партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажC2000-2 и считыватели Parsec

Инсталляция, монтаж » C2000-2 и считыватели Parsec

Кто то удалил тему.... Нехорошо... Ну да ладно.
Вопрос остаётся не решённым. Как подружить С2000-2 и считыватели PNR-EH15?

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Вы в Вейганде длину кода 42 или 48 смогли настроить?

Андрей, Ростов на Дону 11 месяцев 17 дней назад

Кто то удалил тему.... Нехорошо... Ну да ладно.

просто кто-то восстановил форум из бэкапа, многое потерялось

Волков Андрей 11 месяцев 17 дней назад

"Потерялось" не только на форуме,но и на основном сайте.
"Новости компании" отмечены 11 апреля и что-то сомнительно,что после этой даты новостей "от Болида" не было.

Каргапольцев Артур 11 месяцев 17 дней назад

2.15 для КДЛ прошивка доступна)))

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 17 дней назад

Зато прошивка на 2.20 исчезла.Ещё вчера хотел скачать и ....не успел.

Каргапольцев Артур 11 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Вы пробовали его подключить по wiegand к С2000-2(в настройках так же выставить wiegand), D0 и D1? В настройках считывателя выставить 42 или 50, в общем больше 42. Если все так, но код не совпадает, значит дело в чем то другом. По описанной схеме подключения какой код карты выдает, приведите пример старой из базы и при подключении по wiegand 42 или больше чем 42. Как вариант поиграть с контролем четности в самом контроллере.

11 месяцев 17 дней назад

avatar
Везде 24 бита, и это странно
Можно в режим 24 бит загнать считыватель коммутацией
-----------------------------
Код карты стандарта HID, передаваемый в систему, определяется состоянием коричневого провода (LED-R/CODE/IN2):  При подключении коричневого провода (LED-R/CODE/IN2) к общему (GND) считыватель PNR-EHxx передает контроллеру 24 младших бита кода карты, независимо от его разрядности;
----------------------------
И можно в режим 24 бит загнать считыватель программированием через утилитку
----------------------------
Карты HID и wiegand
Отдельно следует отметить флажок «HID как в карте». Для карт данного типа
характерен свой внутренний формат записи в карте, причем биты контроля четности
также уже записаны в карте. Поэтому все установки для wiegand при чтении карт
игнорируются, и действует следующее правило:
 Если флажок «HID как в карте» установлен, то выводится столько битов кода,
сколько имеется в карте.
 Если флажок не установлен, то независимо от кодировки в карте наружу
выводится только 26 битов кода карты.
------------------------------------
Бит-разделитель используется, если контроль чётности ведётся по половине кода, но у нас пока читыватель ни разу не выдал ничего длинне 24, поэтому до бита-разделителя пока не джобрались.
Итак, коричневый провод на GND не соединять, в утилитке галочку «HID как в карте» включить. Ну и длину кода в утилитке поставить 42 или больше


 

Андрей, Ростов на Дону 11 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

880 раз

ЗАДАН

11 месяцев 17 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.