Всем здравствуйте. Вопрос в следующем. 7 лет 4 месяца назад Хамзин РФ 12По технологии их шкаф с насосами держат одно определенное давление. Т.е. нам нужно тупо отрубить их шкаф и управлять насосами с ШКП.
Задвижки на 220В, поэтому управляются с помощью С2000-СП4/220 + доп. реле. Одним словом мне нужно чем-то прервать питание их шкафа 380В. Вопрос чем? С помощью какого промежуточного реле или магнитного пускателя? Заранее спасибо. – Хамзин РФ 7 лет 4 месяца назад чем-то прервать питание их шкафа 380В. Вопрос чем? С помощью какого промежуточного реле или магнитного пускателя? Заранее спасибо.
Вопроса нет и спасибо тут говорить не за что. С помощью любого контактора(подходящего и по току и по габаритам) ,расположенного между "вводным" автоматом и нагрузкой. Это ,если надо ,что бы после "сброса пожара" ихний шкаф снова заработал. Или "автомат" с эл.магн. отсечкой Тогда уже "взводить" придётся вручную. Сработало и ...отрубило. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад Подскажите пожалуйста каую либо марку контактора, а я уже подберу походящий. Просто вообще незнаю в каком направлении двигаться.
– Хамзин РФ 7 лет 4 месяца назад Марка контактора тут ни при чём,Их великое множество.Главное подбирать "по току". То есть какой ток "автомата",то и ток котактора должен быть не ниже.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад магнитный пускатель 25А 380В катушка 220В
https://td-kmaelmash.ru/p77159416-puskatel-magnitnyj-025.html – Гатин Валерий Фидиятович 7 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Имейте ввиду, что с нормативной точки зрения совмещение спринклерной установки пожаротушения и технологического водопровода незаконно. 7 лет 4 месяца назад Юдаков Артём Михайлович 8Если не сложно, в каком нормативном документе говорится об этом?
– Хамзин РФ 7 лет 4 месяца назад Спринклерные установки проектируются по СП5.13130.2009. В документе говорится только о возможности совмещения установки с противопожарным водопроводом (пожарные краны).
– Юдаков Артём Михайлович 7 лет 4 месяца назад Но и обратного не говорится. При чем спринклерная не совмещена с технологией, просто используются те же насосы, которые при пожаре переходят под управление Болидом, а технологический трубопровод перекрывается. Трубопроводы отдельные.
– Хамзин РФ 7 лет 4 месяца назад Так или иначе, какой-то из трубопроводов получается совмещенным, ведь так?
В вашей схеме непонятно, как будет осуществлять контроль линий питания исполнительных устройств (от ШКП до насосов), скорее всего его не будет. Помимо этого непонятно, какая будет инерционность системы (время выхода насосов на режим дополнительно увеличивается на время открытия задвижки). – Юдаков Артём Михайлович 7 лет 4 месяца назад Как я понял, расчёты по общим нормативам (не по отдельному ту).
У Вас применяется «водозаполненная установка» с водопитателем (противопожарный водопровод (пожарные краны))? – Карпов Дмитрий 7 лет 4 месяца назад Да спринклерная, водозаполненная с жокеем. Пожарных кранов на сети пожаротушения нет. ТУ тоже были разработаны.
– Хамзин РФ 7 лет 4 месяца назад прочтите п 5.7.7, п.5.9.16., и раздел 5.10
если все это выполняеться, то почему бы и не использовать.... но думаю изначально для ваших насосов и насосной таких требований не предьявлялось – Батанов Александр Владимирович 7 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можно попробовать размыкать одну фазу с помощью блока коммутационного УК-ВК исп.13 или УК-ВК исп.15, если ток в данной цепи не превышает 10 А, а напряжение не превышает 250В. УК-ВК соответствующего исполнения можно установить в шкафу, которым будет осуществляться управление. На вход УК-ВК подключить пусковую цепь от блока С2000-СП2 ИСП.02 или С2000-КПБ (с контролем на КЗ и обрыв, коммутируется напряжение от источника питания 12 или 24В при включении выхода). При пожаре система будет подавать команду на выход С2000-КПБ, он будет коммутировать напряжение, исполнительное реле УК-ВК переключится, одна фаза будет разомкнута. Если требуется размыкать все три фазы, то можно использовать несколько блоков УК-ВК, подключенных к одной пусковой цепи С2000-КПБ. 7 лет 4 месяца назад Кочеткова Ольга Ивановна 385 исполнительное реле УК-ВК переключится, одна фаза будет разомкнута. Если требуется размыкать все три фазы, то можно использовать несколько блоков УК-ВК, подключенных к одной пусковой цепи С2000-КПБ.
Если в цепи есть "ассинхронники",то первый вариант никак не подойдёт.Сразу двигатели спалите. А вот второй вариант в любом случае и лучше и безопаснее. Если уж "отрубать",то всё и сразу. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад да, хотел написать, что категорически запрещается так делать, фазы отдельно отключать
– Гатин Валерий Фидиятович 7 лет 4 месяца назад Резюме!
3-х фазный магнитный пускатель "2-ой величины" с катушкой на 220 вольт – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад Да. Сухие контакты на катушке 220В.
УК-ВК понадобится, если управлять с "С2000-КПБ". – Гатин Валерий Фидиятович 7 лет 4 месяца назад Конечно.Рядышком с контактором ставите УК-ВК и всё.А включаться/выключаться она будет от КПБ.(или выхода ОК прибора)
Всё-таки "контроль линии" должен быть.И лучше "тянуть" 4-ой. пару жил на УК-ВК,а "парочку на блок-контак пускателя.Так ещё и контролировать будете в каком положении контактор. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад Насосы под няпряжением (от существующего шкафа) и чтобы на шкафах ШКП небыло напряжиня на клеммах выхода к насосам, такую же схему городить? Верно?
– Хамзин РФ 7 лет 4 месяца назад А почему бы и нет ??
Мудрено получится,зато надёжно. Контактор не подведёт. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 4 месяца назад Большое спасибо. Вроде схемы посмотрел немного стало ясно, надеюсь подберу и начерчу верно :)
– Хамзин РФ 7 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Зачем их шкаф отключать?
закрыть задвижку технологического трубопровода недостаточно?
Установить отдельный ШУЗ (шкаф управления задвижкой) с управлением от автоматики.