырничаю ещё))) Просто по требованиям транспортной безопасности эта дверь должна быть у оператора ПЦН перед глазами) А при синхронизации ключей сами понимаете что будет - никого не пустит. Через эту дверь ходит порядка 60-70 сотрудников...
А с проводами считывателя вообще всё очень интересно))) Если подключить по их схеме в режиме виганд - постоянно орёт и мигает считыватель, при этом ничего не считывая вообще. При подключении в режиме ТМ, всё хорошо со звуком и светом, но одинаково не хорошо с кодами карт... Вот такие пироги-блины))) Если что нибудь получится, ну или от Парсека что то придёт - отпишусь обязательно)

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Так выберите дверь попроще. С неё, с жертвы, поставьте считыватель на важную дверь, а новый считыватель - на жертвенную дверь.
Кстати, по имеющемусяв базе полному коду карты относительно несложно получить обрезанный код под новый считыватель. Т.е. карточки у сотрудников изымать для программирования не нужно.

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 10 месяцев назад

Андрей именно на этой двери считыватель на улице. Поэтому парсек и заказывали. У него от -40 до +50 температурный диапазон, плюс антивандальный.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Из ТП Парсека прислали прошивку. Ссылка: https://yadi.sk/d/u2wjCelN3K5T3K
Попробовали - режим С2000-2 в базовую конфигурацию, считыватель в завод. Делаем первичные настройки С2000-2, считыватель не настраиваем, считываем коды карт - ВСЁ СОВПАДАЕТ! Кричим "Ура"!)))

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Видимо, никакими настройками считыватель в 40-42-48 бит, нужных Болиду не переводился, и сделали отдельную прошивку для С2000-2. Со всем включёнными нужными галочками.

Андрей, Ростов на Дону 6 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня с кодами такая же ерунда. Проверил с сигналом-10. Будем шить. Времени хватило только на проверку и звонок в тп парсека. Там сказали проверить версию прошивки.

6 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Коллеги! В ближайшие дни ожидаю подобную ситуацию: связываем контроллер С2000-2 со считывателями PNR-EH15 по TM. Причина - та же: добавление точки доступа на существующую систему с Орионом. Считыватели взяты из-за температурного диапазона (-40 бывает). Если вышеописаную в теме проблему удалось решить штатными средствами - прошу алгоритм действий. Если - нет, прошу на всякиий пожарный выслать прошивку от Парсека, если есть. С уважением!

4 года назад

avatar
Штатно не получится. Ниже ссылки на всё, что нужно будет. Если не поможет - только в ТП Парсек писать. У нас всё получилось после прошивки. В теме я уже писал об этом (чуть выше).
https://yadi.sk/d/Udn4RBldx1os-w

https://yadi.sk/i/b17C0_gU2l5rXA

https://yadi.sk/i/dF1v3BE5Lmm9Yw

https://yadi.sk/d/wcD38atSaP9l3w

https://yadi.sk/d/ot2hCukhrzYnKg

Малозёмов Константин Вячеславович 4 года назад

Есть большая вероятность, что вы избежите этих проблем. Потому как у нас проблемы возникли в начале продаж данной линейки считывателей. Прошло уже 2 года. Считыватели уже давно должны выпускаться с другой прошивкой.

Рыбкин Евгений Сергеевич 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

10922 раза

ЗАДАН

6 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.