В блоке питания РИП-12 исп.01А,при включении сгорает сетевой предохранитель(было отключение напряжения во всем здании)
На плате виден сгоревший элемент RU1(треснул и следы копоти)
Что это за элемент и чем его можно заменить?

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Английская буква U рядом с наклонной чертой указывает на то, что сопротивление электронного компонента зависит от напряжения. На схемах варистор обычно маркируется двумя буквами RU, а после них ставиться порядковый номер варистора в схеме (1, 2, 3...).


Это варистор.Менять его на что-то другое не надо.
Самое лучшее- это выпаять его и сходить с ним в магазин.Там подберут аналог.
Про "Болид" не скажу-такого не было,а то что варисторы "раскалывает"-это дело обычное.
Так ,что берите (на всякий случай) с "запасом"


7 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно ли варистор RU1 выпаять и обойтись без него?

7 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Таким образом, включение варистора параллельно защищаемому устройству не влияет на работу последнего в нормальных условиях, но гасит импульсы опасного напряжения. Что происходит в источнике питания при перенапряжении? При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми. Сам варистор при этом обычно выходит из строя, что очень легко заметить - он чернеет, на окружающих его элементах - копоть и обычно варистор раскалывается. Замену предохранителя производить только после замены самого варистора, и, конечно, убедившись в исправности остальных элементов первичной цепи.

Это уже Вам решать
Не могу советовать,но в следующий раз Вы уже с РИПом "растанетесь".

7 лет 6 месяцев назад

avatar
В «ответственных» системах для защиты цепей от разного рода «воздействий», включают «набор» из нескольких элементов, в том числе полупроводников, как по мощности, так и по скорости.
К ним относится и варистор.
Но есть более скоростные элементы (но менее мощные).
Если у вас по питанию происходит «перегруз» (импульсные всплески, перекос фаз…), то этот «набор», предохраняет, в том числе и вторичные (слаботочные) цепи.
При удалении даже одного элемента из «набора» защиты, блок питания, может пропустить на выход помеху, что может привести к непредсказуемым изменениям «ттх» приборов.

Карпов Дмитрий 7 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5150 раз

ЗАДАН

7 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

РИП-12 исп.01А

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.