|
Здравствуйте. 7 лет 4 месяца назад Мажухно Владимир Валерьевич 19« …И вообще можно ли параллелить выхода у источника питания?... » Мажухно Владимир Валерьевич Всё зависит от типа «источника питания». Если очень кратко и без теории, то импульсные бп – нет, «трансформаторные» - да. Но есть исключения! – Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад А если "чуточку теории",так как никогда не вникал в это дело.
Если "запараллелить" питалово,то что.? От этого что ли ток увеличится ? – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад Всё зависит от того, что подразумевается под «питалово».
– Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад имеется шкаф «ШПС-24» с аккумуляторами
"питалово"-конечно грубо,но источник питания один.Что там параллелить ? Больше того,что может выдать источник питания,он всё равно не выдаст.А если считать,что выдаёт он 2 Ампера,то и половины не набирается. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад Применительно к «ШПС-24», конечно не имеет смысла.
Применительно к - «трансформаторные», есть варианты. – Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! Всем большое спасибо за ответы. 7 лет 4 месяца назад Мажухно Владимир Валерьевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вопрос: Здравствуйте! для шкафа ШПС-24 указано, что максимальный ток по одному выходу 24 В – 0,4 А. Мне нужно подключить С2000-КПБ с сумарной нагрузкой в тревожном режиме 0,532 А. Могу ли я запитать КПБ сразу от двух входов ШПС-24. Можно ли так суммировать выходы для других блоков питания и бзк, бзк исп.01 Пт 18.11.16 16:18 Решение по обращению #54665 Допускается объединение не более 2-х выходов питания в ШПС-24, БЗК и БЗК исп.01. Решение: на схеме в проекте подключил от 2-х выходов и добавил пояснение: "Подключение 24 В прибора SC3 "C2000-КПБ" произвести от двух выходов 24 В блока "БК-24". " 7 лет 4 месяца назад Атпаев Тимур 67Относительно БЗК, уточнение.
БЗК не является блоком питания (источником питания), это блок защиты. Хотя в этикетке (БЗК АЦДР.426475.002-01 ЭТ Изм.8 АЦДР.5733-16 от 02.08.2016) указывается: « ....2.1.4 Для увеличения выходного тока до 1,2 А (для исп.01) и до 2 А (для исп.02) допускается параллельное соединение двух каналов БЗК.... ». На объекте пуско-наладки (в реальном режиме), параллелил 4 канала БЗК (они тождественны), с тестовой проверкой, всё работало исправно. – Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Атпаев Тимур 7 лет 4 месяца назад Мажухно Владимир Валерьевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Скажите, пожалуйста, в этикетке на БЗК указано, что можно запараллелить две выходные линии. А более 2-х уже не рекомендуется? 5 лет 11 месяцев назад Безносов Сергей Сергеевич 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5620 раз
7 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если в ШПС всего -навсего КДЛ +КПБ ..и возникают сомнения ?
То зачем тогда такой ШПС вообще нужен.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад
#ссылка