Всем здравствуйте. Вопрос в следующем.
Есть насосная станция которая работает на технологические нужды предприятия. Решено было использовать их насосы для системы пожаротушения. Т.е. суть в том, что при сработке спринклерного пожаротушения мы отключаем их шкаф, закрываем задвижку на технологическом трубопроводе и открываем другую на нужды пожаротушения.
Мне необходимо отключить питание их шкафа путем подачи сухих контактов на какой-либо магнитный пускатель и наверное еще одни пускатели нужны для переключения в линии питания насов иначе получится на подключении насосов в шкафу будет напряжение.
Я в силовой части вообще профан. Подскажите какие пускатели можно применить? Или может как-то иначе можно?
Прилагаю функциональную схему.

Ссылка на картинку http://zurn.ru/temp/Model.png

11 месяцев 6 дней назад

avatar
качество рисунка плохое, ничего не разглядеть.
Зачем их шкаф отключать?
закрыть задвижку технологического трубопровода недостаточно?
Установить отдельный ШУЗ (шкаф управления задвижкой) с управлением от автоматики.

Гатин Валерий Фидиятович 11 месяцев 6 дней назад

По технологии их шкаф с насосами держат одно определенное давление. Т.е. нам нужно тупо отрубить их шкаф и управлять насосами с ШКП.
Задвижки на 220В, поэтому управляются с помощью С2000-СП4/220 + доп. реле.
Одним словом мне нужно чем-то прервать питание их шкафа 380В. Вопрос чем? С помощью какого промежуточного реле или магнитного пускателя? Заранее спасибо.

Хамзин РФ 11 месяцев 6 дней назад

 чем-то прервать питание их шкафа 380В. Вопрос чем? С помощью какого промежуточного реле или магнитного пускателя? Заранее спасибо.

Вопроса нет и спасибо тут говорить не за что.
С помощью любого контактора(подходящего и по току и по габаритам) ,расположенного между "вводным" автоматом и нагрузкой. Это ,если надо ,что бы после "сброса пожара"  ихний шкаф снова заработал.
Или "автомат" с эл.магн. отсечкой Тогда уже "взводить" придётся вручную. Сработало и ...отрубило.

Каргапольцев Артур 11 месяцев 6 дней назад

Подскажите пожалуйста каую либо марку контактора, а я уже подберу походящий. Просто вообще незнаю в каком направлении двигаться. 

Хамзин РФ 11 месяцев 6 дней назад

Марка контактора тут ни при чём,Их великое множество.Главное подбирать "по току". То есть какой ток "автомата",то и ток котактора должен быть не ниже.

Каргапольцев Артур 11 месяцев 6 дней назад

магнитный пускатель 25А 380В катушка 220В
https://td-kmaelmash.ru/p77159416-puskatel-magnitnyj-025.html
 

Гатин Валерий Фидиятович 11 месяцев 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Имейте ввиду, что с нормативной точки зрения совмещение спринклерной установки пожаротушения и технологического водопровода незаконно.

11 месяцев 6 дней назад

avatar
Если не сложно, в каком нормативном документе говорится об этом?

Хамзин РФ 11 месяцев 6 дней назад

Спринклерные установки проектируются по СП5.13130.2009. В документе говорится только о возможности совмещения установки с противопожарным водопроводом (пожарные краны).

Юдаков Артём Михайлович 11 месяцев 5 дней назад

Но и обратного не говорится. При чем спринклерная не совмещена с технологией, просто используются те же насосы, которые при пожаре переходят под управление Болидом, а технологический трубопровод перекрывается. Трубопроводы отдельные.

Хамзин РФ 11 месяцев 5 дней назад

Так или иначе, какой-то из трубопроводов получается совмещенным, ведь так?
В вашей схеме непонятно, как будет осуществлять контроль линий питания исполнительных устройств (от ШКП до насосов), скорее всего его не будет.
Помимо этого непонятно, какая будет инерционность системы (время выхода насосов на режим дополнительно увеличивается на время открытия задвижки).

Юдаков Артём Михайлович 11 месяцев 5 дней назад

Как я понял, расчёты по общим нормативам (не по отдельному ту).
У Вас применяется «водозаполненная установка» с водопитателем (противопожарный водопровод (пожарные краны))?

Карпов Дмитрий 11 месяцев 5 дней назад

Да спринклерная, водозаполненная с жокеем. Пожарных кранов на сети пожаротушения нет. ТУ тоже были разработаны.

Хамзин РФ 11 месяцев 5 дней назад

Значит отдельно, своё ТУ?

Карпов Дмитрий 11 месяцев 5 дней назад

Все верно!

Хамзин РФ 11 месяцев 4 дня назад

Глянуть можно?

Карпов Дмитрий 11 месяцев 4 дня назад

прочтите п 5.7.7, п.5.9.16., и раздел 5.10
если все это выполняеться, то почему бы и не использовать.... но думаю изначально для ваших насосов и насосной таких требований не предьявлялось

Батанов Александр Владимирович 11 месяцев 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно попробовать размыкать одну фазу с помощью блока коммутационного УК-ВК исп.13 или УК-ВК исп.15, если ток в данной цепи не превышает 10 А, а напряжение не превышает 250В. УК-ВК соответствующего исполнения можно установить в шкафу, которым будет осуществляться управление. На вход УК-ВК подключить пусковую цепь от блока С2000-СП2 ИСП.02 или С2000-КПБ (с контролем на КЗ и обрыв, коммутируется напряжение от источника питания 12 или 24В при включении выхода). При пожаре система будет подавать команду на выход С2000-КПБ, он будет коммутировать напряжение, исполнительное реле УК-ВК переключится, одна фаза будет разомкнута. Если требуется размыкать все три фазы, то можно использовать несколько блоков УК-ВК, подключенных к одной пусковой цепи С2000-КПБ.
 

11 месяцев 6 дней назад

avatar
 исполнительное реле УК-ВК переключится, одна фаза будет разомкнута. Если требуется размыкать все три фазы, то можно использовать несколько блоков УК-ВК, подключенных к одной пусковой цепи С2000-КПБ.

Если в цепи есть "ассинхронники",то первый вариант никак не подойдёт.Сразу двигатели спалите.
А вот второй вариант в любом случае  и лучше и безопаснее. Если уж "отрубать",то всё и сразу.
 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 6 дней назад

да, хотел написать, что категорически запрещается так делать, фазы отдельно отключать
 

Гатин Валерий Фидиятович 11 месяцев 6 дней назад

Резюме!
 3-х фазный магнитный пускатель "2-ой величины" с катушкой на 220 вольт

Каргапольцев Артур 11 месяцев 6 дней назад

А управление с помощью обычного реле типа сухой контакт?

Хамзин РФ 11 месяцев 6 дней назад

Да. Сухие контакты на катушке 220В.
УК-ВК понадобится, если управлять с "С2000-КПБ".
 

Гатин Валерий Фидиятович 11 месяцев 6 дней назад

Конечно.Рядышком с контактором ставите УК-ВК и всё.А включаться/выключаться она будет от КПБ.(или выхода ОК прибора)
Всё-таки "контроль линии" должен быть.И  лучше "тянуть" 4-ой. пару жил на УК-ВК,а "парочку на блок-контак пускателя.Так ещё и контролировать будете в каком положении контактор.

Каргапольцев Артур 11 месяцев 6 дней назад

Насосы под няпряжением (от существующего шкафа) и чтобы на шкафах ШКП небыло напряжиня на клеммах выхода к насосам, такую же схему городить? Верно?

Хамзин РФ 11 месяцев 6 дней назад

А почему бы и нет ??
Мудрено получится,зато надёжно. Контактор не подведёт.

Каргапольцев Артур 11 месяцев 6 дней назад

Большое спасибо. Вроде схемы посмотрел немного стало ясно, надеюсь подберу и начерчу верно :)

Хамзин РФ 11 месяцев 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1352 раза

ЗАДАН

11 месяцев 6 дней назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н
ШКП-30

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.