Здравствуйте, есть ситема пожаротушения, на основе Сигнал 20М, КПБ на оповещение, КПБ на пуск Лавин и управление С2000М. Вопрос: Как запрогать блокировку запуска ПС, при открытых дверях(Автоматика выкл), и как выставить на извещателях пламени НАБАТ двойную сработку? 5 лет 11 месяцев назад ![]() Распопов Сергей Сергеевич 2Двойная сработка "выставляется" на ППК, а не на извещателе. Если вы о необходимом дополнительном резисторе, то лучше подобрать экспериментально на столе.
– Баулин Владимир Александрович 5 лет 11 месяцев назад если ещё актуально
двери ставишь технологическим ШС, и засовываешь в тот же раздел где сидят датчики. программа реле АСПТ (11,33,34,35 какая понравится), если технологический будет не в норме не запустится – Киселев Андрей 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, а проекты делает наша Роснефть. 5 лет 11 месяцев назад ![]() Распопов Сергей Сергеевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |