Здравствуйте.
Обращаюсь к товарищам монтажникам. Помогите в таком вопросе, блок С2000-СП2 исп.02. Согласно техпаспорта на изделие рекомендуется размещать источник питания на таком удалении от блока, чтобы сопротивление проводов между источником питания и блоком удовлетворяло условию:
– при питании от источника с выходным напряжением 24 В – R ≤ 0,34 Ом.
Rуд. для медного провода сечением 2,5мм кв. = 7,410 Ом/км, получается что максимальное удаление 23м. Это реально? Это же совсем мало, получается, что по объекту надо расставлять источники питания рядом с блок С2000-СП2 исп.02? Но это не удобно, на мой взгляд. Хотел бы уточнить у тех кто реально монтировал и эксплуатировал данный блок, или может быть можно брать и большие расстояния от источник питания до блока?
Заранее благодарю. С уважением.

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Обычно в кабельканале тянется и ДПЛС и "питалово".И растояния от РИПа до СП2 исп.02 бывают большие.Несмотря на это всё работает нормально.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад

« …Rуд. для медного провода сечением 2,5мм кв. = 7,410 Ом/км, получается что максимальное удаление 23м… »
  Мажухно Владимир Валерьевич

А если Ом/м, сколько у Вас получится?

Карпов Дмитрий 6 лет 9 месяцев назад

Всё верно,Дмитрий.
Всю дорогу считали в Ом/м ,откуда километры взялись ?Так доживём и сечение в квадратных дециметрах считать начнём.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад

Какая разница в чём считать - в Ом/м или Ом/км, сопротивление отрезка провода от этого не изменится.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 9 месяцев назад

Владимир Александрович.А на каком растоянии всё-таки РИП должен стоять.? Что-то у меня тоже не сходится. Около 20 метров получается,однако на практике работает и более.
И о каком проводе (сеченим 2.5 кв.мм.) может итди речь. Кто-нибудь пробовал таким проводом СП2 исп.02 расключать ?

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад

Теоретически возможно - в крышке корпуса заглушки есть.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Смотря что вы хотите подключать и сколько (Сирены .Лампы или что-то др.) ?!.
Источник питания для С2000-СП2 исп.02.Конечно чем ближе .Тем меньше потери по питанию (диаметр зависит).Подбираете по формулам,таблицам.Чем больше диаметр,тем лучше.Все в пределах (расчетах) разумного...
Как писал Артур: Все должно работать и на больших расстояниях!
  Проверяете на практике.На обьекте.Замеряете питание (потребление тока):Без нагрузки и с нагрузкой... Как старики учили !

 

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

День добрый! Всем спасибо за ответы.

Сергей.Ш
Дело в том что я - проектировщик (так сказать чисто "теоретик") и на практике ничего сам проверить не могу.

Каргапольцев Артур
Скажите примерно каким сечением и на какую максимальную нагрузку можно отнести СП2 от источнмка?

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ставили рядом с РИПами, а уже от СП тянули до табличек и сирен. Но там РИПов было достаточно - от них ещё Рупора запитывали. Ставили и метров за 25-30 (навскидку по планам) и проводом 0,75кв мм - работает.

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Народ, а как вы работаете? Точнее как работают те, кто проектируют? Ведь это всё рассчитывается, какая максимальная длина линии возможна при исходных данных, какое падение напряжения в линии. Проектировщику об этом не знать?

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Скорее всего проектировщики делают всё по уму.А именно.
2 РИПа на СП2 , 2 "независимые" линии питания 220 вольт на каждый РИП, и никаких перемычек на СП2.
Но что-то я таких проектов не видел.А видел проекты,где и ДПЛС и питание(одним проводом) на СП2 идёт в одном кабельканале.
А расчитывать похоже это вообще вряд ли кто и расчитывает.Всё делается на основании предыдущих проектов и совершённых в них "проколов".

Народ, а как вы работаете? Точнее как работают те, кто проектируют?

Евгений Сергеевич очень хорошая парочка вопросов,но лучше бы эти вопросы задать в группе "Проектирование".
Ведь там больше 2-х тысяч аттестованных специалистов и вопрос автора быстрее бы сдвинулся с "мёртвой точки".




 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1км кабеля сечением 2.5 кв.мм выходит 14.4 Ом.
Стоит ли опираться на такую рекомендацию в этикетке "С2000-СП2 исп.02" (при питании от источника с выходным напряжением 12 В – R ≤ 0,25 Ом; – при питании от источника с выходным напряжением 24 В – R ≤ 0,34 Ом).
Скорее стоит принимать в расчетах допустимое падение напряжение для нагрузки, то есть учитывать и длину кабеля от выходных клемм "С2000-СП2 исп.02" до потребителя или брать 10% падения напряжения.
Для светозвукового оповещателя Маяка-12К, при питания кабелем 4х2.5 (две жилы на свет - 1 выход , две жилы на звук - еще 1 выход) допустимый диапащзон 9..13.8В по паспорту, считаем допустимые потери 3В (Слишком жестко, лучше меньше, конечно).
Получаем максимальное сопротивление R = ∆U / I = 3 / 0.02 = 150 Ом.
10 км кабеля сечением 2.5 кв мм от Маяка-12К до источника питания 12В и он будет светить и пищать. 

если 10%, то R = ∆U / I = 1.2 / 0.02 = 60 Ом и 4 километра.

 

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Гатин Валерий Фидиятович
спасибо за ответ

6 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)